    سؤال عن تحديد مقطع الكابل المناسب لحمل معين معلوم بالامبير

    ارجو الافاده عن كيفية تحديد مقطع الكابل المناسب لحمل معين معلوم بالامبير وهل توجد جداول لذلك وكيف يمكن تطبيقها فى مصر

  2. #2
    مشرف قسم التصميم الصورة الرمزية eng. mahmoud beshr
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    zagazig
    المشاركات
    487

    رد: سؤال عن تحديد مقطع الكابل المناسب لحمل معين معلوم بالامبير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shaibat مشاهدة المشاركة
    ارجو الافاده عن كيفية تحديد مقطع الكابل المناسب لحمل معين معلوم بالامبير وهل توجد جداول لذلك وكيف يمكن تطبيقها فى مصر
    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

    يتم تحديد مقطع الكابل باتباع الخطوات الاتيه

    #اولا : يتم حساب تيار الحمل المراد مد له الكابل

    1- I = actual current = (VA / 220 )for single phase
    ( VA / 380*(3)^1/2) for three phase =

    #ثانيا : يتم اجاد تيار القاطع
    IC.B =1.25*actual current

    #ثالثا : يتم اختيار القاطع من الجداول الخاصه به وذللك با ختيار اعلى اول قيمه من القيمه التى تم حسابها فى ثانيا

    IC.B rated = next stander rating above IC.B

    # رابعا: يتم ايجاد تيار الكابل

    IC = cable current = 1.2* IC.B rated

    #خامسا : يتم اخذ هذه القيمه التى تم حسابها فى الخطوه خامسا والخول بها فى جداول الكابلات ومعظم المكاتب فى مصر ان لم يكن اغلبها تستخدم جداول شركه السويدى للكابلات

    cable rating cross section area = next cross section with current IC.r ≥ IC


    Stander Of Circuit Breaker :

    1 10 100 1000
    125 1250
    16 160 1600
    2 20 200 2000
    25 250 2500
    3 32 320 3200
    4 40 400 4000
    50 500 5000
    6 63 630 6300
    80 800

    Stander Cross Section Area Of Cable In 1φ&3φ :

    Current 1φ cable (mm²) 3φ cable (mm²)
    5 1 4*10
    7 1.5 4*1.5
    10 2 4*2
    15 3 4*3
    22 4 4*4
    28 6 4*6
    35 10 4*10
    42 16 4*16
    65 25 4*25
    80 35 3*35+16
    110 50 3*50+25
    140 75 3*75+35
    180 95 3*95+50
    215 120 3*120+70
    250 150 3*150+70
    290 185 3*185+95
    360 240 3*240+120
    435 300 3*300+150

    اللهم صلى على سيدنا محمد
    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

    bashr

  3. #3
    V.I.P Member الصورة الرمزية shaibat
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    62

    رد: سؤال عن تحديد مقطع الكابل المناسب لحمل معين معلوم بالامبير

    THANK YOU
    PLEASE I WANT THE TABTES OF CABLES OR CATALOGE
    with example

  4. #4
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية mohanndd
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    مصر- القاهرة
    المشاركات
    168

    رد: سؤال عن تحديد مقطع الكابل المناسب لحمل معين معلوم بالامبير

    تفضل ..حمل من هنا ... معظم كاتالوجات كابلات السويدى ....


    http://www.4shared.com/file/2461568/...ab_cables.html

    تحياتى

  5. #5
    V.I.P Member الصورة الرمزية gazwan zaki
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    114

    رد: سؤال عن تحديد مقطع الكابل المناسب لحمل معين معلوم بالامبير

    الاخ العزيز تفضل هذا الملف المرفق والذي يبن كيف يتم اختار حجم الكيبل اعتمادا على قيمة التيار وهو عبارة عن مخطط يوضح حجم كل كيبل مقابل التيار الواجب ان يمر به
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  6. #6
    V.I.P Member الصورة الرمزية shaibat
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    62

    رد: سؤال عن تحديد مقطع الكابل المناسب لحمل معين معلوم بالامبير

    جزاكم الله خير وجعله فى ميزان حسناتكم وكل عام وانت بخير ورمضان كريم

  7. #7
    مشرف سابق قسم نادى المهنسين الصورة الرمزية محمد عبدالرحيم الغانم
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    syria
    المشاركات
    1,195

    رد: سؤال عن تحديد مقطع الكابل المناسب لحمل معين معلوم بالامبير

    هذة بعض مقاطع الاسلاك وحمولة كل مقطع بالامبير
    ----------------------------------------------------------
    المقطع مم ----------------------- شدة التيار
    1.5مم-------------------------- 16امبير
    2.5مم---------------------------21امبير
    4مم------------------------------27امبير
    6مم-----------------------------35امبير
    10مم--------------------------48امبير
    ---------------------------------------------------------

  8. #8
    V.I.P Member الصورة الرمزية shaibat
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    62

    رد: سؤال عن تحديد مقطع الكابل المناسب لحمل معين معلوم بالامبير

    جزاك الله خير يا أخى الكريم

  9. #9
    مشرف سابق قسم نادى المهنسين الصورة الرمزية محمد عبدالرحيم الغانم
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    syria
    المشاركات
    1,195

    رد: سؤال عن تحديد مقطع الكابل المناسب لحمل معين معلوم بالامبير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبدالرحيم الغانم مشاهدة المشاركة
    هذة بعض مقاطع الاسلاك وحمولة كل مقطع بالامبير
    ----------------------------------------------------------
    المقطع مم ----------------------- شدة التيار
    1.5مم-------------------------- 16امبير
    2.5مم---------------------------21امبير
    4مم------------------------------27امبير
    6مم-----------------------------35امبير
    10مم--------------------------48امبير
    ---------------------------------------------------------
    وهذة تكملة المقاطع والحمولة بالامبير
    -------------------------------------------
    المقطع مم------------------- امبير
    16مم-----------------------65
    25مم---------------------88
    35مم--------------------110
    50مم------------------140
    70مم-------------------175
    95مم------------------215
    120مم----------------255
    185مم---------------340
    ----------------------------------------------
    اتمنى ان تستفيد منها اخي الكريم وانني احاول بأذن الله ترتيب جدول يشمل المقطع وشدة التيار وعيار القاطع المناسب لذلك 0وتقبل تحياتي

  10. #10
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,684

    رد: سؤال عن تحديد مقطع الكابل المناسب لحمل معين معلوم بالامبير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبدالرحيم الغانم مشاهدة المشاركة
    وهذة تكملة المقاطع والحمولة بالامبير
    -------------------------------------------
    المقطع مم------------------- امبير
    16مم-----------------------65
    25مم---------------------88
    35مم--------------------110
    50مم------------------140
    70مم-------------------175
    95مم------------------215
    120مم----------------255
    185مم---------------340
    ----------------------------------------------
    اتمنى ان تستفيد منها اخي الكريم وانني احاول بأذن الله ترتيب جدول يشمل المقطع وشدة التيار وعيار القاطع المناسب لذلك 0وتقبل تحياتي


    اخوتي الكرام
    فقط لدفع الالتباس فان المقطع يمثل مساحة مقطع السلك وليس قطره ، ووحدته يجب ان تكون بالملم المربع
    وشكرا

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. برنامج لحساب مساحة مقطع الكابل مباشرة وبفقد الجهد المناسب للطول
    بواسطة eng.saber yassen في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 165
    آخر مشاركة: 22-04-19, 09:24 PM
  2. كتالوج إختيار الكابل المناسب لحمل
    بواسطة hazem feshara في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 24
    آخر مشاركة: 28-02-15, 10:49 AM
  3. استفسار .. تحويل مساحة مقطع الكابل إلى قطر الكابل
    بواسطة سراج الدين زياد في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 21-03-13, 10:13 AM
  4. سؤال حول المولدة وال KVA المناسب لحمل 100 امبير
    بواسطة haval sharafany في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 30-01-13, 07:25 AM
  5. ماهو الكابل المناسب
    بواسطة eng.ghada في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 26-03-10, 06:18 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter