السلام عليكم يا إخوانى و شكرا على هذه المعلومات الرائعة
و لكن إسمحو لى بتعقيب صغير جدا
إذا قمنا بتوصيل المفتاح من ناحية الملف الثانوى أولا فيجب
أن نراعى أن هل المحول سوف يدخل على حمل أم لا
أولا : إذا كانت الأحمال موصلة فإن inrush-current للحمل
غير موجود و هذه الأحمال محملة على محول آخر عن طريق رابط
و عند توصيل المحول من جهة الملف الثانوى
سوف يضاف حمل المحول و inrush-current للمحول الآخر
و إحتمال خروج الرابط و المحول الذى قمنا بالتحميل علية كبيرة و خاصة إذا كانت أجهزة الوقاية لا تعمل BLOCK لل second-harmonic
تانيا : المغذيات موصلة و لا يوجد عليها جهد أى أن الرابط مفصول
و قمنا بتوصيل المحول من جهة الحمل حتى الآن لا يوجد جهد على المحول
و لا المغذيات و عند توصيل المحول من الجهة الأخرى أى جهة التغذية أى مفتاح
الملف الإبتدائى فإن inrush-current للأحمال و المحول سوف يظهر عند بداية Switching On و هذا التيار كبير جدا سوف يفصل المحول مرة أخرى
و هذا ولا سيما إذا كان موظف العنصر اللحظى لأجهزة الوقاية على المحول