    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    سؤالي هو عن ال current transformers المستخدمة في ال Restricted Earth Fault Protection
    هل محولات التيار الموجوده على الفيزات الثلاثة يجب أن تكون متماثلة (identical) مع محول التيار الموجود على ال nutral
    ذلك لأني لاحظت أنه في محول جهد متوسط مؤرض من خلال معاوقة أنه على أطراف الفيزاتالثلاثة
    محولات تيار 1فإن /450 بينما على ال nutral فإن محول التيار 1/105
    في الوقت الذي وجدت فيه في manual لشركة ALESTOM يشير إلي تماثل محولات التيار و كما يلي:
    Of course as mentioned above the transformation ratios of all main current transformers being involved in restricted earth fault protection must be identical.
    لذا أرجو الإفاده
    و ان كانا لابد أن يكونوا متماثلين فما الضرر من عدم المحولات الموجوده على الفيزات مع المحول الموجود على الnutral
    و لكم جزيل الشكر

  2. #31
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    الدولة
    الادن - اربد
    المشاركات
    23

    رد: سؤال في Restricted Earth Fault Protection

    ارجوا التوضيح
    بشكل عام هل يكمن استخدام (E/F RELAY (DT مكان ال RE/F RELAY ؟

صفحة 4 من 4 الأولىالأولى 1234

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. restricted earth fault
    بواسطة ahmed akasha في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 24-03-19, 12:06 AM
  2. Restricted earth fault protection
    بواسطة عمر فتحي رمضان في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-03-14, 09:29 PM
  3. analysis of an autotransformer restricted earth fault application
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 04-08-12, 01:33 AM
  4. ALSTOM MICOM 30 series & Restricted Earth Fault Protection
    بواسطة ahmed shekedef في المنتدى محاضرات و دروس فى هندسة الوقاية الكهربائية
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 02-08-12, 03:52 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter