    محولات تنظيم التوتر الكهربائي * و داراتها الإلكترونية *
    تستخدم محولات تنظيم التوتر الكهربائي في سبيل الحصول على توتر ( جهد ) كهربائي أقرب ما يكون إلى التوتر الاسمي للشبكة (220 فولت في بلادنا) وذلك في حال انخفاض هذا التوتر كنتيجة للتحميل الزائد على الشبكة أو عدم انتظامه من المصدر – وحتى أحيانا ارتفاع هذا التوتر عندما يكون المستهلك قريبا من مركز التحويل –
    يستخدم لهذه الغاية محولة ذاتية Auto Transformer تقوم بعمل الرفع أو الخفض في التوتر الكهربائي.
    ما هي المحولة الذاتية ؟
    المحولة الذاتية هي محولة تترابط فيها الوشيعتان ( الملفان ) الأولية والثانوية
    نستفيد في هذا النوع من الربط – محولات ذاتية – الحصول على استطاعة كبيرة من المحولة أكبر مما لو استخدمنا المحولة بالطريقة التقليدية – أولية وثانوية غير مترابطتان كهربائيا. بالاضافة إلى التوفير في الملفات النحاسية حيث يشكل أحد الملفات جزءا من الملف الآخر.
    فبفرض عدد لفات الملف V(0) I, N(0) وعدد لفات الملف V(1) هو N(1) فإن نسبة التحويل
    Ratio = N(0) / N(1) = V(0) / V(1)
    واستطاعة النقل S تعطى بالعلاقة
    S = P * (V(0) + V(1)) / V(1) في حالة المحولة الرافعة للتوتر
    حيث P هي استطاعة المحولة المغناطيسية
    مثال :
    المطلوب محول يرفع التوتر 195 فولن على 220 فولت
    نلف المحولة كما قي الشكل 1 – محولة رافعة للتوتر –الأولية بتوتر V(0) = 195 V والثانوية بتوتر V(1)= 220 V
    تربط الاولية إلى الشبكة والثانوية إلى الحمل
    - عندما يكون توتر الشيكة طبيعيا أكبر أو يساوي 200 فولت فإنه ليس هناك حاجة لرفع التوتر ويجب أن يكون المفتاح اليدوي بالوضغية 1
    - عند انخفاض التوتر مادون 200 فولت – 195 فولت وسطيا – نضع المفتاح بالوضعية 2 ليتم رفع التوتر إلى حوالي 220 فولت.


    يمكن استبدال المفتاح اليدوي بريليه – حاكمة كهربائية – ودارة الكترونية تتحسس بانخفاض التوتر فتتحرر الريلية ليتم الرفع أوتوماتيكيا – وعند ارتفاع التوتر إلى القيم الطبيعية تعود وتجذب الريليه لتعطي التوتر الطبيعي على الحمل
    يخصص ملف بتوتر 18 فولت لتغذية الدارة الالكترونية التي تربط إلى اطراف هذا الملف واطراف الريليه التي يتم التحكم بها.

  2. #2
    مشرف سابق قسم نادى المهنسين الصورة الرمزية محمد عبدالرحيم الغانم
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    syria
    المشاركات
    1,195

    رد: محولات تنظيم التوتر الكهربائي

    الاخ العزيز اشكرك علي هذا الشرح وعلي هذة المعلومات
    انك تقصد مايعرف عندنا بالمنظم الكهربائي وشرحك جيد
    نود منك شرح اوفي عن المنظم الكهربائي - اليدوي والالي ولك كل الشكر وبارك الله بك
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    اخيك محمد 0 0

  3. #3
    V.I.P Member الصورة الرمزية محمد زين العابدين
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    syria
    المشاركات
    103

    Wink المنظمات الكهربائية اليدوية والآلية

    محولات تنظيم التوتر الكهربائي

    في البداية نعود ونذكر بتعريف المحولة الكهربائية:
    المحولة هي جهاز ستاتيكي كهرومغناطيسي يحول القدرة الكهربائية للتيار المتناوب إلى قدرة كهربائية أخرى مختلفة في قيمة( التيار أو الجهد أو عدد الأطوار) أي مختلفة الصفات والمميزات والمحولات لاتعمل إلا بالتيار المتناوب وبتردد ثابت.
    نأتي الآن إلى استخدامات المحولات فمن بين استخداماتها هو قدرتها على جعل الصفات التي نأخذها أو القيم التي نريدها ثابت مهما كانت قيمة الجهد أو التردد مختلفة في الطرف الأولي للمحولة وهذا ما نسميه بعملية التنظيم الكهربائي وعلى إثره كانت تسمية الجهاز المستخدم لهذه الغاية( بالمنظم ).
    تستخدم محولات تنظيم التوتر الكهربائي في سبيل الحصول على توتر ( جهد ) كهربائي أقرب ما يكون إلى التوتر الاسمي للشبكة (220 فولت في بلادنا) وذلك في حال انخفاض هذا التوتر كنتيجة للتحميل الزائد على الشبكة أو عدم انتظامه من المصدر – وحتى أحيانا ارتفاع هذا التوتر عندما يكون المستهلك قريبا من مركز التحويل .
    يستخدم لهذه الغاية محولة ذاتية Auto Transformer) )تقوم بعمل الرفع أو الخفض في التوتر الكهربائي.
    -الفكرة الأساسية في محولات التنظيم الآلية كانت أو اليدوية هي واحدة فالملف الأولة للمحولة يكون عبارة عن ملف واحد ذوبداية واحدة ونهاية واحدة أما الطرف الثانوي فيكون له بداية واحدة وعدة مخارج حيث أنه عند أي مخرج من هذه المخارج نحصل مثلاً على توتر مختلف عن المخارج الأخرى ففي المنظمات اليدوية نقوم نحن يدوياً بحسب ما نحتاج من تخفيض للجهد عندما يكون كبيراً في الدخل أو رفع للجهد إذا كان الجهد على الأولي منخفض وذلك بتغيير المخارج في الملف الثانوي ,أما المنظمات الآلية فتتم هذه العملية تلقائياً عن طريق الريليات التي تعمل على ادخال أو إخراج المراحل تلقائياً بحسب الجهد المطبق على الدخل.
    -ما هي المحولة الذاتية ؟
    المحولة الذاتية هي محولة تترابط فيها الوشيعتان ( الملفان ) الأولية والثانوية ,نستفيد في هذا النوع من الربط – محولات ذاتية – الحصول على استطاعة كبيرة من المحولة أكبر مما لو استخدمنا المحولة بالطريقة التقليدية – أولية وثانوية غير مترابطتان كهربائيا. بالاضافة إلى التوفير في الملفات النحاسية حيث يشكل أحد الملفات جزءا من الملف الآخر.
    فبفرض عدد لفات الملف V(0) I, N(0) وعدد لفات الملف V(1) هو N(1) فإن نسبة التحويل
    Ratio = N(0) / N(1) = V(0) / V(1)
    واستطاعة النقل S تعطى بالعلاقة
    S = P * (V(0) + V(1)) / V(1) في حالة المحولة الرافعة للتوتر
    حيث P هي استطاعة المحولة المغناطيسية
    * مثال :
    المطلوب محول يرفع التوتر 195 فولت على 220 فولت
    نلف المحولة كما قي الشكل 1 – محولة رافعة للتوتر –الأولية بتوتر V(0) = 195 V والثانوية بتوتر V(1)= 220 V تربط الاولية إلى الشبكة والثانوية إلى الحمل .
    -1 عندما يكون توتر الشيكة طبيعيا أكبر أو يساوي 200 فولت فإنه ليس هناك حاجة لرفع التوتر ويجب أن يكون المفتاح اليدوي بالوضغية 1.
    -2 عند انخفاض التوتر مادون 200 فولت – 195 فولت وسطيا – نضع المفتاح بالوضعية 2 ليتم رفع التوتر إلى حوالي 220 فولت.

    ملاحظة :
    يمكن استبدال المفتاح اليدوي بريليه – حاكمة كهربائية – ودارة الكترونية تتحسس بانخفاض التوتر فتتحرر الريلية ليتم الرفع أوتوماتيكيا – وعند ارتفاع التوتر إلى القيم الطبيعية تعود وتجذب الريليه لتعطي التوتر الطبيعي على الحمل
    يخصص ملف بتوتر 18 فولت لتغذية الدارة الالكترونية التي تربط إلى اطراف هذا الملف واطراف الريليه التي يتم التحكم بها.
    الأخ محمود عبد الرحيم أرجو أن أكون قد وفقت في هذا الشرح
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  4. #4
    مشرف سابق قسم نادى المهنسين الصورة الرمزية محمد عبدالرحيم الغانم
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    syria
    المشاركات
    1,195

    رد: محولات تنظيم التوتر الكهربائي

    الاخ محمد زين العابدين 0
    اشكرك علي ردك واقدر لك ذلك بارك الله بك
    0 0

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. تنظيم التوتر الكهربائي
    بواسطة امير الفاخوري في المنتدى محاضرات و دروس فى هندسة الوقاية الكهربائية
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 13-07-10, 01:25 PM
  2. تنظيم التوتر الكهربائي
    بواسطة امير الفاخوري في المنتدى محاضرات و دروس فى هندسة الوقاية الكهربائية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 25-07-08, 05:37 PM
  3. تنظيم التوتر في المحولات
    بواسطة ali yaghi في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-09-06, 04:16 PM
  4. هبوط التوتر في التيار الكهربائي
    بواسطة محمد عبدالرحيم الغانم في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 07-06-06, 01:53 AM
  5. تنظيم تيار نبضي عالي التوتر عالي الشدة
    بواسطة hms111 في المنتدى قسم هندسة الجهد العالى High voltage engineering
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 13-02-06, 12:07 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter