صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 15

الموضوع: من يعرف تصميم المحولات؟؟

  1. #1
    V.I.P Member الصورة الرمزية المهندس منذر سالم
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    syria
    المشاركات
    83

    من يعرف تصميم المحولات؟؟

    السلام عليكم و رحمة
    هل لديكم معلومات عن تصميم المحولات الصغيرة ذات استطاعة حتى 10ك.ف.أ

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية ضياء الدين رشدى
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    19

    رد: من يعرف تصميم المحولات؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس منذر سالم مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم و رحمة
    هل لديكم معلومات عن تصميم المحولات الصغيرة ذات استطاعة حتى 10ك.ف.أ
    اسأل و سوف اساعدك إن استطعت بإذن الله

  3. #3
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,684

    رد: من يعرف تصميم المحولات؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس منذر سالم مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم و رحمة
    هل لديكم معلومات عن تصميم المحولات الصغيرة ذات استطاعة حتى 10ك.ف.أ
    اخي الكريم المهندس منذر سالم المحترم
    كما تعلم ان موضوع تصميم المحولات موضوع واسع جدا . فاذا احببت مراجع حول الموضوع هناك كتب في قسم المكتبة الالكترونية تتكلم عن المحولات
    عموما بما انك تسأل عن المحولات الصغيرة فان الذي يؤخذ بنظر الاعتبار ان تبريدها هو بالهواء الطبيعي اي بدون زيت وعليه فان خطوات تصميمها بالحقيقة هي التي تتكلم عنها الكتب بصورة عامة او المحاضرات الجامعية
    وكما اجاب الزميل ضياء الدين رشدي ارجو ان لاتتردد بالسؤال عن اي شئ بالتحديد لكي نستطيع المساعدة
    وارجو قبول وافر احترامي

  4. #4
    V.I.P Member الصورة الرمزية المهندس منذر سالم
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    syria
    المشاركات
    83

    رد: من يعرف تصميم المحولات؟؟

    السلام عليكم و رحمة الله
    شكراً أخ ضياء و أخ بشار على المساعدة....و لكني لم أجد كتاباً مفيداً عن تصميم المحولات في قسم الهندسة الالكترونية

    سأقول لكم ما القصة

    قمت منذ فترة ببرمجة برنامج لتصميم المحولات الصغيرة حتى استطاعة 10000 فولت أمبير.
    و أنا أصمم المحولات على أساسه و لكني وجدت أن محولات السوق تختلف عن محولاتي و هي أرخص تكلفة ....
    قمت بإلحاق البرنامج بالمشاركة

    البرنامج اعتمد على معادلة تجريبية هي
    A=k.root(P2/f
    أي أن مساحة القلب المغناطيسي تساوي ثابت ضرب تحت الجذر مربع الاستطاعة مقسومة على التردد

    حيث أن قيمة الثابت هي : 10 للفولاذ الرديء
    8 للفولاذ متوسط النوعية
    6 للفولاذ الجيد النوعية


    أردت أن أعرف صحة هذه المعادلة و إن كان بالإمكان وجود معادلات أخرى أو طرق أخرى لتصميم المحولات و أيضاً المحولات ثلاثية الطور....
    كما أردت معرفة قيمة الفيض المغناطيسي المناسبة للفولاذ هل هي 1 تسلا أم أكثر أم أقل. أيضاً أريد معرفة كثافة شدة التيار في الأسلاك هل هي 4 أمبير /مم2 أم أكثر ؟؟
    و لكم جزيل الشكر

  5. #5
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,684

    رد: من يعرف تصميم المحولات؟؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اخي الكريم
    اولا اهنئك واحييك على برنامجك اللطيف وانشاءالله تكون النسخة الثانية اكثر تطورا

    بالنسبة للمراجع في قسم المكتبة الهندسية فانا اقترح عليك اولا المرجع ادناه فهو مفيد جدا لك ويعتبر من المراجع الممتازة لتطبيقك

    http://sayedsaad.com/montada/showthr...ht=transformer

    وهناك مرجه اخر متخصص بالمحولات في ادناه

    http://sayedsaad.com/montada/showthr...ht=transformer


    عموما بالنسبة لمحولتك فان اي كتاب فيه فصل على المحولات يكون مفيدا

  6. #6
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,684

    رد: من يعرف تصميم المحولات؟؟

    بالنسبة لل 1 تسلا فهي قليلة . وبالنسبة لتطبيقك ارجو اجابتي عن مصدر الحديد الذي تستخدمه .
    فعادة عند محاولة التصميم يجب ان يكون متاحا لك منحني خصائص تمغنط الحديد
    ولكني استطيع ان اقول لك بصورة اولية عملية ان قيمة 1.5 تسلا هي عمليا مناسبة لك

  7. #7
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,684

    رد: من يعرف تصميم المحولات؟؟

    بالنسبة للحرارة

    فان احتساب الحرارة على اساس كثافة التيار لايوفر بيانات صحيحة للمصمم وهي مفيدة لحالة صيانة المحولات
    فقد تختلف عدد اللفات حسب التصميم لمحولة ما مما ينتج عنه حرارة اعلى منها لاخرى

    اقترح عليك لحساب الحرارة المعادلة ادناه الموجودة في المرجع الاول الذي اشرت لك اليه الفصل السادس



    حيث ان
    Tr مقدار الارتفاع بحرارة المحولة بالدرجة المئوية
    psi تعني القدرة الضائعة للمحولة بالواط/ المساحة السطحية للمحولة بالسم المربع

    وشكرا

  8. #8
    Junior Engineer الصورة الرمزية ضياء الدين رشدى
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    19

    رد: من يعرف تصميم المحولات؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس منذر سالم مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم و رحمة الله
    شكراً أخ ضياء و أخ بشار على المساعدة....و لكني لم أجد كتاباً مفيداً عن تصميم المحولات في قسم الهندسة الالكترونية

    سأقول لكم ما القصة

    قمت منذ فترة ببرمجة برنامج لتصميم المحولات الصغيرة حتى استطاعة 10000 فولت أمبير.
    و أنا أصمم المحولات على أساسه و لكني وجدت أن محولات السوق تختلف عن محولاتي و هي أرخص تكلفة ....
    قمت بإلحاق البرنامج بالمشاركة

    البرنامج اعتمد على معادلة تجريبية هي
    A=k.root(P2/f
    أي أن مساحة القلب المغناطيسي تساوي ثابت ضرب تحت الجذر مربع الاستطاعة مقسومة على التردد

    حيث أن قيمة الثابت هي : 10 للفولاذ الرديء
    8 للفولاذ متوسط النوعية
    6 للفولاذ الجيد النوعية


    أردت أن أعرف صحة هذه المعادلة و إن كان بالإمكان وجود معادلات أخرى أو طرق أخرى لتصميم المحولات و أيضاً المحولات ثلاثية الطور....
    كما أردت معرفة قيمة الفيض المغناطيسي المناسبة للفولاذ هل هي 1 تسلا أم أكثر أم أقل. أيضاً أريد معرفة كثافة شدة التيار في الأسلاك هل هي 4 أمبير /مم2 أم أكثر ؟؟
    و لكم جزيل الشكر
    اخى الكريم بارك الله فيك
    بالنسبة لمعادلة حساب مساحة مقطع القلب الحديدى
    فهى كالتالى
    A=E/(4.44*F*N)
    بالنسبة لقيمة التسلا فهى كما قال الاخ بشار تعتمد على نوع الصاج السيليكونى و هو له درجات
    GRADE M1 &M4 &HOL &LASER
    و على منحى خاص بكثافة الفيض
    و لكن القيمة الاكثر اقتصادا و هى للصاج M4 و هو الاكثر استخداما فى صناعة المحولات هى بين 1.5 و 1.77
    بالنسبة لكثافة شدة التيار فيفضل ان تكون فى حدود 3
    و بارك الله فيك

  9. #9
    V.I.P Member الصورة الرمزية المهندس منذر سالم
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    syria
    المشاركات
    83

    رد: من يعرف تصميم المحولات؟؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    شكراً أخي بشار على المراجع المفيدة و القيمة و لكن المرجع الثاني لم أستطع تحميله و لم أعرف طريقة التحميل لأن الموقع الموجود فيه يطلب بطاقة اشتراك من أجل التحميل فهل هذا صحيح؟؟
    أما من أجل التسلا فإن المشكلة هي أن فولاذ السوق لدينا غير محدد المواصفات و الذين يبيعونه لا يعرفون عنه أي شيء........
    شكراً لك مرة أخرى


    شكراً أخي ضياء على المعلومات القيمة و الهامة ... أرجو منك أن تحدد لي قيمة التسلا لكل نوع من أنواع الفولاذ الذي ذكرته فقد عرفت أن كرتونة الفولاذ الذي يبيعونه بدون علم بمواصفاته مكتوب عليها رمز هذا الفولاذ. و أفكر في إضافة هذه الأنواع إلى البرنامج.

    بالنسبة للمعادلة التي ذكرتها لي فهي المعادلة الأكاديمية و لكنها تحتوي مجهولين هما مساحة المقطع و عدد اللفات.... و هنا يضطر الشخص إلى افتراض سطح مقطع و لف عدد لفات تابعة له أو بالعكس و هذا الأمر فيه الكثير من التعقيد
    بينما العلاقة التي ذكرتها علاقة تعطيك سطح المقطع مباشرة و لكنها تختلف من مرجع إلى مرجع فمنهم من يضع ثابت و التردد و منهم من يضع جذر مربع الاستطاعة فقط.

    إن البرنامج يحتوي أيضاً أشياء أخرى كمساحة النافذة التي ستتسع للنحاس و قياس الصاج و غيره...

  10. #10
    Junior Engineer الصورة الرمزية ضياء الدين رشدى
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    19

    رد: من يعرف تصميم المحولات؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس منذر سالم مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    شكراً أخي بشار على المراجع المفيدة و القيمة و لكن المرجع الثاني لم أستطع تحميله و لم أعرف طريقة التحميل لأن الموقع الموجود فيه يطلب بطاقة اشتراك من أجل التحميل فهل هذا صحيح؟؟
    أما من أجل التسلا فإن المشكلة هي أن فولاذ السوق لدينا غير محدد المواصفات و الذين يبيعونه لا يعرفون عنه أي شيء........
    شكراً لك مرة أخرى


    شكراً أخي ضياء على المعلومات القيمة و الهامة ... أرجو منك أن تحدد لي قيمة التسلا لكل نوع من أنواع الفولاذ الذي ذكرته فقد عرفت أن كرتونة الفولاذ الذي يبيعونه بدون علم بمواصفاته مكتوب عليها رمز هذا الفولاذ. و أفكر في إضافة هذه الأنواع إلى البرنامج.

    بالنسبة للمعادلة التي ذكرتها لي فهي المعادلة الأكاديمية و لكنها تحتوي مجهولين هما مساحة المقطع و عدد اللفات.... و هنا يضطر الشخص إلى افتراض سطح مقطع و لف عدد لفات تابعة له أو بالعكس و هذا الأمر فيه الكثير من التعقيد
    بينما العلاقة التي ذكرتها علاقة تعطيك سطح المقطع مباشرة و لكنها تختلف من مرجع إلى مرجع فمنهم من يضع ثابت و التردد و منهم من يضع جذر مربع الاستطاعة فقط.

    إن البرنامج يحتوي أيضاً أشياء أخرى كمساحة النافذة التي ستتسع للنحاس و قياس الصاج و غيره...

    هناك افتراض فى بدية التصميم و هو كالتالى
    B=1.7 TESLA
    E/N=(S)^0.5/2
    فمثلا محول 100 ك.ف.ا
    E/N=(100)^0.5/2=5
    و بالتالى يتم التعويض فى المعادلة التى ذكرتها من قبل
    بالنسبه للصاج السيليكونى تختلف انواعه حسب قابليتة لمرور الفيض بدون حدوث تشبع

    و المعادلة هى
    A=(E/N)/(4.44*F*B)

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. اللى عايز يعرف عن المحولات
    بواسطة أحمد عبد الكريم ابراهيم في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 29-09-20, 01:58 AM
  2. مبادئ تصميم المحولات
    بواسطة محمد نزار العزاوي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 26-12-11, 06:38 PM
  3. مبادئ تصميم المحولات
    بواسطة محمد نزار العزاوي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 26-12-11, 06:37 PM
  4. مبادئ تصميم المحولات
    بواسطة محمد نزار العزاوي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 25-12-11, 11:53 PM