صفحة 5 من 6 الأولىالأولى ... 23456 الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 50 من 57

الموضوع: تحسين معامل القدرة - طرق تشغيل مكثفات القدرة - أسباب وطرق تخفيض الفاقد الفني والتجاري

  1. #1
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية دكتور/ علاء بيومي
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    256

    Post تحسين معامل القدرة - طرق تشغيل مكثفات القدرة - أسباب وطرق تخفيض الفاقد الفني والتجاري

    إعداد : مهندس علاء بيومي عبد العظيم
    زميل جمعية المهندسين الأمريكية
    العضو المراقب بالمنظمة العربية والإتحاد الأفرو أسيوي
    عضو نادي الموارد البشرية العربي
    مدير إدارة البحوث وإختبارات الشبكات
    بالشركة المصرية لنقل الكهرباء
    تحسين معامل القدرة
    تستهلك الأحمال الكهربية (المواتير-السخانات-الأفران) مركبتين من الطاقة الكهربية:
    الطاقة الفعالة :وهى تقاس بالكيلووات ساعة Kwh ويرمز لها بالرمز(P وهى تتحول الىشغل ميكانيكى أو حرارة أو إضاءة )
    الطاقة الغير فعالة:وهى تقاسبالكيلوفارKVAR ويرمز لهابالرمز (Q) وتأخذ أحد الشكلين:
    الطاقة الغير فعالة التيتتطلبها الدوائر الكهربية التأثيرية مثل المحولات والمحركات .
    الطاقة الغيرفعالة التي تتطلبها الدوائر السعوية مثل مكثفات الكابلات ومكثفات القوى 0
    ويعرفالمجموع الاتجاهي لكل من القدرة الفعالة والغير فعالة بالقدرة الظاهرية ويرمز لهابالرمزS))
    وهى بالكيلو فولت امبير KVA [S=P+Q]


    عندتوصيل مصنع أو شركة على شبكة الكهرباء فإن الأحمال الكهربية تسحب كل من القدرةالفعالة
    والقدرة الغير فعالة وتبعا لقيمة احتياجها من الطاقة الفعالة والطاقةالغير فعالة يتحدد معامل قدرة هذه الأحمال
    معامل القدرة:ويرمز لهبالرمز(P.F) او(Ф(cos
    معامل القدرة=(القدرة الفعالة / القدرةالظاهرة)=[P/S]
    ويعرفايظا بأنه جيب تمام الزاوية بين القدرة الفعالة والظاهرة وتتراوح قيمته من 0 الى 1وكلما اقترب
    من الواحد كلم تعاظمت الفائدة العائدة على كل من المستهلك وشركةالكهرباء
    متوسط قيمة معامل القدرة لبعض المعدات والأجهزة الكهربية
    المحركالتأثيري الشائع بنسبة تحميل 100% =0.85
    اللمبات التوهجية (التقليدية) =1.0
    اللمبات الفلورسنت (بدون مكثف تعويض) =0.5
    اللمبات الفلورسنت (بمكثف تعويض) =0.93
    ماكينات لحام بالمقاومات الكهربية=0.8/0.9
    وحدات لحام بالقوسالكهربي=0.7/0.9

    لماذا يجب تحسين معامل القدرة ؟؟؟؟
    وحيث أن أغلبالأحمال الكهربية عبارة عن أحمال حثية (المواتير-الطلمبات-مصابيح الفلورسنت)
    فإنها تستهلك طاقة غير فعالة كبيرة لذلك يتم تركيب مكثفات قوى لتحسين معاملالقدرة وذلك للحفاظ على القدرة
    الغير فعالة في مستوى أقل من القيمة التعاقديةالتي يتم الاتفاق عليها مع شركة الكهرباء حيث تلزم الشركة المتعاقدين بألا يقلمتوسط معامل القدرة عن0.9 فى السنة
    وينص عقد توريد الكهرباء مع شركات التوزيعلبد معامل القدرة:
    الأسعار موضوعة على أساس متوسط معامل القدرة 0.9 فى السنة
    لكل 1/100 من انخفاض معامل القدرة عن 0.9 تزداد قيمة الطاقة بقدار 0.5% وذلكحتى معامل قدرة 0.7
    لكل 1/100 من انخفاض معامل القدرة عن 0.7 تزداد قيمة الطاقةبمقدار 1%
    معنى هذا أن المشتركين الذين يقل متوسط معامل القدرة لأحمالهم عن 0.9تطبق عليهم فروقات الانخفاض طبقا لقيمة متوسط معامل القدرة0
    تحسين معامل القدرةمن إستخدام محولات وكابلات وقواطع أصغر حجما بالاضافة إلى تخفيض الفقد والجهدالكهربي
    كيف يمكن تحسين معامل القدرة؟؟؟؟
    يعتمد تحسين معامل القدرة علىتقليل القدرة الغير فعالة الازمة للأحمال الكهربية بمعنى اخر أن المكثفات
    تركبلتوفير الكمية المطلوبة من القدرة الغير فعالة للأحمال الكهربية.
    تحتاج أغلبالأحمال في المصانع لتحسين معامل القدرة إلى مجموعة مكثفات تعرف بالمراحل
    Automatic self regulating capacitor bank))
    وهى عبارة عن مجموعة من المكثفات ومصهرات وكونتاكتورات وقاطع تيار وجهاز تحكموتوصل المجموعة على التوازي مع أحمال المشترك وهذه المجموعة تقوم بضبط قيمتهاأتوماتيكيا حسب الاحتياج للقدرة غير الفعالة
    ويعتمد الضبط على قيمة الحمل غيرالفعال بالدوائر المركب عليها المجموعة وكذلك بالتغير فيه والقيمة المطلوبة لمعاملالقدرة.


    مثال مبسط:
    القيمة التعاقدية للأحد المنشآت =206 ك0وات
    معامل القدرة حاليا=0.67
    المطلوب رفع معامل القدرة إلى 0.95
    أولا:يتمحساب القدرة الغير فعالة التى تستهلكها المنشأة عند معامل القدرة 0.67
    cosФ=0.67 so, Ф=47.93°
    Q=P X tanФ =206 x tan47.93=228.24 KVAR


    ثانيا:حساب لقدرة الغير فعالة التى تستهلكها المنشأة عند معامل القدرة 0.95
    cosФ=0.95 so, Ф=18.19°
    Q=P X tanФ =206 x tan18.19=67.7 KVAR

    إذا المنشأة تحتاج إلى لوحة مكثفات لتوفير 160.54 ك.فار لرفع معامل القدرةإلى 0.95 بدلا من 0.67

    طرق تشغيل مكثفات القدرة

    يوضع المكثف قريب من موقع استهلاك القدرة غير الفعالة وذلك لتحديدمسار تيار هذه القدرة ، وتشغيل المكثفات يكون بإحدى الطرق التالية .

    1-
    تحسين وتعديل أحمال فردية : INDIVIDUAL COMPENSATION
    يستعمل فى حالة وجود حمل كبير متصل لفترة زمنية طويلة مع ثبوتمعامل القدرة وميزته أن التيارات المسحوبة من المغذيات (FEEDERS) إلى الأحمال تقل وفى حالات كثيرة يتم توصيل المكثفات مباشرة معنهايات توصيلة الأحمال الفردية ويتم القفل والفتح مع المفتاح الرئيسي مثال على ذلكالمحركات المتزامنة وذلك لمنع حدوث تحسين فوقى (OVER COMPENSATION) فى حالة التحميل الجزئي ولمنعحدوث تقويم ذاتي (SELF EXCITATION) فى حالة توقيف المحرك .

    2-
    تحسين وتعديل مجموعة من الأحمال GROUP COMPENSATION

    فــى حــالة وجــــود مجموعــــة مـــن الأحمال المختلفة فمنالأفضل تحسين القدرة الغير فعالة
    للمجموعةبالكامل .

    3-
    تحسين وتعديل مركزي CENTRAL COMPENSATION

    هذا النوع هو الأكثر استعمالا ويستخدم فى حالة وجود مجموعة كبيرةمن الأحمال الصغيرة ، تسحب قدرات مختلفة ومتفاوتة كما إن عملية الفتح والقفل لهذهالأحمال فى فترات متغيرة .

    تعيين وتحديدسعة المكثف

    1-
    تحديد سعة المكثف لوضعتشغيلي موجود :-
    -
    بواسطة قياس معامل القدرة .
    لتحسين معامل قدرة موجود 1COSf الى معاملقدرة أفضل COSf2 يتطلب الأمرإعطاء
    قدرة غير فعالة QC حيث QC = P.(TAN f1- TAN f2)
    وهذا يعنى أن سعة المكثف المطلوبة لتحسين معامل القدرة COS f1 الى 2COS f تتعين
    من قيمة (TANf1 - TAN f2) .
    2-
    تحديد سعةمكثف لخطة مستقبلية
    فى هذه الحالة تعتمد الحساباتعلى القدرة الفعالة والغير فعالة التي سوف تنتج من عملية التشغيل مع دخول معامل (A) يعرف بمعامل اللاثماثل (CONINCIDENCE FACTOR)
    وهذه الطريقة تعرف بطريقة تومب (RULE THUMB)
    حيث :
    QC = 0.3.A.S

    وهى تعتمد على أساس تحسينمعامل قدرة موجود COSf1 الى معامل قدرة جديد COSf2 = 0.9

    أسباب و طرق تخفيض الفاقد الفنى و التجارى

    يعرف الفاقد فى الطاقة الكهربائية بأنه الفرق بينالطاقة الكهربائية المرسلة على خروجات محولات الرفع فى محطات التوليد الكهربائيةوبين الطاقة الكهربائية المستهلكة فعلا بواسطة المستهلكين وينقسم الفاقد إلى قسمينهما :
    1 -
    الفاقد الفنى :
    ويعرف بأنه فاقد الطاقة المستهلكة فىعناصر الشبكة الكهربائية من خطوط نقل ومحولات وأجهزة تحكم وحماية وقياس خلال عملياتنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ، وهذا الفاقد لابد من وجوده تكنولوجيا ولايمكنإلغاءه نهائيا وإنما يمكن تخفيضه من خلال تحسين وضع المنظومة الكهربائية .
    2 –
    الفاقد غير الفنى (الفاقدالتجاري ):
    وهو يساوى الفرق بين الفاقد الكلىعلى الشبكة والفاقد الفنى .
    أسبابالفاقد التجارى :
    تعزى اسباب الفاقدالتجارى إلى الآتي :
    -
    إنحرافات فى عملعدادات الطاقة .
    -
    أخطاء فى قراءات العدادات .
    -
    صعوبة رفع قراءة العدادات في بعض البيوت .
    -
    تعطل العدادات وتوقفها عن تسجيلكمية الطاقة المستهلكة .
    الاستهلاك غير المشروع :
    ويعرف بأنه الطاقةالمستهلكة فعليا والتى لاترصدها عدادات الطاقة.
    أسباب الفاقد الفنى :
    تعزى اسباب الفاقد الفنى إلى الآتي :
    التوزيع غير المتكافي لمراكز الإنتاج والاستهلاك .
    التوسع الكبير فى شبكات التوزيعالمتوسط والمنخفض دون أن يقابل ذلك إنشاء المزيد من محطات تحويل كافية .
    قدم شبكات النقل والتوزيع .
    إفتقار بعض الشبكات الكهربائية لأنظمة المراقبةوالحماية .
    غياب البرنامج الجيد للصيانةالدورية للشبكات الكهربائية .
    قلةالاستثمارات اللازمة لتنفيذ المشاريع الكهربائية الضرورية .
    الإنفجار السكاني المتزايد .
    قصور القوانين والأنظمة النافدة بخصوص إستثماروإستهلاك الطاقة الكهربائية .

    طرق تقليلالفاقد :
    -
    الإجراءات المطلوبةلمعالجة الفاقد الفني :
    1-
    تنظيم برامجالقيس الدوري و اتخاذ الإجراءات العلاجية في ضوء نتائج القياس
    كالتالي :
    -
    تحسين ظاهرة عدم الاتزان الكهربائي.
    -
    إجراء دورة تغيير للمحولات المحملة والغير محملة (دوران المحولات)
    -
    مراقبة تحميل الكابلات ومعالجةتحميلها.
    -
    مراقبة وتصحيح أوضاعالانخفاض في الجهد.
    2 -
    الاهتمام بوصلاتالربط في نقاط الشبكة المختلفة.
    3 -
    حصروتجديد الشبكات المتهالكة والقديمة.
    4 -
    دراسة الأوضاع التشغيلية القائمة وإعداد وضعيات تشغيل أمثل .
    5 -
    متابعة وقياس معامل القدرة لدي مختلف شرائحالمستهلكين .
    6 –
    الإهتمام بتخطيطوتطوير الشبكات االكهربائية .
    7 –
    إزالةالاختناقات في شبكات الجهد المتوسط والنخفض .

    2 -
    الإجراءات المطلوبة لمعالجة الفاقدالتجاري:
    1 –
    تفعيل وتصحيح أوضاعحسابات المستهلكين الغير نشطة .
    2 –
    استبدال العدادات التي تجاوز وجودها بالشبكة العمر الافتراضي .
    3-
    معايرة العدادات القائمة دوريا.
    4-
    إدخال التقنيات المتطورة في نظام رفعالقراءات.
    5-
    التوسع في تركيب العداداتالإلكترونية لكبار المستهلكين.
    6-
    تطبيقنظام الدفع المسبق في الأماكن التي بها نسبة الفاقد التجاري كبيرة.
    7 –
    التنسيق بين القدرة المتعاقد عليها وقدرةدوران العداد .
    8 –
    تلبية و تنفيد طلباتالتغذية الكهربائية بشكل فورى .
    9 –
    توعيةالمواطنين بطرق ترشيد الاستهلاك الكهربائي .





  2. #41
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    الدولة
    قنا
    المشاركات
    4

    رد: تحسين معامل القدرة - طرق تشغيل مكثفات القدرة - أسباب وطرق تخفيض الفاقد الفني والت

    كيغ يتم تحسين معامل القدره فى اللمبات الفلورسنت

  3. #42
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2012
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1

    رد: تحسين معامل القدرة - طرق تشغيل مكثفات القدرة - أسباب وطرق تخفيض الفاقد الفني والت

    جزاك الله خيرا

  4. #43
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية محمد حسن ابو العلا
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الدولة
    الامارات
    المشاركات
    176

    رد: تحسين معامل القدرة - طرق تشغيل مكثفات القدرة - أسباب وطرق تخفيض الفاقد الفني والتجاري

    جزاكم الله خيرا وربنا يبارك لنا فيكم ودوما الى الامام والتقدم

  5. #44
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد أحمد الفخراني
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    مصر - غربية
    المشاركات
    157

    رد: تحسين معامل القدرة - طرق تشغيل مكثفات القدرة - أسباب وطرق تخفيض الفاقد الفني والتجاري

    جزاك الله خيراً
    أستغفر الله

  6. #45
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    45

    رد: تحسين معامل القدرة - طرق تشغيل مكثفات القدرة - أسباب وطرق تخفيض الفاقد الفني والتجاري

    جزاك الله الف خير

  7. #46
    Consultant Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    2,269

    رد: تحسين معامل القدرة - طرق تشغيل مكثفات القدرة - أسباب وطرق تخفيض الفاقد الفني والتجاري

    جزاك الله خيراا
    مرفق ملف بما تم عمله
    ولى سؤال تم تنفيذ مشروع ورشه صناعيه مساحه 20*40م الكبلات المغذيه لها (3*300)3 القدره المستهلكه الكليه لها هى 700 ك ف أ الأحمال عباره عن كشافات صناعيه هاى باى عددها 36 كشاف قدرتها 400وات و4 وحدات تكييف قدرتها 20طن تبريد ذات قاطع 100 امبير السؤال عند قياس معامل القدره وجد 0.92 فى حاله الإضاءه فقط و0.72 فى حاله الإضاءه والتكييف و.5 فى حاله التكييف ؟
    وبعد مرور مايقرب عن 6 اشهر عند قياس معامل القدره وجد فى حاله وحدات التكييف فقط .85 فما هو السبب مع العلم ان الأحمال كما هى؟
    وشكراا
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  8. #47
    Senior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    528

    رد: تحسين معامل القدرة - طرق تشغيل مكثفات القدرة - أسباب وطرق تخفيض الفاقد الفني والتجاري

    جزاكم الله خيرا
    سبحان الله وبحمده - سبحان الله العظيم

  9. #48
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    3
    جزاكم الله الف خير

  10. #49
    Junior Engineer الصورة الرمزية انس الجعافره
    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    72

    رد: تحسين معامل القدرة - طرق تشغيل مكثفات القدرة - أسباب وطرق تخفيض الفاقد الفني والتجاري

    شكرا الك على هذه المعلومات القيمه

  11. #50
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد عادل بدوي
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    الدولة
    المدينة المنورة
    المشاركات
    12

    رد: تحسين معامل القدرة - طرق تشغيل مكثفات القدرة - أسباب وطرق تخفيض الفاقد الفني والتجاري

    جزاكم الله خيرا على المجهود المميز

صفحة 5 من 6 الأولىالأولى ... 23456 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. برنامج إكسيل رائع لحساب مكثفات تحسين معامل القدرة
    بواسطة مها علاء توفيق في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 34
    آخر مشاركة: 08-11-18, 01:56 AM
  2. مكثفات تحسين القدرة
    بواسطة مينا ابراهيم في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 23-12-17, 06:48 PM
  3. تطبيقات استخدام مكثفات تحسين معامل القدرة ناحية الجهد المنخفض
    بواسطة engfawzy في المنتدى جودة الطاقة الكهربائية Power quality
    مشاركات: 30
    آخر مشاركة: 02-09-16, 10:25 PM
  4. تخفيض تكاليف معامل القدرة
    بواسطة walid issa في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 22-12-09, 06:45 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter