    Relay

    اخوانى الكرام
    أود الحصول على معلومات عن Relay وكيف يمكن استخدامه فى دوائر التحكم؟

  2. #2
    مشرف سابق قسم نادى المهنسين الصورة الرمزية محمد عبدالرحيم الغانم
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    syria
    المشاركات
    1,195

    رد: Relay

    الحماية باستخدام ريلية زيادة الحمولة الحرارية ( RELAY)
    كيفية تشغيل المحرك عن طريق القاطع الالي الكونتاكتور وبحماية الريليه الحراريه دارة الاستطاعه هي التي تقوم بايصال التيار الكهربائي من الشبكه الي تماسات الاستطاعه في الكونتاكتور وهي المدخل وترقم هذة التماسات في الكونتاكتور وهي من الاعلي ( 1-3-5- ) وتخرج عن طريق مخرج التيار في الكونتاكتور التماسات (2-4-6- ) ومن المخرج تربط في تماسات الريليه الحراريه ومنها تخرج الي المحرك وبذلك يكون المحرك تحت حماية الريليه وهذة ببساطه هي دارة الاستطاعه 0
    دارة التحكم برغم من توصيل دارة الاستطاعه الا ان التيار لن يصل لان تماسات الكونتاكتور لم تغلق بعد ولكي تغلق ويتم وصل التيار هذا يكون دور دارة التحكم ولدارة التحكم تماسات خاصه بها منها المغلقه ومنها المفتوحه يستخدم ضا غطة التشغيل يصل اليها التيار وعند الضغط عليها ينتقل التيار الي التماس الخاص في الريليه ومنها يصل الي ملف الكونتاكتور الذي يعمل علي مجال التحريض المغناطيسي فيغلق تماسات الكونتاكتور ويصل التيار الي المحرك وفي حال ارتفاع درجة الحرارة في المحرك والتي تكون مهمة الريليه الحمايه من ذلك تقوم بفصل التيار عن المحرك ولها تماسات خاصه تدل علي فصل التيار عن المحرك بسبب عطل ما وتضاء لمبة اشارة تدل علي ذلك والمسؤل عنها التماس في دارة التحكم في الريليه ويعرف بتماس رقم 95 – 96 – وعند انتهاء السبب الذي تم الفصل به العطل الحاصل ) لن يعود المحرك الي العمل الا بالضغط علي كبسه خاصه صغيرة تكون في الريليه وان لم يزول السبب فهذة الكبسه لن تعمل وهذة هي الحمايه 0وهذا شرح بسيط لتشغيل المحرك عن طريق الكونتاكتور والريليه الحراريه وهنا نكون قد تكلمنا عن دارة الاستطاعه فقط لان دارة التحكم لها شرح يطول ولها توصيلات خاصه ترتبط بضواغط التشغيل والايقاف وتماسات التحكم في الكونتاكتور ومنها مايسمي تماس التثبيت ويرقم ( 13- 14-) ومن ثم تماس التحكم في الريليه ومنها الي الملف وبهذا الشرح البسيط نكون قد بينا كيفية تشغيل محرك عن طريق الكونتاكتور والريليه الحراريه0

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    أ£أ•أ‘
    المشاركات
    7

    رد: Relay

    بارك الله فيك أخى الكريم
    شكرا على هذه المعلومات القيمة

  4. #4
    عضو مجلس إدارة المنتديات
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    Ciro
    المشاركات
    277

    رد: Relay

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    يرجى يأخى/ تحديد الRelay

    هل هو مساعد ؟؟؟؟ أم جهاز حماية ؟؟؟؟؟؟


    وإن شــــاء اللــــــــه نقدر نقدم المســـاعدة



    أخيك / محمد جمال الدين

  5. #5
    مشرف سابق قسم نادى المهنسين الصورة الرمزية محمد عبدالرحيم الغانم
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    syria
    المشاركات
    1,195

    رد: Relay

    الحواكم الكترونية للحماية والمراقبة ( ريليات )
    1- ومن ضمن عمل هذة الحماية مراقبة الاطوار ضمن أي شبكة كهربائية يمكن ان تتعرض وان يحصل بها عطل ما قد يؤدي الي فقدان الطور ولما لذلك من تاثير علي عمل المحرك فتقوم هذة الريلية الالكترونيه بفصل الكهرباء عن المحرك 0
    2- ويحصل في حال انعكاس الاطوار من المهم مراقبة ذلك وهذا يتم عن طريق هذة الريلية الالكترونيه وهذا العطل ممكن ان يحصل نتجية اعمال الاصلاح فتتحسس هذة الحماية بذلك وتقوم بفصل التيار وذلك عن طريق مراقبتها لذلك ومن مهام هذة الحواكم مراقبة الجهد ( منبع التغذيه ) وهو يجب ان يبقي الجهد ضمن المجال المسموح به من ناحية الانخفاض وفي حال كان المنبع غير مستقر وذلك بأنخفاض التوتر ولو بشكل لحظي فان هذة الريليه ستتحسس بذلك وبهذا الانخفاض الغير مرغوب به ويمكن استخدامها لكي تعطي انذار بذلك وبفصل الجهاز عن العمل 0
    3- ويستفاد منها ايضا في مراقبة التماس الارضي اذا كان قد حصل بسبب فقدان العازل بين ملفات المحرك والجسم المعدني للمحرك المربوط في الالة الكهربائية مما قد يشكل خطر علي العامل وعلي المحرك وهي تتحسس بذلك وتكون لمراقبة التسريب الارضي والحماية من ذلك

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ماهو الفرق بين Lock out relay & Differential Protective relay
    بواسطة ناصر العلثات في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 28-11-12, 01:22 PM
  2. Lockout relay & anti pumping relay
    بواسطة محمد عبدالفتاح النمر في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 07-06-12, 07:29 PM
  3. ما الفرق بين الdigital relay و الnumerical relay
    بواسطة wael rashdan في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 05-07-10, 09:16 AM
  4. RELAY-TO-RELAY DIGITAL LOGIC COMMUNICATION
    بواسطة أشرف سعد في المنتدى محاضرات و دروس فى هندسة الوقاية الكهربائية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 13-08-09, 10:59 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter