الاخ سيد سعد:تحية لك وللزملاء على هذا الموقع
عندي سوال عن حماية فشل القاطع الالي
الاخ سيد سعد:تحية لك وللزملاء على هذا الموقع
عندي سوال عن حماية فشل القاطع الالي
أفضل حماية هي الفواصم fuses ....و توضع قبل القاطع الآلي لتيارات لا تزيد عن 400 أمبير
الاخ العزيز:المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد يوسف
فشل عمل القاطع مشكله كبيره ويمكن حلها بطرق عديده منها حمايه تسمى بنفس الاسم حمايه فشل عمل القاطع وهى حمايه تركب على رابط القضبان تقوم باعطاء امر لجميع القواطع التى على نفس رابط القضبان للفصل عندما يفشل احد القواطع فى الفصل لاى سبب ويجب ملاحظه ان هذه الحمايه تعمل بعد زمن حيث انها تعطى فرصه اولا للقاطع ان يعمل فى هذا الزمن وبعد مرور الزمن فان فشل القاطع هى تعمل .
للمزيد من المعلومات العلمية فى مجال نظم القوى الكهربائية
يمكنكم زيارة الموقع الرسمى للمنتديات
بالضغط هـــنا
c.b.fail detectdby protecion caled c.b.fail
opreration fuction of this realy is
when a fault happen trip sginal from the protecion realy in the same time going to c.b and c.b fail realy and if the fault cleared he c.b fail realy rest
if not cleared the c.b fail realy send signal trip to c.b after time if its not clered it send trip signal to isolate the fault means ( in 2 bus bar the the signal going to shaerd bus bar -in case of 1 1/2 c.b if the faild breaker was bus brekerits trip all bus breaker and if it was midell breakerit trip the two bus c.b only )