النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: حماية فشل القاطع الالي

  1. #1
    V.I.P Member الصورة الرمزية احمد يوسف
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    سورية
    المشاركات
    683

    حماية فشل القاطع الالي

    الاخ سيد سعد:تحية لك وللزملاء على هذا الموقع
    عندي سوال عن حماية فشل القاطع الالي

  2. #2
    V.I.P Member الصورة الرمزية المهندس منذر سالم
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    syria
    المشاركات
    83

    مشاركة: حماية فشل القاطع الالي

    أفضل حماية هي الفواصم fuses ....و توضع قبل القاطع الآلي لتيارات لا تزيد عن 400 أمبير

  3. #3
    عضو مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية شامية الزونه
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    394

    مشاركة: حماية فشل القاطع الالي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد يوسف
    الاخ سيد سعد:تحية لك وللزملاء على هذا الموقع
    عندي سوال عن حماية فشل القاطع الالي
    الاخ العزيز:
    فشل عمل القاطع مشكله كبيره ويمكن حلها بطرق عديده منها حمايه تسمى بنفس الاسم حمايه فشل عمل القاطع وهى حمايه تركب على رابط القضبان تقوم باعطاء امر لجميع القواطع التى على نفس رابط القضبان للفصل عندما يفشل احد القواطع فى الفصل لاى سبب ويجب ملاحظه ان هذه الحمايه تعمل بعد زمن حيث انها تعطى فرصه اولا للقاطع ان يعمل فى هذا الزمن وبعد مرور الزمن فان فشل القاطع هى تعمل .
    للمزيد من المعلومات العلمية فى مجال نظم القوى الكهربائية
    يمكنكم زيارة الموقع الرسمى للمنتديات
    بالضغط هـــنا


  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية soliman
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    cairo
    المشاركات
    45

    مشاركة: حماية فشل القاطع الالي

    c.b.fail detectdby protecion caled c.b.fail
    opreration fuction of this realy is
    when a fault happen trip sginal from the protecion realy in the same time going to c.b and c.b fail realy and if the fault cleared he c.b fail realy rest
    if not cleared the c.b fail realy send signal trip to c.b after time if its not clered it send trip signal to isolate the fault means ( in 2 bus bar the the signal going to shaerd bus bar -in case of 1 1/2 c.b if the faild breaker was bus brekerits trip all bus breaker and if it was midell breakerit trip the two bus c.b only )

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الفرق بين القاطع 1p+N وبين القاطع 2P
    بواسطة وائل زهرة في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 05-06-14, 10:43 AM
  2. ما هي فلسفة تقسيم حماية المسافة Distance protection الى مناطق حماية Zones
    بواسطة kareem eyadah في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 13-11-13, 08:32 AM
  3. حماية فشل القاطع الالي
    بواسطة احمد يوسف في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 23-10-11, 12:10 AM
  4. جهاااااااااااااااز حماية عجيب الاشارة (حماية عدم الإتزان في المحرك)
    بواسطة عبدالهادي الشهري في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 03-01-10, 08:11 PM
  5. من استخدامات الكونتاكتور ( القاطع الالي )
    بواسطة محمد عبدالرحيم الغانم في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 16-12-06, 11:36 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter