الموضوع: سؤال في Restricted Earth Fault Protection

  1. #1
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية Mohamed Saied
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    Egypt
    المشاركات
    154

    سؤال في Restricted Earth Fault Protection

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    سؤالي هو عن ال current transformers المستخدمة في ال Restricted Earth Fault Protection
    هل محولات التيار الموجوده على الفيزات الثلاثة يجب أن تكون متماثلة (identical) مع محول التيار الموجود على ال nutral
    ذلك لأني لاحظت أنه في محول جهد متوسط مؤرض من خلال معاوقة أنه على أطراف الفيزاتالثلاثة
    محولات تيار 1فإن /450 بينما على ال nutral فإن محول التيار 1/105
    في الوقت الذي وجدت فيه في manual لشركة ALESTOM يشير إلي تماثل محولات التيار و كما يلي:
    Of course as mentioned above the transformation ratios of all main current transformers being involved in restricted earth fault protection must be identical.
    لذا أرجو الإفاده
    و ان كانا لابد أن يكونوا متماثلين فما الضرر من عدم المحولات الموجوده على الفيزات مع المحول الموجود على الnutral
    و لكم جزيل الشكر

  2. #2
    مشرف قسم وقاية نظم القوى الكهربائية الصورة الرمزية صالح بامسق
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    السعودية - جدة
    المشاركات
    632

    رد: سؤال في Restricted Earth Fault Protection

    أخي مهندس محمد،،،
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    صباح الخير

    بالنسبة REF لابد من تساوي CT Ratio لأنه إذا لم تكن متساوية سيقرأ المرحل تيار في حالة وجود تيار قصر أرضي خارجي ... و بالتالي لن تستفيد منه

    ويمكن قبول CTs with different Resistance, however, the calculation shall be based on the higher Rct

  3. #3
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية Mohamed Saied
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    Egypt
    المشاركات
    154

    رد: سؤال في Restricted Earth Fault Protection

    أخي المهندس صالح...
    السلام ليكم و رحمة الله و بركاته
    في البداية أحب ان أشكرك على اهتمامك
    لكن ما كنت أحاول الوصول إليه هو لماذا تم استخدام CT 450/1 على الفيزات الثلاث مع CT 105/1 على ال nutral
    أتفهم جيدا أنهم لابد ان يكونو متماثلين لكن ما لفت نظري هو عدم تماثلهم فهل يعني ذلك خطأ في التوظيف لهم أم أن هناك سبب أو مبرر لإختلافهم.
    و لك جزيل الشكر ووافر الإحترام

  4. #4
    مشرف قسم وقاية نظم القوى الكهربائية الصورة الرمزية صالح بامسق
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    السعودية - جدة
    المشاركات
    632

    رد: سؤال في Restricted Earth Fault Protection

    في حالة عدم التماثل الذي ذكرت و بإفتراض أن المستخدم High Impedance Relay REF فإن التوظيف بالتأكيد خاطئ ... لأنه في حالة وجود تيار قصر أرضي خارجي سيكون هناك إشتغال خاطئ

    سؤالي
    1. ما نوع الريلاي المستخدم
    2. هل هناك matching CT
    3. التأكد من صحة CT ratio
    4. هل الريلاي connected to tripping circuit

  5. #5
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية Mohamed Saied
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    Egypt
    المشاركات
    154

    رد: سؤال في Restricted Earth Fault Protection

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    نوع الريلاي (CEE (model: ITG7114
    operating characteristic: DIFINIT TIME
    current setting range: IO≥(50:200A)
    time range:to>=0.3:3
    cables CT's :450/1
    star point CT: 105/1

  6. #6
    مشرف قسم وقاية نظم القوى الكهربائية الصورة الرمزية صالح بامسق
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    السعودية - جدة
    المشاركات
    632

    رد: سؤال في Restricted Earth Fault Protection

    أخي الكريم

    ITG7114 لا يستخدم كــ High Impedance Relay

    و إستخدامه هو Single phase to earth protection 50N / 51N

    حسب ماقرأت في Relay Manual

  7. #7
    مشرف قسم وقاية نظم القوى الكهربائية الصورة الرمزية صالح بامسق
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    السعودية - جدة
    المشاركات
    632

    رد: سؤال في Restricted Earth Fault Protection

    مرفق دليل إستخدام الريلاى

    آمل الإطلاع
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  8. #8
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية Mohamed Saied
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    Egypt
    المشاركات
    154

    رد: سؤال في Restricted Earth Fault Protection

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    أخي المهندس صالح...
    بداية أحب أن أشكرك ثانية على إهتمامك بسؤالي
    تصفحت الملف المرفق في ردك السابق و عذرا يبدو أنه كان هناك خطأ مني في تحديد ال relay model
    لكن على أي حال من هنا و حتى لي أن اتأكد من موديل الريلاي فيظل معانا المصنع وهو CEE
    الموجود في الكتالوج المرسل
    و بعد قراءتي لبعض المصادر المتعلقه بسؤالي كلها تقريبا أجمعت على ضرورة التماثل لمحولات التيار المغذية لجهاز الحمايه
    لكن السؤال على فرض كما هو في حالتي هذه أن المحولات على جانبي جهاز الحمايه ليست متماثله أعني المحولات على الفيزات مع المحول على النيوترال فهل من الممكن أن يكون التغلب على هذا بضبط ال setting للريلاي على قيمة تيار عاليه إذا حققت يعطي الريلاي trip ؟

  9. #9
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية Mohamed Saied
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    Egypt
    المشاركات
    154

    رد: سؤال في Restricted Earth Fault Protection

    أرفق هنا رسم للحماية الموجوده على الحالة التي أسأل عنها
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    • نوع الملف: pdf a4.pdf‏ (19.6 كيلوبايت, 352 مشاهدات)

  10. #10
    عضو فى مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية hossam rashad
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    QATAR
    المشاركات
    395

    رد: سؤال في Restricted Earth Fault Protection

    الاخوه الكرام
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    نشكركم على هذا الموضوع القيم وهذه المناقشات المفيده.
    وبخصوص هذا الموضوع وبالأطلاع على الرسم المرفق فان الوقايه الخاصه بال REF
    مركبه على الجهد المتوسط وان محولات التيار المركبه مختلفه حيث تم تركيب محولات بسعه 450/1 على الفازات الثلاثه ، 150/1 على NEUTRAL فلا مانع من ذلك اذا كان الريلاى المركب من النوع ال DIGITAL حيث يتم برمجته حسب سعات محولات التيار المركبه ويقوم هو بعمل االمقارنه على قيم التيار المقاسه ويقارنها بقيمة SETTING المضبوط عليها الريلاى ويعمل الريلاى عند حدوث عطل بمنطقه الحمايه اما فى حالة استخدام ريلاى من النوع الالكتروميكانيكل فهذا يتطلب ان تكون محولات التيارمتماثله على الثلاث فازات وال NEUTRAL
    اما فى حالة تركيب الحمايه من نوع REF على الجهد المنخفض فتكون جميع محولات التيار متماثله .
    ويجب ملاحظه ان تكون مواصفات محولات التيار ذات مواصفات خاصه حيث تكون KNEE POINT لها تكون ذات قيمه كبيره عن محولات التيار العاديه.
    وجزاكم الله خيرا"
    وبرجاء الاطلاع على هذا الملف القيم
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    مع خالص تحياتى،،

    م/ حسام رشاد محمد سيد

    مشرف مكتبة الأبحاث العلمية وقسم الخطوط الهوائية وكابلات نقل القدرة

صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. restricted earth fault
    بواسطة ahmed akasha في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 24-03-19, 12:06 AM
  2. Restricted earth fault protection
    بواسطة عمر فتحي رمضان في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-03-14, 09:29 PM
  3. analysis of an autotransformer restricted earth fault application
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 04-08-12, 01:33 AM
  4. ALSTOM MICOM 30 series & Restricted Earth Fault Protection
    بواسطة ahmed shekedef في المنتدى محاضرات و دروس فى هندسة الوقاية الكهربائية
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 02-08-12, 03:52 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter