صفحة 3 من 14 الأولىالأولى 12345613 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 138

الموضوع: طريق الألف خطوه يبدأ "بسؤال" كل من يعرف ولو ربع معلومه عن ال plc يتفضل (:

  1. #1
    كلية الهندسة جامعة حلوان قسم كهرباء الصورة الرمزية محمد السيد رجب
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    61

    Lightbulb طريق الألف خطوه يبدأ "بسؤال" كل من يعرف ولو ربع معلومه عن ال plc يتفضل (:



    اولا كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الفطر اعاده الله علينا وعليكم ان شاء الله

    أولا اعرفكم بنفسي

    محمد السيد طالب بكلية الهندسة جامعة حلوان قسم كهرباء قوى الفرقة الرابعة "بالكلريوس"

    لقد قمت في أجازة نهاية العام هذه بأخذ كورس في شركة جيليكوم اليابانية "الشركه المصرية اليابانية للإتصالات jelecom"

    وهو عباره عن كورس plc level 1 & level 2 المستوى الأول والثاني وقد استفدت الحمد لله من الكورس بشكل جيد وكان المحاضرين مهندسين يعملون فالمجال بالفعل ومنهم مهندس يعمل في Siemens المانيا وايطاليا

    وكانت الدورة مركزه على نوع ال plc الخاص بشركة lg او بمعنى أصح ls وكان من النوع master k 120se

    وهو عباره عن 20 i/o أي 20 مدخل ومخرج مقسمه ل 8 مخارج و 11 مدخل ونقطه مشتركة واحده

    واخذت في هذه الدوره اكثر من مشروع واكثر من أداة مساعده في البرمجه لكي نستخدمها في مجالات عديده في المشاريع وايضا طرق التوصيل وطرق الاختبار

    وانا مازلت خبرتي محدوده في هذا المجال وأردت ان افتح هذا الموضوع لكي يهتم كل مهندس وكل طالب "مشروع مهندس (:" بهذا الحصان الأسود او كما اسميه انا الوحش بمختلف انواعه siemens or lg or whatever وطرق برمجتهم ladder or fb or whatever ويفيدنا في هذا المجال

    وأقسم على كل من يدخل الا هذا الموضوع ان لا يدخل ويخرج بدون نتيجه لدخوله يجب على الاقل ان يكون هناك نتيجه لدخولك ولو بكلمه تفيد اي مهندس او طالب في شيء وتكون بمثابة حسنه تكتب لك

    بعد هذه المقدمه الجميله اريد منكم التالي "بعد اذنكم طبعا"

    ان يقوم كل من يهتم بهذا الموضوع او كل من له خلفيه عن ال هذا الوحش ان يضع ما عنده من خبره هنا لكي يستفيد كل شخص ويفيد وبذلك ان شاء الله سوف تزداد معرفتنا بهذا الوحش وتزداد قاعدة بياناتنا عنه وتذداد ملاحظاتنا عن برمجته

    وأي شخص يريد معرفة اي شيء عن ال plc من نوع master k 120 se لا يتردد في وضع سؤاله هنا

    وايضا كل من يواجه مشكله في عمله لا يتردد ايضا في وضع هذه المشكله هنا لكي نقوم بحلها معا وان شاء الله نأخذ كل منا بيد الأخر ونرتقي لأعلى المستويات

    واخيرا وليس اخرا ياريت يتم الاهتمام من قبل ادارة المنتدى بالموضوع لا اقول تثبيت وخلافه انا اقصد من خبرة الإدارييت فهم فعلا مهندسين ويعملون في اماكن تتواجد بها المشاكل في التحكم وفي ال plc ومن هنا ممكن ان يفيدونا بطرح هذه المشاكل وطرح أرائهم وخبراتهم

    ما اريد الوصول اليه ان لا للسلبيه ونعم للإيجابيه

    انا لا اجرح في اي شخصية بالمنتدى فكلهم بلا شك من أفاضل الأشخاص ولاكن انا اعرف ان ضروف عملهم وضروفهم الخاصه هي التي تمنعهم عن متابعة المواضيع المهمه

    فيااااااااااااااااااريت للمره الثانيه الإهتمام من كل محب لل plc بهذا الموضوع لكي نفيد كل من هو مبتدأ ويفيد كل من هو محترف وشكرا

    اخوكم محمد السيد

  2. #21
    Senior Engineer الصورة الرمزية م.متولى مصطفى
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    847

    رد: طريق الألف خطوه يبدأ "بسؤال" كل من يعرف ولو ربع معلومه عن ال plc يتفضل (:

    كيف يمكن اخذ قراءه مقاومه متغيره

    الى الPLC من 0 الى 10 فولت

    ثم عمل scalling لها

    واخرجها الى متغير سرعه باشاره من 0 الى 20 ميللى امبير؟

  3. #22
    Senior Engineer الصورة الرمزية م.متولى مصطفى
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    847

    رد: طريق الألف خطوه يبدأ "بسؤال" كل من يعرف ولو ربع معلومه عن ال plc يتفضل (:

    يتم ذلك عن طيق ضبط موديول الخل والخرج كالاتى:


    يتم ضبط موديول الدخل من hardware configuration

    على انهbipolar input analoge voltage module from 0 to 10 volts

    وكذلك يتم ضبط موديول الخرج على انهbipolar analoge output current module from 0 to 20 mA

    ويتم عمل scalling بطريقه يدويه او بستخدام احد الدوال الجاهزه مثل fb105

    ويتم عمل unscalling عن طريق الدوال الجاهزه او بطريقه يدويه مثل fb106

  4. #23
    Junior Engineer الصورة الرمزية mohammed ahmed ibrahim
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    Cairo
    المشاركات
    231

    رد: طريق الألف خطوه يبدأ "بسؤال" كل من يعرف ولو ربع معلومه عن ال plc يتفضل (:

    عفوا يا بشمهندس متولى
    على الرغم من صحة كلامك الا ان القارىء العادى لن يفهم ما تقصد
    عليك بالتوضيح مع الصور
    مثلا وضح دالى ال fb105
    وشكلها وبتحول ازاى وشكل المتغيرات فيها ايه كده يعنى

  5. #24
    Senior Engineer الصورة الرمزية م.متولى مصطفى
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    847

    رد: طريق الألف خطوه يبدأ "بسؤال" كل من يعرف ولو ربع معلومه عن ال plc يتفضل (:

    اليك اخى الكريم كيفيه ضبط الhardware configuration





    وكذلك كيفيه عملscalling



  6. #25
    Senior Engineer الصورة الرمزية م.متولى مصطفى
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    847

    رد: طريق الألف خطوه يبدأ "بسؤال" كل من يعرف ولو ربع معلومه عن ال plc يتفضل (:

    كيف يمكن التحكم فى متغير السرعه عن طريق الPLC؟

  7. #26
    Senior Engineer الصورة الرمزية م.متولى مصطفى
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    847

    رد: طريق الألف خطوه يبدأ "بسؤال" كل من يعرف ولو ربع معلومه عن ال plc يتفضل (:

    اولا من المعروف انه عند التحكم فى الانفرتر يلزم وجود الاتى

    دخل انالوج من 0الى 10 فولت للتحكم فى السرعه عن طريق مقاومه متغيره

    اعطاء اشاره enableوهذا حسب نوع الانفرتر اماPNPاوNPN

    تفعيل الخل الرقمى عن طريق ريلاى وذلك للدروان للامام او للخلف

    او عمل JOG

    توصيل نقاط drive healthy لمعرفه حالات الfault للانفرتر

    يمكن ايضا استخدامprogrammable relay output فى وظائف اخرى

    كذلك يوجد خرج انلوج من الانفرتر من 0 ال 10 فولت او من0 اىل 20 ميللى امبير يدل على سرعه الانفرتر

    كذلك يوجد بعض الانفرترات بها ما يسمى بsimulated encoder output

    اى ان الانفرتر يكون له خرج يشبه الانكودر

    كل هذه الاشياء السابقه يمكن التحكم فيها عن طريق الPLC ولكن كيف ؟

    الاجابه فى المشاركه القادمه...........مع تحياتى

  8. #27
    Junior Engineer الصورة الرمزية gamal omer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    43

    رد: طريق الألف خطوه يبدأ "بسؤال" كل من يعرف ولو ربع معلومه عن ال plc يتفضل (:

    بجد موضوع شيق ومفيد جداااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااا
    جعله الله فى ميزان حسناتك
    gamal OMER

  9. #28
    Junior Engineer الصورة الرمزية gamal omer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    43

    رد: طريق الألف خطوه يبدأ "بسؤال" كل من يعرف ولو ربع معلومه عن ال plc يتفضل (:

    متشكرين على بذل المجهود
    يجعله الله فى ميزان حسانتك
    gamal OMER

  10. #29
    Senior Engineer الصورة الرمزية م.متولى مصطفى
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    847

    رد: طريق الألف خطوه يبدأ "بسؤال" كل من يعرف ولو ربع معلومه عن ال plc يتفضل (:

    يمكن التحكم فى الانفرتر عن طريق الPLC

    وذلك عن طريق نظام اتصال بين الPLCوبين الانفرتر

    وليكن مثلا نظام الاتصال من نوعprofibus DP

    حيث يكون هناك عنوان للانفرتر فى البرنامج وهو مثلا مثل الIP

    يمكن من خلاله مراقبه الانفرتر monitor والتحكم فيهcontrol

    داخل برنامج الPLC حيث يتم تخصيص مجموعه من الدوال

    تكون مسؤله عن عمليه التحكم

    مثلا داله للتحكم فى speed refrence

    وتشمل مجموعه من البارامترات

    كذلك داله للتحكم فى drive healthy

    وهكذا حسب نوع التحكم

    كذلك يمكن ربط انكودر مع الموتور

    وقراءه اشارته اما عن طريق high speed counter module

    او عن طريق الانفرتر اذا كان سيرفو

  11. #30
    Senior Engineer الصورة الرمزية م.متولى مصطفى
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    847

    رد: طريق الألف خطوه يبدأ "بسؤال" كل من يعرف ولو ربع معلومه عن ال plc يتفضل (:

    ما هى اهم البارامترات المستخدمه فى نظام التحكم PID فى الPLC؟

صفحة 3 من 14 الأولىالأولى 12345613 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. لا تلبس النظارة وأنت تتحدث بالهاتف الجوال ... ولماذا؟""منقول""
    بواسطة كريم علي علي في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 19-04-15, 11:55 AM
  2. "هندسة شبرا" تفوز بمسابقة "صنع فى مصر"
    بواسطة محمد صلاح في المنتدى قسم طلبة كليات الهندسة فى الوطن العربى
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 06-11-11, 02:01 AM
  3. "ARC WELDING DEVICE" لمن يملك اي معلومه عن هذا الجهاز يتفضل
    بواسطة محمد السيد رجب في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 22-10-09, 03:38 PM
  4. عرض تقديمى من شركة شنيدر عن "MCCB"و"ACB"
    بواسطة ايمن حسين محمود في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 25
    آخر مشاركة: 25-10-08, 11:46 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter