    الحماية من الصواعق
    الصواعق الكهربائية ظاهرة جوية تنشأ نتيجة العواصف الرعدية وتراكم الشحنات الكهربائية في الغيوم ، بحيث تصبح شدة الحقل الكهربائي السائد بين الغيمة والأخرى أو بين غيمة والأرض اكبر من المتانة الكهربائية للهواء فتنشأ قناة انفراغ بين الغيمة والأرض على شكل اسطوانة عريضة ، قطرها بضعة أمتار مملوءة بالشحنات السالبة وتحوي في مركزها على قناة من البلازما عالية التأين ، ولا يمكن تحديد مكان الصاعقة إلا عند اقتراب هذه القناة من الأرض( وتسمى هذه المرحلة بالمرحلة قبل الأخيرة) حيث ترتفع شدة الحقل الكهربائي بين رأس القناة والأماكن المرتفعة الموجودة على سطح الأرض ( أبراج – أشجار – أعمدة ....) إلى قيم كبيرة جدا فتنشأ شرارة جديدة تنطلق من الأرض باتجاه الصاعقة ويتم هنا تحديد مكان وقوع الصاعقة ، وتصطدم الشرارتان ببعضهما ويحصل الانفراغ الرئيسي وترتفع قيمة التيار خلال فترة زمنية قصيرة جدا ، إلى قيم هائلة (آلاف الامبيرات) كما أن قناة الانفراغ تضئ بشكل قوي جدا يمكن رؤيتها بالعين المجردة ، وترتفع درجة الحرارة داخل البلازما إلى حوالي 10000 درجة مئوية ويكون ضغطها اكبر ب 100 مرة من ضغط الهواء العادي








    قفزات الجهد الضارة وتفريغات الصواعق


    تسمى الارتفاعات اللحظية في جهد تغذية نظام ما عن جهد تشغيله النظامي بارتفاعات الجهد الضارة وقد تسمى هذه الظواهر بالجهود العابرة أو قفزات الجهد وتؤثر هذه القفزات في الجهد على كبلات التغذية الرئيسية وعلى كبلات الهاتف ونقل المعطيات مسببة اضرارآ متنوعة تبدأ بفقدان البيانات وتنتهي بتدمير المنشأة بالكامل
    توجد عدة اسباب لحدوث قفزات الجهد العابرة فما هي اسباب حدوث قفزات الجهد العابرة اخوتي بانتظار اجابتكم حتى نكمل الموضوع

    هناك عدة أسباب تنشأ عنها قفزات الجهد العابرة نذكر منها :
    · تشغيل لمبات الفلوريسانت
    · انفجار فيوز الحماية
    · تفريغات كهروستاتيكية
    · تفجيرات نووية في أماكن قريبة
    · تفريغ صاعقة في الجوار
    ويعتبر السبب الأخير الأكثر خطورة وهو مايهمنا في موضوعنا هذا . فعلى سبيل المثال تم رصد (420000 ) صاعقة في المملكة المتحدة وحدها خلال عام 1994 . وتشير الإحصاءات أن الأرض تتعرض للصواعق بشكل متزايد عاما بعد عام وان الأضرار الناجمة عن الصواعق تتضاعف كل 3 إلى 4 سنوات
    تتكون الصاعقة من ضربة واحدة أو عدة ضربات متتالية وتسبب في كل الأحوال اضرارآ جسيمة على المنشآت والأشخاص بسبب التيارات الكهربائية العالية الناتجة عنها وما تسببها من آثار حرارية أو ميكانيكية أو كهربائية
    وإذا كان تجنب الصواعق امرآ غير ممكن فأن إقامة نظام مدروس لحماية المنشأة من الصواعق يكفل الحد الأدنى والتقليل من الآثار الخطرة الناتجة عنها ، وتختلف درجة الحماية من الصواعق بحسب نوع وأهمية المنشأة المراد حمايتها وهناك ثلاث درجات للحماية :
    1.الحماية العادية : وتستخدم لحماية المنشآت والمباني السكنية والزراعية والمعامل التي لاتحوي على مواد خطرة قابلة للاشتعال أو الانفجار
    2.الحماية العالية : وتستخدم لحماية المنشآت التي تحوي موادآ قابلة للاشتعال والانفجار مثل مستودعات الأخشاب ، ومستودعات المتفجرات
    3.الحماية العالية جدا: وتستخدم لحماية المنشآت التي تسبب إصابتها بصاعقة كارثة بشرية أو بيئية


    ويوجد عدة وسائل تتمكن قفزات الجهد هذه من خلالها اختراق خطوط التغذية الرئيسية وخطوط الاتصالات هل تستطيع اخي القارئ ان تخمن ماهي



    وارجو ان يكون الموضوع قد نال اعجابكم

    مهندسة/ رانيا فتحي

  2. #2
    مشرف قسم جودة الطاقة الصورة الرمزية engfawzy
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    657

    رد: نظام الحماية من ضربات الصواعق(للمبانى والمنشأت)

    الموضوع فى غاية الروعة بارك الله فيك ولى سؤال ما هو المطلوب عملة لحماية مبنى 2000 متر مربع ويوجد على السطح عدد من وحدات الشييلر وبعض السخانات وخلافة وهل من المطلوب فصل نظام حماية اللايتننج بارضى خاص مختلف عن تاريض المبنى او انه ليست هناك خطورة ان يكون الارضى للمبنى مع اللايتننج

  3. #3
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية ahmednahreery
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    245

    رد: نظام الحماية من ضربات الصواعق(للمبانى والمنشأت)

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة engfawzy مشاهدة المشاركة
    الموضوع فى غاية الروعة بارك الله فيك ولى سؤال ما هو المطلوب عملة لحماية مبنى 2000 متر مربع ويوجد على السطح عدد من وحدات الشييلر وبعض السخانات وخلافة وهل من المطلوب فصل نظام حماية اللايتننج بارضى خاص مختلف عن تاريض المبنى او انه ليست هناك خطورة ان يكون الارضى للمبنى مع اللايتننج

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،،،

    جزاكى الله خيرا اختى الكريمة موضوع ممتاز و تحياتى ايضا للمهندس فوزى على تفاعله مع الموضوع .

    اما بالنسبة لسؤال حضرتك فيتم تقسيم السطح بواسطة الشريط النحاسى ( 3 * 25 ) مم الى مربعات أبعادها لا تزيد عن ( 10 × 10 ) م و ثثبت على أرضية السطح بواسطة الكلبسات النحاسية (mesh) و تركيب مانعات الصواعق ذات ارتفاع مناسب لارتفاع المبنى بحيث لا تزيد المسافة بين كل مانعتى صواعق عن 20 م .

    و لابد من ربط الشيلرات و سخانات المياه بواسطة وصلة مرنة نحاسية بالشبكة التى تم انشاؤها على السطح و ربط اى جسم معدنى اخر بهذه الشبكة و ذلك لمنع ظاهرة الشرر الجانبى (side flash ) ثم بعد ذلك يتم ربط الموصلات الهابطة كل 20 م و يتم ربطها بابيار الارضى بواسطة كلبس خاص بقضيب التأريض بعد ذلك يتم ربط جميع أبيار الأرضى حول المبنى بواسطة سلك نحاسى غير معزول لا يقل قطره عن 70 مم2 .

    اما بالنسبة لربط الارضى الخاص بالصواعق مع الأرضى الخاص بالمبنى فأظن أنه يسمح بذلك اذا كانت قيمة المقاومة معقولة و مقبوله
    و يفضل غالبا بأن ينفصل الارضى الخاص بالصواعق عن ا؟لأرضى الخاص بالمبنى

    و تقبل تحياتى مهندس فوزى و ننتظر تصحيح المعلومات من حضرتك و من الأخوة المهندسين .


    ملحوظة : يوجد نظام آخر للحماية من الصواعق يسمى بـ ( early streamer emission ) و مانعة الصواعق الواحدة تغطى مساحة دائرة قطرها 100 م تقريبا .

    و قد قمت برفع كتالوجات احدى الشركات المتخصصة فى هذا النظام و الرابط كالتالى :

    http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=44123


    و لكن النظام الاول هو الاكثر تدولا و لكن معظم الاستشاريين يلجأون فى الوقت الحالى الى النظام الاخر لسهولة التركيب و الكفاءة العالية .

    تحياتى للجميع
    اللهم اهدينى فيمن هديت و عافنى فيمن عافيت و تولنى فيمن توليت
    إنه لا يعز من عاديت و لا يذل من واليت
    تباركت ربنا و تعاليت

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    الدولة
    aleboo
    المشاركات
    3

    رد: نظام الحماية من ضربات الصواعق(للمبانى والمنشأت)

    شكرا لك على المعلومة القيمة وجزاك الله كل خير

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    60

    رد: نظام الحماية من ضربات الصواعق(للمبانى والمنشأت)

    مشكور اخي الكريم

  6. #6
    Senior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    523

    رد: نظام الحماية من ضربات الصواعق(للمبانى والمنشأت)

    شكرا جزيلا عل المعلومات القيمة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. أسئلة بخصوص ربط نظام الحماية ضد الصواعق مع نظام التأريض
    بواسطة عبدالماجد الجعلي في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 05-06-14, 11:58 AM
  2. طلب عاجل كيفية تصميم نظام الحماية من الصواعق للمبنى
    بواسطة أحمد عبد اللطيف عيسى في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 10-09-13, 11:05 PM
  3. سؤال مهم عن نظام الحماية من الصواعق
    بواسطة bassamabousaeed في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 24-09-12, 10:56 PM
  4. برنامج تصميم نظام الحماية من الصواعق FLASH WORKS
    بواسطة عبده حسين امام في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 01-09-12, 03:01 PM
  5. الحماية من الصواعق - نظام العنصر المشع
    بواسطة المهندس براء المعاني في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 10-09-07, 03:37 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter