صفحة 5 من 5 الأولىالأولى ... 2345
النتائج 41 إلى 45 من 45
  1. #1
    Consultant SCADA & AMI الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,443

    كيف يمكنك تصميم وتشغيل وحـدة نقل آلى ATS

    الموضوع المهم هو كيف يمكنك الإعتماد على نفسك لتصميم وتشغيل

    وحدة تغذيه آليه بين مصدرين ( أحدهما مولد كهربى والآخر مصدر التغذيه الرئيسى )

    وذلك لتغذيه مبنى مهم مثل تشغيل المستشفيات أو البنوك وخلافه .

    والطريقه الأخرى سوف نتناول كيفية عمل لوحة تحويل بين مصدرين تغذيه .

    والطريقه الثالثه كيفية إستخدام مصدرين تغذيه بالإضافه إلى مصدر ثالث وهو مولد كهربى .

    وسوف نتناول الطرق المتعارف عليه باستخدام مكونات منفصله بدلاً من التحكم من خلال

    وحدة PLC نظراً للمشاكل المتعدده التى تواجه إستخدام وحده مجمعه تعمل ب PLC .



    سوف نبدأ أولاً بتصميم لوحة نقل آلى Automatic Trnsfer Switch ATS

    لمولد على سبيل الثال قدرة 200 ك ف أ ومصدر تغذيه من محول كهربى قدرة 200 ك ف أ .

    1- تصميم لوحه من الصاج سمك لايقل عن 1.5 مم2 ومدهونه بدهان بودرة الإلكتروستاتيك بأبعاد

    100مم (إرتفاع)× 80مم (عرض) × 40 مم (عمق).

    وبها عدد 2 ضلفه خارجيه يركب عليها ( الأولى عدد 3 أميتر مدرج من صفر وحتى 300 أمبير بمقاس 7×7 سم)

    بالإضافه إلى عدد 3 لمبة بيان جهد 220 فولت -- مفتاح لإختيار الأوجه 7 خطوه بالإضافه لجهاز فولتميتر لقياس الجهد

    بمقاس 7 × 7 سم .

    الضلفه الثانيه يركب بها مفتاح Selector Switch للتحكم فى التشغيل اليدوى والتشغيل الأتوماتيكى ووضع الإختبار

    ووضع الفصل ( مفتاح 4 حركه). عدد 4 مفتاح ضاغط بوش بوتن ( 2 أخضر - 2 أحمر ) لزوم التشغيل اليدوى .

    عدد 4 لمبة بيان .


    وسوف يتم الإستكمال فى المشاركه التاليه وأى سؤال أو توضيح ليس لدى مانع ولكم منى جميعاً التحيه .

  2. #41
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    2

    رد: كيف يمكنك تصميم وتشغيل وحـدة نقل آلى ATS

    جزاااااااااااااك الله خيرااااااااااااااااااااااااا كثيرا

  3. #42
    Junior Engineer الصورة الرمزية mohamed rehama
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    cairo
    المشاركات
    130

    رد: كيف يمكنك تصميم وتشغيل وحـدة نقل آلى ATS

    thank u



  4. #43
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    2

    رد: كيف يمكنك تصميم وتشغيل وحـدة نقل آلى ATS

    استاذي الكريم م موسي كل عام وانتم والاسره الكريمه بالف خير

    الروابط لاتعمل نرجوا من سيادتكم ارسال مخطط الكنترول و البور مره اخري

  5. #44
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    الدولة
    المنصورة
    المشاركات
    52

    رد: كيف يمكنك تصميم وتشغيل وحـدة نقل آلى ATS

    شكرا جزيلا مهندس / موسى
    برجاء التكرم برفع دائرة القدرة و التحكم للوحة ATS
    برجاء دائرة التحكم الخاصة بالتغذية الرئيسية و تغذية المولد و بطارية شحن المولد كل على حده
    مع توضيح اهمية بطارية الشحن بالمولد

  6. #45
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    3

    Thumbs up الكبير كبير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة موسى سعيد أبو خطوه مشاهدة المشاركة
    الموضوع المهم هو كيف يمكنك الإعتماد على نفسك لتصميم وتشغيل
    وحدة تغذيه آليه بين مصدرين ( أحدهما مولد كهربى والآخر مصدر التغذيه الرئيسى )
    وذلك لتغذيه مبنى مهم مثل تشغيل المستشفيات أو البنوك وخلافه .
    والطريقه الأخرى سوف نتناول كيفية عمل لوحة تحويل بين مصدرين تغذيه .
    والطريقه الثالثه كيفية إستخدام مصدرين تغذيه بالإضافه إلى مصدر ثالث وهو مولد كهربى .
    وسوف نتناول الطرق المتعارف عليه باستخدام مكونات منفصله بدلاً من التحكم من خلال
    وحدة PLC نظراً للمشاكل المتعدده التى تواجه إستخدام وحده مجمعه تعمل ب PLC .
    سوف نبدأ أولاً بتصميم لوحة نقل آلى Automatic Trnsfer Switch ATS
    لمولد على سبيل الثال قدرة 200 ك ف أ ومصدر تغذيه من محول كهربى قدرة 200 ك ف أ .
    1- تصميم لوحه من الصاج سمك لايقل عن 1.5 مم2 ومدهونه بدهان بودرة الإلكتروستاتيك بأبعاد
    100مم (إرتفاع)× 80مم (عرض) × 40 مم (عمق).
    وبها عدد 2 ضلفه خارجيه يركب عليها ( الأولى عدد 3 أميتر مدرج من صفر وحتى 300 أمبير بمقاس 7×7 سم)
    بالإضافه إلى عدد 3 لمبة بيان جهد 220 فولت -- مفتاح لإختيار الأوجه 7 خطوه بالإضافه لجهاز فولتميتر لقياس الجهد
    بمقاس 7 × 7 سم .
    الضلفه الثانيه يركب بها مفتاح Selector Switch للتحكم فى التشغيل اليدوى والتشغيل الأتوماتيكى ووضع الإختبار
    ووضع الفصل ( مفتاح 4 حركه). عدد 4 مفتاح ضاغط بوش بوتن ( 2 أخضر - 2 أحمر ) لزوم التشغيل اليدوى .
    عدد 4 لمبة بيان .
    وسوف يتم الإستكمال فى المشاركه التاليه وأى سؤال أو توضيح ليس لدى مانع ولكم منى جميعاً التحيه .

صفحة 5 من 5 الأولىالأولى ... 2345

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مفاتيح فصل وتشغيل
    بواسطة م. أشرف عبدالله شمالة في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-04-13, 12:47 AM
  2. ملف عن تنصيب وتشغيل محولات القدرة
    بواسطة مصطفى ظاهر في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 11-11-11, 09:35 PM
  3. تصميم وتركيب وتشغيل وصيانة نظام اطفاء FM200 - Kidde
    بواسطة Eng.HazemJ في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 10-01-11, 10:27 AM
  4. وحـدة معا يـره متكا ملـه للأجهــزه (ثابتــــــه )
    بواسطة موسى سعيد أبو خطوه في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 11-10-08, 01:44 PM
  5. كيفية تحميل وتشغيل الكتب
    بواسطة على محمد ربيع في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 15-10-06, 12:39 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter