    شرح للموضوع السابق تحسين عامل الاستطاعة

    شرح للموضوع السابق تحسين عامل الاستطاعة(معامل القدرة)
    السادة الأفاضل تحية أخوية وبعد:
    هذا شرح للمقال السابق بعنوان تحسين عامل الاستطاعة الذي أرفقت معه ثلاث مخططات... الأول للتحكم وسأبدأ به:
    كما نلاحظ في المخطط وجود مداخل ومخارج الجهاز الرئيسي الكنترولر (المربع باللون الأحمر) وهو من نوعAOG المؤلف من شاشة إظهار رقمية ومفتاح ذو ثلاثة عشر وضعية وأربعة أسهم للانتقال بين خانات البرمجة من أجل ضبط الجهاز.
    ويحتوي الجهاز على المداخل التالية:
    1- المربعين L2-L3 وهي مدخل طورين (فازين) يستخدم في قراءة الفولت والهرتز.
    2- المربعان K-L وهما مدخل محولة الشدة المربوطة على الطورL3.
    3- المربعان 220V-N هما لتغذية الجهاز.
    أما المخارج فهي:
    1- المربع A وهي بمثابة COM أي مشترك.
    2- المربع 1 وهي مخرج المرحلة الأولى تقوم بتشغيل الكونتكتور الأول KM1 مع لمبة الإشارة L1 والذي بدوره يقوم بوضع المكثف C1في الخدمة.
    3- المربع 2 وهي مخرج المرحلة الأولى تقوم بتشغيل الكونتكتور الثاني KM2 مع لمبة الإشارة L2 والذي بدوره يقوم بوضع المكثف C2في الخدمة.
    4- المربع 3 وهي مخرج المرحلة الأولى تقوم بتشغيل الكونتكتور الثالث KM3 مع لمبة الإشارة L3 والذي بدوره يقوم بوضع المكثف C3في الخدمة.
    5- المربع 4 وهي مخرج المرحلة الأولى تقوم بتشغيل الكونتكتور الرابع KM4 مع لمبة الإشارة L4 والذي بدوره يقوم بوضع المكثف C4في الخدمة.
    6- المربع 5 وهي مخرج المرحلة الأولى تقوم بتشغيل الكونتكتور الخامس KM5 مع لمبة الإشارة L5 والذي بدوره يقوم بوضع المكثف C5في الخدمة.
    7- المربع 6 وهي مخرج المرحلة الأولى تقوم بتشغيل الكونتكتور السادس KM5 مع لمبة الإشارة L6 والذي بدوره يقوم بوضع المكثف C6في الخدمة.
    أما T1 فهو ترنس لتحويل الفولت من 380الى 220 .
    أما KH فهي حساس حرارة قابل للتعيير يركب ضمن اللوحة ويربط مع مروحة التبريد من أجل تبريد اللوحة لأنه عند عمل المكثفات تطلق حرارة مرتفعة نسبيا وينصح بوضع أكثر من مروحة في حال وجود مكثفات بطاقة عالية
    طريقة العمل:
    بعد تطبيق التيار ومعايرة الكونترولر تبدأ اللوحة بالعمل بتطبيق المرحلة اللازمة لرفع عامل الاستطاعة إلى المستوى المطلوب وهو تقديرياً 0,96 Cos وطبعاً كلما ارتفع الأمبير أي زاد الاستهلاك الكهربائي ينخفض عامل الاستطاعة فيقوم الجهاز برفع مرحلة جديدة أي وصل مكثف جديد.
    الفائدة المطلوبة من هذا الجهاز:
    طبعاً إن الجهاز يقوم بتوفير % 35تقريباً من استهلاك الطاقة ويساعد عملياً باقلاع المحركات ويمنحهم دفقه كهربائية أثناء العمل.
    ملاحظة: نستفيد من هذه اللوحات فقط في المعامل المعتمدة على المحركات بكثرة لأنه من المعلوم أن مصادر الحرارة أو الإنارة لا يكون لها عامل استطاعة.
    أما مخطط الاستطاعة فأعتقد أنه واضح تماماً.
    أما توضع القطع في الصورة المرفقة فهي اختيارية حسب حجم الاستطاعة المطلوبة.
    أرجوا أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح البسيط وأنا جاهز لأي سؤال.
    أخوكم
    ---رهيف---
    [frame="2 80"]أ£أ¤ أ،أ£ أ­أ‌أ­أڈ أ¦أ­أ“أٹأ‌أ­أڈ أ£أ¤ أ‡أ،أ¤أ‡أ“ أںأƒأ¤أ¥ أ،أ£ أ­أڑأ”[/frame]

  2. #2
    مشرف سابق قسم نادى المهنسين الصورة الرمزية محمد عبدالرحيم الغانم
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    syria
    المشاركات
    1,195

    رد: شرح للموضوع السابق تحسين عامل الاستطاعة

    اشكرك ولك كل احترام وتقدير علي التطرق لمثل هذة المواضيع واشكرك علي هذا الشرح وهو متمم للموضوع السابق 0
    اتمني منك المزيد من مشاركات التحكم ومرة ثانيه اشكرك 0

  3. #3
    V.I.P Member الصورة الرمزية رهيف
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    سوريا
    المشاركات
    60

    رد: شرح للموضوع السابق تحسين عامل الاستطاعة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبدالرحيم الغانم مشاهدة المشاركة
    اشكرك ولك كل احترام وتقدير علي التطرق لمثل هذة المواضيع واشكرك علي هذا الشرح وهو متمم للموضوع السابق 0
    اتمني منك المزيد من مشاركات التحكم ومرة ثانيه اشكرك 0
    السيد الكريم محمد عبد الرحيم الغانم :
    تحية من القلب...وشكر يعجز عنه اللسان...لمرورك الكريم على مقالي المتواضع... أعدك وكافة الأعضاء بأن أنتقي من الواضيع ماهو هام ومفيد لك الأعضاء والزوار...تفبل تحياتي وإمتناني.

    أخوك ---رهيف---
    [frame="2 80"]أ£أ¤ أ،أ£ أ­أ‌أ­أڈ أ¦أ­أ“أٹأ‌أ­أڈ أ£أ¤ أ‡أ،أ¤أ‡أ“ أںأƒأ¤أ¥ أ،أ£ أ­أڑأ”[/frame]

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. تحسين عامل الاستطاعة
    بواسطة المهندس علامي في المنتدى جودة الطاقة الكهربائية Power quality
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 17-05-15, 06:57 AM
  2. تحسين عامل الاستطاعة
    بواسطة ضياء الدين يوسف حيدو في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 25-11-11, 02:46 PM
  3. طرق تحسين عامل الاستطاعة
    بواسطة hany massalmeh في المنتدى جودة الطاقة الكهربائية Power quality
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 23-11-10, 11:52 AM
  4. تحسين عامل الاستطاعة
    بواسطة قصي السكاف في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 13-08-08, 03:29 AM
  5. تحسين عامل الاستطاعة P.F.C
    بواسطة قصي السكاف في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 16