النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: سؤال بسيط

  1. #1
    V.I.P Member الصورة الرمزية المهندس عمر
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    بغداد
    المشاركات
    106

    سؤال بسيط

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..........
    رمضان كريم انشاءالله على جميع المسلمين نسال الله ان يجعله شهر خير ونصر للامة الاسلامية.............................
    لدي سؤال في الحماية ارجو من الاخوة المهندسين الاجابة عليه
    كما هو معلوم فان اجهزة الحماية تعمل على ال d.c ولكن اثناء اطلاعي على بعض الخرائط بهذه الاجهزة وجدت ان هذه الاجهزة يتم تجهيزها عن طريق CTاو PTاو الاثنين معا وان الPT تحول من 11KVالى 110V AC وان نقاط ال TRIP هي فقط ال D.C ........... فاذن في حالة انقطاع ال ACعن المحطة كيف سوفه تتحسس الريليهات
    ارجو توضيح هذا الكلام ...........وبيان صحته
    وجزاكم الله خيرا

  2. #2
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية رافد الشاوي
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    440

    رد: سؤال بسيط

    الاخ العزيز ارجو بيان مكان استخدام هذا المناول واذ سمحت ممكن الخارطة ترفعها على هذا المنتدى

  3. #3
    Moderator الصورة الرمزية م.هشام رمضان
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,121

    رد: سؤال بسيط

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس عمر مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..........
    رمضان كريم انشاءالله على جميع المسلمين نسال الله ان يجعله شهر خير ونصر للامة الاسلامية.............................
    لدي سؤال في الحماية ارجو من الاخوة المهندسين الاجابة عليه
    كما هو معلوم فان اجهزة الحماية تعمل على ال d.c ولكن اثناء اطلاعي على بعض الخرائط بهذه الاجهزة وجدت ان هذه الاجهزة يتم تجهيزها عن طريق CTاو PTاو الاثنين معا وان الPT تحول من 11KVالى 110V AC وان نقاط ال TRIP هي فقط ال D.C ........... فاذن في حالة انقطاع ال ACعن المحطة كيف سوفه تتحسس الريليهات
    ارجو توضيح هذا الكلام ...........وبيان صحته
    وجزاكم الله خيرا
    اخى الكريم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    وكل عام و انت و الامة كلها بخير بحلول شهر رمضان المعظم

    اخى الكريم اولا :

    كما تعلم اخى ان محولات التيار و الجهد هى لاخذ عينة من التيار و الجهد للمهمة ( المعدة سواء دائرة او محول ) لتمثيلهما فى اجهزة القياس و الوقاية

    فلو انسحب الجهد من المحطة مثل : انسحب الجهد على الدوائر الرئيسية المغذية بدون فصلها او بفصلها تصبح المحطة كلها بدون جهد
    فى هذه الحالة لا تجد جهد او تيار و ستجد المحطة كلها بدون تيار متغير بما فيها الاضاءة و ستعمل منظومة التيار المستمر للطوارىء للاضاءة و لتغذية دوائر الفصل و التوصيل و التحكم بالمعدات سواء المفاتيح و السكاكين و الاشارات التى نزلت فى هذه الاثناء

    اما سؤالك فاعتقد انه لو حدث و فصل التيار المتغير للتوزيع مثل فصل المحول المساعد
    فى هذه الحالة المحطة كلها تعمل كما كانت الا انه لا يوجد جهد 380 فولت فى هذه الحالة لن تتاثر اجهزة الوقاية لانها تاخذ عينة التيار والجهد من الدائرة او المحول الذى يتم حمايته بها و هذه المعدة تعمل كما هى و لم تتأثر

    و يمكن لك ان تزور هذا الرابط لزيادة المعرفة لماذا التيار المستمر
    http://www.sayedsaad.com/montada/sho...E3%D3%CA%E3%D1
    الا رسول الله
    اللهم ارزقنى قلبا خاشعا و علما نافعا و عملا متقبلا

  4. #4
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية رافد الشاوي
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    440

    رد: سؤال بسيط

    حسب ما اعتقد ان ما قال علية المهندس عمر هو
    ان عينة 11kv تحول الى 110 فولت متناوب وهذا لا يوجد الا على مجمع القوى حيث ناخذ فولتية الخارجة من المحولة جهة 11kv وان اجهزة الحماية التي تجهزها هي
    1_ مناول تحت الذبذبة
    2_ مناول تحت الفولتية
    3_ مناول التتابع الصفري
    وكل هذة الاجهزة هي اجهزة حماية على مجمع القوى ولا تعتمد على حماية المغذي

  5. #5
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: سؤال بسيط

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس عمر مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..........
    رمضان كريم انشاءالله على جميع المسلمين نسال الله ان يجعله شهر خير ونصر للامة الاسلامية.............................
    لدي سؤال في الحماية ارجو من الاخوة المهندسين الاجابة عليه
    كما هو معلوم فان اجهزة الحماية تعمل على ال d.c ولكن اثناء اطلاعي على بعض الخرائط بهذه الاجهزة وجدت ان هذه الاجهزة يتم تجهيزها عن طريق CTاو PTاو الاثنين معا وان الPT تحول من 11KVالى 110V AC وان نقاط ال TRIP هي فقط ال D.C ........... فاذن في حالة انقطاع ال ACعن المحطة كيف سوفه تتحسس الريليهات
    ارجو توضيح هذا الكلام ...........وبيان صحته
    وجزاكم الله خيرا
    الاخ عمر المحترم
    ان تغذية ال dc الموجودة بالمحطات هي لتأمين استمرارية عمل اجهزة السيطرة الموجودة بالمحطة في موضوع مراقبة تغذية التيار من المغذيات الرئيسية
    فاذا كانت هناك محولات تيار او جهد فهي لمراقبة خطوط التغذية الرئيسية في المحطة وهي غير تغذية المحطة ذات الجهد الاعتيادي مثل اي بناية
    وبالنسبة لمحولة الجهد فان الجهد القياسي بملفها الثانوي هو 110 فولت وهذه الفولتية تعني مثلا ان الجهد في الملف الابتدائي 11000 فولت واذا حصل خلل فان هذا الجهد سيتغير ويتوجب على اجهزة السيطرة مراقبته والسيطرة على تاثيراته
    وشكرا لك

  6. #6
    V.I.P Member الصورة الرمزية المهندس عمر
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    بغداد
    المشاركات
    106

    رد: سؤال بسيط

    اشكر الاخوة المهندسين على هذة الاجوبة......... واعتقد ان جواب المهندس هشام رمضان هو الاوضح........... حيث ان محولات الجهد والتيار تاخذ القيم الخاصة بها والتي تعمل على تجهيزها للريليات من ال feeder الخاص بها واذا انقطع الAC عن المحطة فان الFEEDER يستمر بالعمل واذا حصل FAULT فان اجهزة الحماية سوف تتحسس وتسقط المغذي عن طريق نقاط ال TRIPالتي هي نقاط DC
    وجزاكم الله خيرا

  7. #7
    Moderator الصورة الرمزية م.هشام رمضان
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,121

    رد: سؤال بسيط

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس عمر مشاهدة المشاركة
    اشكر الاخوة المهندسين على هذة الاجوبة......... واعتقد ان جواب المهندس هشام رمضان هو الاوضح........... حيث ان محولات الجهد والتيار تاخذ القيم الخاصة بها والتي تعمل على تجهيزها للريليات من ال feeder الخاص بها واذا انقطع الAC عن المحطة فان الFEEDER يستمر بالعمل واذا حصل FAULT فان اجهزة الحماية سوف تتحسس وتسقط المغذي عن طريق نقاط ال TRIPالتي هي نقاط DC
    وجزاكم الله خيرا
    اشكرك اخى الكريم

    و اود لو سمحتم لى ان اضيف توضيح بسيط

    لما سبق ذكرة فان ال DC مهم جدا و عليه يتم عمل مصدر احتياطى و هو البطاريات

    و التى تكون فى محطات الجهد الفائق ( 132 ك.ف فما فوق ) عبارة عن مجموعتين وليست مجموعة واحدة نظرا لاهمية المحطات و كمية الطاقة المنقولة على الدوائر و المحولات

    فاذا سقطت احدى البطاريات لاى سبب او فى حالة الصيانة لاى بطارية و حدث اثناء الصيانة فصل للمحول المساعد او بمعنى اشمل وادق انقطاع التيار المتغير المغذى ( 380 فولت )
    فى هذه الحالة تكفى البطارية الاخرى لحين عودة البطارية الاخرى او اصلاح العطل و ارجاع التيار المتغير مرة اخرى ايهما اقرب و ممكن عمله

    ارجو ان اكون اوضح شىء بسيط و ارجو المعذرة على الاطالة
    الا رسول الله
    اللهم ارزقنى قلبا خاشعا و علما نافعا و عملا متقبلا

  8. #8
    عضو مجلس إدارة المنتديات
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    Ciro
    المشاركات
    277

    Lightbulb رد: سؤال بسيط

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الأخوة الكرام
    إن ما ذكره المهندس عمر وأعرف مايعنيه
    فمشاركاتكم قطعا سليمة جدا ولكنها للمحطات الكبيرة
    ولكن مايعنية وقد وجدته بالفعل فى التفاريع ولا يوجد بها DC وتعتمد كليا على دوائر التشغيل والفصل
    على الجهد الثانوى لمحولات الجهد فى الحماية والتشغيل
    وأود أن أجيب عليه بخصوص هذه النوعية التى تعتمد على الجهد لمصدر التغذية الرئيسى
    فعند إنسحابة تعمل أجهزة Under Voltage وتفصل جميع المغذيات
    وهذا النظام متبع فى بعض التفاريع وليس بها تيار مستمر وتعتمد على جهد 110 أو 100 وهى خرج محولات الجهد فى الوقاية والتشغيل.

    شكـــــرا لكم جميعا
    Mohamed Gamal Edeen

  9. #9
    عضو مجلس إدارة المنتديات
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    Ciro
    المشاركات
    277

    Lightbulb رد: سؤال بسيط

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الأخوة الكرام
    إن ما ذكره المهندس عمر وأعرف مايعنيه
    فمشاركاتكم قطعا سليمة جدا ولكنها للمحطات الكبيرة
    ولكن مايعنية وقد وجدته بالفعل فى التفاريع ولا يوجد بها DC وتعتمد كليا على دوائر التشغيل والفصل
    على الجهد الثانوى لمحولات الجهد فى الحماية والتشغيل
    وأود أن أجيب عليه بخصوص هذه النوعية التى تعتمد على الجهد لمصدر التغذية الرئيسى
    فعند إنسحابة تعمل أجهزة Under Voltage وتفصل جميع المغذيات المتصلة بهذا المصدر.
    وهذا النظام متبع فى بعض التفاريع وليس بها تيار مستمر وتعتمد على جهد 110 أو 100 وهى خرج محولات الجهد فى الوقاية والتشغيل.

    شكـــــرا لكم جميعا
    Mohamed Gamal Edeen

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال بسيط
    بواسطة محمد رشاد شريف في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 12-04-12, 07:15 PM
  2. سؤال بسيط
    بواسطة فراس الفرجانى في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 26-03-10, 01:06 AM
  3. سؤال بسيط
    بواسطة MAHMOUD wagih في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 18-11-07, 09:22 PM
  4. سؤال بسيط
    بواسطة abdalsamad في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 16-08-06, 11:59 AM
  5. سؤال بسيط
    بواسطة abdalsamad في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 11-08-06, 08:40 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter