    Tap Changer

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    بالنسبة لمحولات القدرة وبخاصة جهد 66كف - نرى أنه كثيرا مايحدث أنهيارها وأحتراقها وبخاصة أثناء تغيير خطوة مغير الجهد - ومن نتائج إختبارات Daielectric لزيوت محولات التانك الخاص
    ب Tap Changer يحدث لها Break Dowen بنسبة كبيرة جدا قياسا بالزيت الموجود حول الملفات الرئيسية وتظهر هذة الظاهرة وبوضوح فى المحولات التى يتم بها تغيير خطوة مغير الجهد On Load
    عنها فى حالة التغيير للخطوة Off Load
    فهل تتفق وجهة نظركم معى ؟؟؟؟ أنه لا يجب تغيير خطوة مغير الجهد والمحول In Service ؟؟؟؟؟

    أخيكم / Mohamed Gamal

  2. #2
    Moderator الصورة الرمزية م.هشام رمضان
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,121

    رد: Tap Changer

    اخى الكريم المهندس / محمد جمال

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    لا اتفق معك اخى الكريم ولكن بشرط

    المحول الذى نغير خطوته على حمل ( هذا هو تصميمه )
    يتم عمل الاختبارات الكهربية للمحول كل سنتين و من ضمن الاختبارات اختبار قياس مقاومة الملفات او بمعنى ادق مقاومة الملامسات لمغير الجهد
    يتم القياس عند كل خطوة و لكل وجه مع نقطة التعادل اذا كان موصل ستار و بين كل وجه و الاخر اذا كان موصل دلتا و مقارنة النتائج اذا كانت متدرجة ومتقاربة فى هذه الحالة لا توجد مشكلة من عمل مغير الجهد على حمل
    اما لو وجد اختلاف يوصى بسرعة عمل صيانة لمغير الجهد من قبل فرقة صيانة المحولات المركزية مع اخذ عينة من الزيت لمغير الجهد وتحليلها
    هذا خلاف العينات الدورية التى تؤخذ كل سنة للمحول وتانك مغير الجهد ( فى بعض الحالات تؤخذ العينات الدورية كل ستة شهور لو ظهر بالعينة الاولى اى مؤشر لزيادة نسب النواتج عن المعدل وهذا يحدد من التقرير المكتوب من المعامل المركزية للوزارة )
    الا رسول الله
    اللهم ارزقنى قلبا خاشعا و علما نافعا و عملا متقبلا

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية Eng. Samer Ramahi
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    28

    رد: Tap Changer

    السلام عليكم ورحمة الله
    انا أيضاً لا اتفق معك للأسباب التالية:
    - مبدل التفريعه ON LOAD أغلى ثمناً من OFF LOAD فلا مبرر لفرق السعر اذا استخدمنا مبدل التفريعه ON LOAD كمبدل OFF LOAD
    - انت ذكرت وهو شيء صحيح ان السبب الرئيسي لاحتراق مبدل التفريعه هو انهيار عازلية الزيت وعليه فالحل هو مراقبه عازلية الزيت عن طريق العينات الدورية و اعاده تأهيله أو استبداله عن الحاجة
    - الهدف الرئيسي من مبدل التفريعه ON LOAD هو تنظيم جهد المحول عند أحمال مختلفه عندما يتعذر فصل الحمل
    - انا اعمل في صيانه محطات التحويل ولم تواجهني مشكله من هذا النوع واعزو ذلك إلى سببين رئيسيين وهما :
    1- الاختيار الجيد للشركة المصنعة لمبدل التفريعة.
    2- الصيانة الدورية للمبدل ومراقبه الزيت عن طريق العينات الدورية

  4. #4
    عضو مجلس إدارة المنتديات
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    Ciro
    المشاركات
    277

    رد: Tap Changer

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أشكر الأخوة الزملاء اللذين شاركونى فى هذا الموضوع
    وأننى أرجح وهذة وجهة نظرى الخاصة - ان من أهم العوامل التى تؤثر على تلف مغير الجهد :
    - قيمة التيار المار أثناء عملية التغيير
    - عدد مرات تغيير مغير الخطوة
    - أنهيار عزل الزيت
    - عدم سلامة أطراف التوصيل أوالفصل للملامسات
    -أنهيار مادة العزل للأطراف المتصلة بال Cotacts
    - عدم سلامة الأجزاء الكهربية أوالميكانيكية المحركة لمغير الجهد (يدويا أو أوتوماتيكيا)

    برجاء لو هناك إضافات فأكون شاكرا للمشاركة

    Mohamed Gamal

  5. #5
    Moderator الصورة الرمزية م.هشام رمضان
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,121

    رد: Tap Changer

    منذ عدة سنوات مضت
    حدث مثل هذا الامر فى فترة معينة وتحت ظروف طارئة ان تم تغيير اى خطوة للمحولات بما فيها المحولات ذات مغير الجهد تحت الحمل ON LOAD بالاطفاء ( اى فصل المحول ثم تغيير الخطوة )

    وهذا لم يكن منطقيا وكان لفترة معينة قصيرة حيث حدث تلف لعدة محولات فى فترة متقاربة
    ولحين استكمال الاختبارات الكهربية للمحول و اختبارات الزيت و تحديد حالة المحول و مغير الجهد على حمل و هل يمكن عمله و المحول يعمل ام به عيب فيتم تجهيز برنامج للمعالجة الاصلاح لمغير الجهد بمعرفة فرقة المحولات المركزية بما فى ذلك معالجة الزيت ان وجد به شىء غير طبيعى

    وتم انجاز العمل فى فترة وجيزة و الحمد لله والان معظم المحولات ان لم تكن كلها ( التى بها مغير جهد على حمل ) تغيير الخطوة لها وهى بالخدمة

    واحب ان اضيف معلومة بسيطة ان مغير الجهد على حمل يتم تصميمه بحيث توصل الاطراف للخطوة التالية اولا ثم تنفصل الاطراف عن الخطوة السابقة اى ان الشرارة به تكاد تكون غير موجودة ( بمعنى ادق وعلمى تتكون شرارة صغيرة جدا بسبب اختلاف المقاومة نتيجة توصيل نقطة اخرى من الملفات بالتوازى مع النقطة الاولى من الملفات الاخرى )

    ارجو ان اكون قد اوضحت شىء وارجو المعذرة على الاطالة
    الا رسول الله
    اللهم ارزقنى قلبا خاشعا و علما نافعا و عملا متقبلا

  6. #6
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية tamerelminshawy
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    Saudi arabia
    المشاركات
    225

    رد: Tap Changer

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    I completely agree with all the facts that have been mentioned
    The attached file contains pictures for an OLTC, I hope you will find it useful
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  7. #7
    عضو مجلس إدارة المنتديات
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    Ciro
    المشاركات
    277

    رد: Tap Changer

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أخى العزيز/ هشــــام
    بأستعراض قيم الإختبارات لزيت مغير الجهد - وبخاصة محولات 66كيلو فولت وجدت أنهيار العزل له عند37 كيلو فولت بعد مرور سنة وتعرف سيادتكم جيدا ماذا يعنى هذا.........وقد ذكرت أن من الممكن أن يكون هناك ولو شرر بسيط يحدث عند تغيير الخطوة.
    وطبعا ( غير مقبول تمـــــــامـــــا) فهذا يعنى بأن هناك خلل بنقط التلامس المتصلة بمجموعة الحركة
    ومع تكرار التشغيل والنقل (أى تغيير الخطوة) سوف تكبر المشكلة ويحدث ما لا نرغبه
    وقطعا لن تحدث ظاهرة الشرارة البسيطة إلا عند إجراء النقل على حمل ولله أعلم بقدره أوحتى ولو على جهد فقط .....فمقاومة الملفات ولوصغيرة جدا ستؤدى إلى حدوث ولو شرارة بسيطة وطبعا ده على الجهد العالى ......مما يساعد على أنهيار عزل الزيت تدريجيا.

    ولذلك السبب فأنا أفضل أن يكون التغيير OFF LOAD

    وأشكرك للمناقشة والمشاركة فى هذا الأمــــــر وخاصة بأن سيادتكم جهة تخصص بصيانة المحولات
    ولكم الخبرة الكبيرة فى هذا المجال.

    Mohameed Gamal Edeen

  8. #8
    مشرف سابق لقسم هندسة الحماية الصورة الرمزية abdalsamad
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    784

    رد: Tap Changer

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أخى الكريم م /محمد جمال عند أستخدام off load المشكلة هنا هى الفصل عند تغيير الحمل ودى مشكلة كبيرة فى الوقت لكن فى on load أستطيع التغيير كما أن التيار المار اثناء عملية التبديل قليل لماذا لانه ناحية H.V بالاضافة الى ميكانزم لتقليل s.c between two contact وعلى فكرة معظم tap Changer فى مصر off load ودى مشكلة وشكراً لك على هذا الموضوع


    لا تجعل الله أهون الناظرين إليك

  9. #9
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية tamerelminshawy
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    Saudi arabia
    المشاركات
    225

    رد: Tap Changer

    Dear All
    According to what is recommended by MR company one of the manufacturers of ON LOAD TAP Changers , the break down voltage accepted for their OLTC used in 66kV transformers is 40kV and water ppm lower than 30ppm
    For our OLTC used in the 33/66 kV transformers and after six years of operation the break down is 70kV, I think that something is wrong with your transformer or OLTC that made the break down voltage = 37kV after one year

  10. #10
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: Tap Changer

    اود ان اطلب من سيادة المشرف العام نقل هذا الموضوع الى قسم المحولات الكهربية لتعلق الامر بالمحولات ولانه يعتبر اضافة نوعية لمواضيع قسم المحولات
    وشكرا

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤل في TAP changer
    بواسطة فهد سعد حمد في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 19-09-09, 01:22 AM
  2. tap changer
    بواسطة حسن هادي محمود في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 20-04-09, 03:02 PM
  3. tap changer
    بواسطة نديم الكيلاني في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 11-12-07, 08:12 AM
  4. 2 Tap Changer ?
    بواسطة hazem mohamed nabil في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 16-10-07, 05:48 PM
  5. tap changer
    بواسطة anwer في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 19-10-05, 11:05 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter