النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: إنهيار عوازل الملف الثالث لمحول 11/66/220 كيلو فولت

  1. #1
    عضو مجلس إدارة المنتديات
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    Ciro
    المشاركات
    277

    Exclamation إنهيار عوازل الملف الثالث لمحول 11/66/220 كيلو فولت

    السلام عليكم ورحمة الله وبركــــاته
    أخوانى الأعزاء
    أريد إستفساراتكم لهذا الحادث
    - محول 11/66/220 كيلو فولت - قدرته 125MVA وملفة الثالث مؤرض(Delta Conection)

    تعرض لقصر على ملفات ال66 - عملت أجهزة الحماية Diffrential Relay
    وبفحص المحول الظاهرى - وجد أنهيار بعوازل 11 كيلو فولت -مع العلم بأنها مؤرضة
    أرجوا المشاركة والتفسير العلمى لهذة الظاهرة؟؟؟؟؟؟؟؟

    اخيكم / Mohamed Gamal Edeen

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,684

    رد: إنهيار عوازل الملف الثالث لمحول 11/66/220 كيلو فولت

    اخي الكريم
    ارجو ان امكن ذكر المنطقة بالضبط التي حصل فيها انهيار العازل لل 11 كيلوفولت وطبيعة العازل ، وكذلك اطلب منك ان تكرمت باعطائنا معلومات عن عمر المحولة وال vector group للمحولة الموجود على ال name plate
    مع جزيل الشكر

  3. #3
    عضو مجلس إدارة المنتديات
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    Ciro
    المشاركات
    277

    Lightbulb رد: إنهيار عوازل الملف الثالث لمحول 11/66/220 كيلو فولت

    السلام عليكم ورحمة الله

    اخى العزيز/ المهندس بشار
    شكــــــــرا لمشاركتكم أولا

    المحول طـــراز TRAF UNIO
    Vector Group -Yn0-Yno-Delta11
    Power-125MVA
    Delta Winding:Earthed

    وأسباب الأنهيار وفصل المحول وجود قصر على أحد كابلات حملة (جهد 66كيلوفولت)

    وأستفسارى عما حدث تحليليا وأدى إلى أنهيار
    العوازل المؤرضة لملفات الدلتـــــا وحدوث شـــرخ بها

    ومن خلال هذا المنتدى فقد فضلت المشاركة لما وجدته من الرقى والسعة العلمية
    الكبيرة وما يتضمنه من أفضـــل عناصر السادة المهندســــين

    أشكركم شكرا جزيلا.

    Mohamed Gamal Edeen

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,684

    رد: إنهيار عوازل الملف الثالث لمحول 11/66/220 كيلو فولت

    اخي الكريم السلام عليكم
    حقيقة ان التخمين الذي يتبادر الى ذهني حول العطل هو حصول خلل ما في نظام نقل القدرة ( نبضة برق مثلا او انهيار لعازل معين في منظومة نقل القدرة ) ، ادى الخلل المشار اليه بارتفاع جهد الارضي للمحولة الى قيمة عالية ادت الى تفريغ الشحنة بملف 11KV وهو الاقرب الى الحديد ( الارضي للمحولة )
    وشكرا

  5. #5
    عضو مجلس إدارة المنتديات
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    Ciro
    المشاركات
    277

    Exclamation رد: إنهيار عوازل الملف الثالث لمحول 11/66/220 كيلو فولت

    شكــــرا لك أخى الكريم للمشاركة

    من وجهة نظرى .... ارى أن مقاومة التربة عالية وأعنى بذلك كبر قيمة مقاومة نقطة التأريض
    وعند حدوث القصر من جهة 66 كف..... ومرور تيار عالى بجميع ملفات المحول
    ولم يحدث تفريغ من خلال الملف الثالث بالأرض
    ( أدى إلى إجهادات ميكانيكية وحرارية عالية على أطراف الملف الثالث )

    ممـــــا أدى ألى إنهيــــــارها.

    وياريت أحد الأخوة يشـــاركنا ويبدى رأيـــــه !!!!!!!!

    وشـــــــكرا

    Mohamed Gamal Edeen

  6. #6
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,684

    رد: إنهيار عوازل الملف الثالث لمحول 11/66/220 كيلو فولت

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mohamed Gamal مشاهدة المشاركة
    شكــــرا لك أخى الكريم للمشاركة

    من وجهة نظرى .... ارى أن مقاومة التربة عالية وأعنى بذلك كبر قيمة مقاومة نقطة التأريض
    وعند حدوث القصر من جهة 66 كف..... ومرور تيار عالى بجميع ملفات المحول
    ولم يحدث تفريغ من خلال الملف الثالث بالأرض
    ( أدى إلى إجهادات ميكانيكية وحرارية عالية على أطراف الملف الثالث )

    ممـــــا أدى ألى إنهيــــــارها.

    وياريت أحد الأخوة يشـــاركنا ويبدى رأيـــــه !!!!!!!!

    وشـــــــكرا

    Mohamed Gamal Edeen

    فقط لدي تعقيب بسيط وهو
    ان حصول شورت بملف 66kv كان من باب اولى له ان يودي الى عطب ملف ال 66 kv . فكما نعلم جميعا ان الفيض في حديد المحولة لايمكن ان يتغير بنفس نسب تغير التيار في ملفات المحولة حيث ان الحديد سيتشبع ويصل الى حد ان النفاذية النسبية ستقترب من الهواء مما يودي الى عدم انتظام نسبة التحويل في الملفات
    وكذلك هناك سبب اخر وهو ان الحرارة تكون اقل في ملف 11kv منها لل 66kv بسبب قرب الملف من الحديد ومجرى التبريد الداخلي لملف المحولة

    وبالنسبة لارتفاع مقاومة الارضي فنعم قد يكون سببا حيث انه سيسبب ارتفاع الجهد الارضي عند العطل مما يفرض على الفولتية ان تبحث عن مسار للتفريغ وهنا مسار الملف 11kv هو الاقرب
    وشكرا

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الا براج 132 كيلو فولت
    بواسطة يوسف الشعيلي في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 18-07-15, 02:32 PM
  2. الملف لمحول يحترق ........
    بواسطة هانى قطب محمود في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 07-09-12, 09:38 PM
  3. مد قابلو 33 كيلو فولت
    بواسطة gazwan zaki في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 16-10-11, 04:23 PM
  4. شبكة العراق 400 كيلو فولت
    بواسطة Fareed Kareem في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 20-10-10, 11:25 AM
  5. تصميم أبراج النقل 220كيلو فولت و 66 كيلو فولت
    بواسطة ateer في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 18-11-06, 08:27 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter