    المحول وتذبذب الفولت ؟؟؟؟؟؟

    اخواني الاعزاء
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    مالذي يحدث عند انقطاع التغذيه( احتراق الفيوز ) عن احد فازات HV للمحول حيث انه عند قياس الفولت من جهة ال LV بين الفازات والنيوترل يلاحظ ان احد الفازات اعلى من 220 بكثير والفازان الاخران اقل ؟؟؟؟
    والسؤال الاهم كيف يستمر المحول في العمل بالرغم من انقطاع احد الفازات ؟

  2. #2
    مشرف سابق قسم نادى المهنسين الصورة الرمزية محمد عبدالرحيم الغانم
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    syria
    المشاركات
    1,195

    رد: المحول وتذبذب الفولت ؟؟؟؟؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة engineering student مشاهدة المشاركة
    اخواني الاعزاء
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    مالذي يحدث عند انقطاع التغذيه( احتراق الفيوز ) عن احد فازات HV للمحول حيث انه عند قياس الفولت من جهة ال LV بين الفازات والنيوترل يلاحظ ان احد الفازات اعلى من 220 بكثير والفازان الاخران اقل ؟؟؟؟
    والسؤال الاهم كيف يستمر المحول في العمل بالرغم من انقطاع احد الفازات ؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    --------------------------------------------------
    اخي العزيز سؤالك يقول كيف يستمر المحول بالعمل بالرغم من انقطاع احد الفازات 0 المحول الذي تتكلم عنه هو محول ثلاثي --- وانا اتوقع
    -------------------------------------------------------------------------
    1- المحول الثلاثي يكون له ثلاث ملفات ابتدائية ويمكن وصلها بشكل نجمي او مثلثي –وله ثلاث ملفات ثانوية ويمكن توصيلها بشكل نجمي او مثلثي
    ويتضح لنا بأن المحول الثلاثي عبارة عن ثلاث محولات أحادية شكلت محول ثلاثي ويصبح كل فاز من الفازات الثلاث منفصل عن الاخر وكأنه احادي
    ولكن يكون التوصيل الابتدائي نجمي والثانوي نجمي 0
    ----------------------------------------------------------------------------
    2- التوصيل الذي يستخدم في بعض المحولات الذي يسمى زكزاك يقسم كل ملف ابتدائي أو ثانوي الي قسمين ثم يوصل قسم من ملف علي التسلسل مع قسم من ملف اخر وذلك من اجل التخفيف في التحريض عندما تكون الاحمال غير متزنه فالطور الذي يمر به تيار كبير يوزع علي عمودين في المحول الثلاثي 0
    ولذلك يعمل المحول بالرغم من أنقطاع احد الاطوار والله اعلم 0
    ---------------------------------------------------------------------------
    اتوقع ذلك
    ---------------
    ---------------

  3. #3
    engineering student
    Guest

    رد: المحول وتذبذب الفولت ؟؟؟؟؟؟

    اخي العزيز
    المحول الذي اقصده محول توزيع ثلاثي الاطوار ملفاته الابتدائيه موصله دلتا والملفات الثانويه ستار 11 ك.ف / 380 ف
    والحاله التي اود شرحها هي open delta.

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: المحول وتذبذب الفولت ؟؟؟؟؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة engineering student مشاهدة المشاركة
    اخواني الاعزاء
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    مالذي يحدث عند انقطاع التغذيه( احتراق الفيوز ) عن احد فازات HV للمحول حيث انه عند قياس الفولت من جهة ال LV بين الفازات والنيوترل يلاحظ ان احد الفازات اعلى من 220 بكثير والفازان الاخران اقل ؟؟؟؟
    والسؤال الاهم كيف يستمر المحول في العمل بالرغم من انقطاع احد الفازات ؟
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة engineering student مشاهدة المشاركة
    اخي العزيز
    المحول الذي اقصده محول توزيع ثلاثي الاطوار ملفاته الابتدائيه موصله دلتا والملفات الثانويه ستار 11 ك.ف / 380 ف
    والحاله التي اود شرحها هي open delta.
    اخي الكريم
    السلام عليكم
    ان حالة احتراق الفيوز عن احد خطوط التغذية لمدخل محولة ( دلتا-ستار ) لاتسبب حالة open delta فلو تمعنت قليلا في ربط دلتا بعد قطع الفيوز ستلاحظ ان الملف دلتا يبقى متصلا وكل الذي يحصل له هو ان التغذية انقطعت عن احد نقاط الدلتا المشتركة بين ملفين .
    وبالنتيجة سترى ان احد الملفات سيتم تجهيز فولتية الخط الطبيعية عليه ( حيث ان الفيوزان الباقيان لم يحترقا ) والملفان الاخران ( المتواليان ) سيكونان مربوطان على التوازي مع الملف الطبيعي اي ان
    احد الملفين ستسلط عليه الفولتية الاعتيادية
    والملفان الاخران يتقاسمان الفولتية اعلاه

    وشكرا

  5. #5
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: المحول وتذبذب الفولت ؟؟؟؟؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبدالرحيم الغانم مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    --------------------------------------------------
    اخي العزيز سؤالك يقول كيف يستمر المحول بالعمل بالرغم من انقطاع احد الفازات 0 المحول الذي تتكلم عنه هو محول ثلاثي --- وانا اتوقع
    -------------------------------------------------------------------------
    1- المحول الثلاثي يكون له ثلاث ملفات ابتدائية ويمكن وصلها بشكل نجمي او مثلثي –وله ثلاث ملفات ثانوية ويمكن توصيلها بشكل نجمي او مثلثي
    ويتضح لنا بأن المحول الثلاثي عبارة عن ثلاث محولات أحادية شكلت محول ثلاثي ويصبح كل فاز من الفازات الثلاث منفصل عن الاخر وكأنه احادي
    ولكن يكون التوصيل الابتدائي نجمي والثانوي نجمي 0
    ----------------------------------------------------------------------------
    2- التوصيل الذي يستخدم في بعض المحولات الذي يسمى زكزاك يقسم كل ملف ابتدائي أو ثانوي الي قسمين ثم يوصل قسم من ملف علي التسلسل مع قسم من ملف اخر وذلك من اجل التخفيف في التحريض عندما تكون الاحمال غير متزنه فالطور الذي يمر به تيار كبير يوزع علي عمودين في المحول الثلاثي 0
    ولذلك يعمل المحول بالرغم من أنقطاع احد الاطوار والله اعلم 0
    ---------------------------------------------------------------------------
    اتوقع ذلك
    ---------------
    ---------------

    اخي وزميلي الاستاذ محمد عبد الرحيم المحترم
    تحية عطرة
    بالنسبة ل (1) اود الاشارة الى ان حالة تشبيه المحولة ثلاثية الطور بثلاثة محولات مفردة هي حالة صحيحة مئة بالمئة لحالة الاشتغال الطبيعي ولكن
    في حالة حصول اي عطل هذا التشبيه لايصلح بسبب ان الدائرة المغناطيسية للمحولة ثلاثية الطور مشتركة للملفات الثلاثة في حين انها للمحولات المنفصلة مستقلة وهذا يؤدي الى اختلاف النتائج التي تحصل في حالة العطل بالمحولات ثلاثية الطور منها للمحولات المنفصلة
    وشكرا

  6. #6
    مشرف سابق قسم نادى المهنسين الصورة الرمزية محمد عبدالرحيم الغانم
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    syria
    المشاركات
    1,195

    رد: المحول وتذبذب الفولت ؟؟؟؟؟؟

    الاخ الفاضل السيد المهندس بشار
    اشكرك جزيل الشكر على الايضاح والشرح الوافي بأسلوبك المميز
    استفدت منك الكثير لك مني على ذلك كل الاحترام والتقدير
    اخيك محمد

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. انخفاض مفاجى فى الفولت
    بواسطة محمد صبحى رمضان في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 25-08-19, 01:01 PM
  2. كتالوج منظم الفولت AVR
    بواسطة محمد حمدالله في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 22-09-07, 10:56 AM
  3. التوتر ومقياس الفولت
    بواسطة محمد عبدالرحيم الغانم في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 18-11-06, 02:48 AM
  4. ِمنظم الفولت للمولدات (A.V.R.)
    بواسطة م. منصر العويني في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 15-10-06, 12:03 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter