    الحماية بالتأريض

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ---------------------------------------------
    الحماية من مخاطر الصدمة الكهربائية واللمس المباشر والغير مباشر للأنسان
    ------------------------------------------------------------------------------
    الحماية با لتأريض
    -----------------------------
    GROUNDING
    -----------------------
    ان التعامل اليومي مع التيار الكهربائي اصبح من الضروريات التي لاغنى لأحد عنها
    ومع المخاطر التي قد يسببها التيار الكهربائي وعدم الاستطاعة التخلي عنها تم ايجاد طرق للحماية من مخاطر الصدمة الكهربائية وبما أننا لا نستغني عن الكهرباء باستخدامتنا اليومية يتتطلب منا ايضاء بعدم الاستغناء عن طرق الوقاية لذلك ولكي نتجنب المخاطر علينا الالتزام بتنفيذ الحماية والحماية التي نتكلم عنها والتي من خلالها نتجنب مخاطر الصدمة الكهربائية
    وتحدث مخاطر الصدمة الكهربائية عندما يلامس الشخص جزئين مختلفين بالكمون
    او بملامسة احد الاجزاء التي تخضع للتوتر او ملامسة جهاز كهربائي واقع تحت تماس مع التوتر او لمس اسلاك كهربائية غير معزولة 0
    وبشكل عام ملامسة شخص للتوتر الكهربائي بطريقة مباشرة او غير مباشرة ويتتطلب من نظام الحماية تفريغ التيار المتسرب الي الارض عوضا عن جسم الشخص والتي نحصل منها علي عدم تعرض الشخص للخطر او تخفيف نسبة الخطورة الواقعة علي الشخص الملامس للتيار ومن اجل ذلك نقوم بوصل كافة الاجهزة الكهربائية والمعدنية والمأخذ الكهربائية الي الارض وتسمى هذة العملية التأريض الوقائي 0
    الفائدة من التأريض 0
    يتم تأريض الاجهزة الكهربائية والمعدنية للحد من ارتفاع الجهد والذي ينتج عن تأثير الصواعق او ملامسة الاجهزة الواقعة تحت اللمس بالتيار ويستفاد من ذلك الحفاظ على استقرار الجهد في التشغيل العادي ويساعد القواطع على عملها وخاصة قاطع التسريب الارضي او القاطع التفاضلي 0وتخفيف من الخطورة التي تقع على الشخص الملامس للتيار نتجية الخطاء ويكون مهمة هذا التأريض تفريغ التيار في الارض لان التيار الكهربائي يسلك الطريق الاسهل والذي لايجد له مقاومة تعترض مسارة والارض المطلوب لذلك لان مقاومتها ضعفية بمعنى لاتقاوم التيار وبذلك نكون قد قمنا بحماية الشخص من الخطر بعدم مرور التيار الي جسمه 0 ويتكون نظام الحماية هذا من 0
    القطب الارضي ( الوتد الارضي )
    الموصل الارضي ( السلك الكهربائي الرئيسي الواصل للوتد من للوحة الرئيسيه )
    الاسلاك الكهربائية الخاصة بتاريض الاجهزة والمأخذ والتي تصل الي لوحات فرعية وتجتمع في اللوحة الرئيسية لتربط بالناقل الرئيسي الي القطب الارضي وغالبا مايكون هذا السلك بلونين الاخضر والاصفر 0
    ولتنفيذ عملية التأريض يوجد عدة طرق ومنها طريقة الوتد المعدني وطريقة الصفائح الحديدية
    والشائع في الاستعمال علي الاغلب طريقة الوتد المعدني 0
    قطب التأريض – GROUNDING ELECTRODE
    ---------------------------------------------------------
    وهو عبارة عن انبوب معدني مغلفن مانع للصداء يترواح طوله من 1.5متر الي 3أمتار وفي بعض الاحيان يصل طوله الي ما هو اكثر من ذلك وحسب طبعية التربه ويكون له راس مدبب لتسهيل عملية دخولة في الارض وتبقى نهاية الانبوب من الاعلى مكشوفة وضمن مربع اسمنتي ومغطاة باحكام ( غرفة تفتيش ) لكي نتمكن من الاطلاع عليها بين الحين والاخر لنتأكد من سلامة التوصيل ما بين الناقل والقطب وتكون عملية التوصيل بقطعة نحاسية على شكل سوار وتحيط بالوتد ويربط بها السلك بشكل جيد ويوجد اقطاب تأريض وتكون بطول 2 متر وبقطر انش ولكن من النحاس 0
    ولكي نحصل على مقاومة جيدة للتربة والتي تقدر ب 25 أوم ويوجد لذلك أجهزة قياس ويجب ان لاتزيد و يجب تخفيض هذة القيمة لكي نحصل على المقاومة المناسبة ونستطيع الحصول على ذلك بأستخدام عدة طرق منها بوضع اكثر من وتد معدني وتربط هذة الاوتاد على التفرع ويبعد الوتد عن الاخر مسافة لاتقل عن المتر وهذة الطريقة جيدة في التربة القاسية والتي يصعب دخول الوتد بها لمسافة المتر الواحد فقط 0
    ويمكن تحسين ذلك بأن نزيد من قطر الوتد ومن طول الوتد في التربة التي الرطبة التي نستطيع ادخال الوتد بها 0
    ويمكن معالجة التربة بوضع مواد مثل سلفات النحاس او وضع كلور الصديوم – ملح طعام ويجب ان لا تكون هذة المواد ملامسة للوتد بل نقوم بحفر خندق يحيط بالوتد ووضعها 0
    ----------------------------------------------------------------------------------
    السلك الناقل – CONDUCTOR
    ----------------------------------
    ناقل التأريض الرئيسي وهو ناقل من النحاس ويمتد من نقطة التجمع في اللوحة الرئيسيه ويربط به النواقل الفرعية للتأريض ويصل الي الوتد الارضي ويربط بها بشكل محكم ويستعمل لذلك مرابط بصامولة وتكن هذة في قمة الوتد ويفضل ان المربط من النوع الذي لا يتأكسد وغير قابل للصداء ويوضع الناقل ضمن انبوب بلاستكي لحمايتة ويطمر في الارض
    وان يتجنب وضع شحوم او مواد توثر على الناقل في طريقة كما لايجوز وضع اية فاصمه او قاطع علي الناقل الارضي ولا يشترط بالناقل الرئيسي بأن يكون معزولا ولكن النواقل الفرعية والداخلية تكون معزولة وبلون متعارف عليه وهو ناقل الـتأريض الاخضر والاصفر
    وعملية التأريض تكون عامل مساعد جيد لعمل القاطع التفاضلي قاطع صدمة التيار
    --------------------------------------------------------------------------------------
    مقطع شبكة الناقل الارضي والناقل الفرعي المصاحب للتمديدات الفرعية
    --------------------------------------------------------------------------------------
    مقطع الناقل الرئيسي مقطع الناقل المرافق للتمديدات
    6مم 2.5مم
    6مم 2.5مم
    6مم 2.5مم
    6مم 4.0مم
    6مم 4.0مم
    6مم 6.0
    --------------------------------------------------------------------------------------
    التيار المسموح به للمرور في الناقل مدة طويلة الناقل نحاسي
    --------------------------------------------------------------------------------------
    مقطع الناقل 2مم شدة التيار ( الأمبير)
    16 مم 150 امبير
    25 مم 200 امبير
    35 مم 280 امبير
    50 مم 480 امبير

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    225

    رد: الحماية بالتأريض

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبدالرحيم الغانم مشاهدة المشاركة
    ولكي نحصل على مقاومة جيدة للتربة والتي تقدر ب 25 أوم ويوجد لذلك أجهزة قياس ويجب ان لاتقل ولا يجب تخفيض هذة القيمة لكي نحصل على المقاومة المناسبة ونستطيع الحصول على ذلك بأستخدام عدة طرق منها بوضع اكثر من وتد معدني وتربط هذة الاوتاد على التفرع ويبعد الوتد عن الاخر مسافة لاتقل عن المتر وهذة الطريقة جيدة في التربة القاسية والتي يصعب دخول الوتد بها لمسافة المتر الواحد فقط 0
    ويمكن تحسين ذلك بأن نزيد من قطر الوتد ومن طول الوتد في التربة التي الرطبة التي نستطيع ادخال الوتد بها 0
    ويمكن معالجة التربة بوضع مواد مثل سلفات النحاس او وضع كلور الصديوم – ملح طعام ويجب ان لا تكون هذة المواد ملامسة للوتد بل نقوم بحفر خندق يحيط بالوتد ووضعها 0
    شكرا لك استاذى/محمد
    و لكن لى استفسار هل التأريض هذا للمناطق السكنيه (عماره او منزل)
    حيث ان حضرتك ذكرت ان المقاومه 25 اوم و لماذا لا يجب ان تقل عن 25 اوم
    اعتقد انها لو كلما قلت كان افضل؟
    وارجو توضيح كيف يتم معالجه التربه و لماذا لا يتم وضع هذه المواد بجانب القضيب
    و ماهى الفائده من وضعها بعيده عن القضيب (هل لتقليل مقاومه التربه؟)
    و ما رأى حضرتك فى انه يقوم البعض بعمل القضيب عباره عن ماسوره مياه و يتم وضع ملح بها و هل يؤدى الملح الى تاكل الحديد؟

    شكرا لك استاذى القدير

  3. #3
    مشرف سابق قسم نادى المهنسين الصورة الرمزية محمد عبدالرحيم الغانم
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    syria
    المشاركات
    1,195

    رد: الحماية بالتأريض

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ramy ali مشاهدة المشاركة
    شكرا لك استاذى/محمد
    و لكن لى استفسار هل التأريض هذا للمناطق السكنيه (عماره او منزل)
    حيث ان حضرتك ذكرت ان المقاومه 25 اوم و لماذا لا يجب ان تقل عن 25 اوم
    اعتقد انها لو كلما قلت كان افضل؟
    وارجو توضيح كيف يتم معالجه التربه و لماذا لا يتم وضع هذه المواد بجانب القضيب
    و ماهى الفائده من وضعها بعيده عن القضيب (هل لتقليل مقاومه التربه؟)
    و ما رأى حضرتك فى انه يقوم البعض بعمل القضيب عباره عن ماسوره مياه و يتم وضع ملح بها و هل يؤدى الملح الى تاكل الحديد؟

    شكرا لك استاذى القدير
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اخي الفاضل اشكرك جزيل الشكر وبارك الله بك اخي بهذا النقاش وبهذا التفاعل نفيد ونستفيد ونحقق الغاية المطلوبة ونصل الي فهم المعلومة بشكل جيد اولا اشكرك انك لفت انتباهي لهذة النقطه وسأقوم بالتعديل معك كل الحق في ذلك
    اخي الكريم عملية التأريض لمنزل او عمارة نفس الشيء مع الاخذ بعين الاعتبار زيادة في مقاطع الاسلاك او زيادة في الاوتاد وما الي ذلك من الامور التي تناسب الحجم مثلا
    ومن ناحية القيمة اقصد انه يجب خفضها وانا قمت بتعديل ذلك بعد ان لفت انتباهي لها اكيد خفضها افضل 0
    ومعالجة التربة تكون بوضع ما ذكرنا من مواد وهذة المواد لايجب ان تكون ملامسة للوتد لمنع
    تكوين طبقة صداء على الوتد ولايكون تفأعل معها ومع الوتد وتحيط بالوتد بمسافة من 40 - 50سم ونستفيد من وضع هذة المواد المعروف ان هذة المواد تحتفظ بالرطوبة ولذك ستبقى المنطقة التي تحيط بالوتد او التي بين الوتد وبين المواد ستفضل رطبة بشكل دائم او لمدة طويلة على الاقل 0ومن ناحية وضع ماسورة ماء تكون بقطر من 1.5 الي 2.0أنش ولكن استخدام الماسورة ومن النوع المغلفن لمنع الصداء ولك الشكر اخي الكريم واشكرك ايضا على ملاحظاتك واتمنى ان يبقى الحوار كذلك وبذلك نستفيد 0

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    225

    رد: الحماية بالتأريض

    الشكر كل الشكر لك استاذى
    وجزاك الله عنا كل الخير

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    أ“أ¦أ‘أ­أ‡
    المشاركات
    20

    رد: الحماية بالتأريض

    دائما نستفيد من مشاركتك لك الشكر ونتمنى لك التوفيق

  6. #6
    مشرف سابق قسم نادى المهنسين الصورة الرمزية محمد عبدالرحيم الغانم
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    syria
    المشاركات
    1,195

    رد: الحماية بالتأريض

    اشكركم على المرور والاطلاع غايتي ان يستفيد كل الاخوة الذين يعملون في هذا المجال مع تمنياتي بالتوفيق

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ملف عن الحماية
    بواسطة عمر الزين في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-12-11, 12:19 PM
  2. كتاب خاص بالتأريض
    بواسطة mahm في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 19-05-09, 06:07 AM
  3. الحماية بالتأريض
    بواسطة محمد عبدالرحيم الغانم في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 17-05-09, 05:32 AM
  4. برنامج بسيط لحساب كل مايتعلق بالتأريض
    بواسطة mustafaelsaid في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 07-12-08, 10:24 AM
  5. الحماية الكهربائية ( الحماية بالريلية الالكترونية )
    بواسطة محمد عبدالرحيم الغانم في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection