صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 31

الموضوع: سؤال في Restricted Earth Fault Protection

  1. #1
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية Mohamed Saied
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    Egypt
    المشاركات
    154

    سؤال في Restricted Earth Fault Protection

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    سؤالي هو عن ال current transformers المستخدمة في ال Restricted Earth Fault Protection
    هل محولات التيار الموجوده على الفيزات الثلاثة يجب أن تكون متماثلة (identical) مع محول التيار الموجود على ال nutral
    ذلك لأني لاحظت أنه في محول جهد متوسط مؤرض من خلال معاوقة أنه على أطراف الفيزاتالثلاثة
    محولات تيار 1فإن /450 بينما على ال nutral فإن محول التيار 1/105
    في الوقت الذي وجدت فيه في manual لشركة ALESTOM يشير إلي تماثل محولات التيار و كما يلي:
    Of course as mentioned above the transformation ratios of all main current transformers being involved in restricted earth fault protection must be identical.
    لذا أرجو الإفاده
    و ان كانا لابد أن يكونوا متماثلين فما الضرر من عدم المحولات الموجوده على الفيزات مع المحول الموجود على الnutral
    و لكم جزيل الشكر

  2. #11
    مشرف قسم وقاية نظم القوى الكهربائية الصورة الرمزية صالح بامسق
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    السعودية - جدة
    المشاركات
    632

    رد: سؤال في Restricted Earth Fault Protection

    شكرا لمشاركتك مهندس حسام

    بقي على المهندس محمد أن يتأكد من نوع الحماية هل هي
    REF High Impedance Relay
    or
    REF Low Impedance

    وكما ذكر المهندس حسام وذكرت انا سابقا إذا كان النوع المستخدم High Impedance Relay فإنه لايمكن إستخدام محولات تيار مختلفه

    وأشكركم على الحوار الرائع

  3. #12
    Senior Engineer الصورة الرمزية محمد يحيي تاج الدين يونس
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    cairo, egypt
    المشاركات
    320

    رد: سؤال في Restricted Earth Fault Protection

    السلام عليكم،
    تحياتي للجميع، و أتفق مع كل ما قاله م/ صالح و م/ حسام، و لكن لي تعليق على كلام م/حسام: يجب التفريق بين نوع الريلاي من HIGH IMPEDANCE or LOW IMPEDANCE و ان يكون الريلاي DIGITAL فهناك ريليهات DIGITAL و تتوافر فيها حماية الHIGH IMPEDANCE DIFFERENTIAL مثل SIEMENS 7UT6XX و في هذه الحالة يجب ان نشدد على ان تكون ال CT RATIO متامثلة، الى اخر كلامكم.
    أما بالنسبة لل CEE ITH7111 اذا كنت تقصده، فهو SOLID STATE اي كما قال المهندس حسام يمكن معايرة قيم النسب. و أيضا مكتوب انه RELAY قديم غير متوافر حاليا، هذا حسب ما قرأت، وواضح انه في هذه الحالة LOW IMPEDANCE
    و مشكلة هذا النوع انه يمكن ان يعمل مع الTHROUGH FAULT أكثر، اي انه أقل في ال DISCRIMINATION
    هذا طبقا لمعرفتي القليلة. أرجو منكم التعليق.

  4. #13
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية Mohamed Saied
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    Egypt
    المشاركات
    154

    رد: سؤال في Restricted Earth Fault Protection

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    سؤالي للمهندس حسام تحدثت عن ضرورة التماثل لمحولات التيار إذا كان المستخدم REF و حددت النوع HIGH IMPEDENCE في حالة أن الريلاي ليس DIGITAL TYPE و لكن ماذا عن LOW IMPEDENCE REF ؟
    و لك جزيل الشكر

  5. #14
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية Mohamed Saied
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    Egypt
    المشاركات
    154

    رد: سؤال في Restricted Earth Fault Protection

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    في البداية أحب أن أشكر المهندس حسام على هذا الملف الرائع كما احب ان أشكر المهندس محمد يحيى على مشاركته هذه
    أما فيما يتعلق بسؤال المهندس صالح في التأكد من نوع و موديل الريلاي و جدت أنه كما ذكرت سابقا
    relay : CEE
    model : ITG7114
    و بالرجوع لل data sheet الخاصة به و جدت أنه earth fault protection relay
    و يأخذ current signal من الفيزات الثلاثه
    لكني بمراجعة توصيل الريلاي من واقع الموقع و جدت أن ال CT 450/1 الموجود على الفيزات الثلاث موصل بالتوازي مع ال CT 150/1 الموجود على النيوترال و بالتحديد :
    CT 450/1 (S1) with CT 150/1 (S1
    CT 450/1 (S2) with CT 150/1 (S2
    بمعنى أنه أخذ مجموع التيارات المار في محولي التيار و دخل بطرفي خرج التوازي للمحولات على الريلاي ITG 7114
    فهل هذا يعني أنه يمكن توظيف هذا الريلاي على أنه REF ؟؟؟!
    و هذا يدفعني للسؤال عن إمكانية توظيف ريلاي حماية في وظيفة غير الوظيفة المصمم من أجلها ؟
    و سأحاول أن أرفع لكم نسخه من ال relay data sheet عندما يتيسر لي ذلك
    و لكم جزيل الشكر ووافر الإحترام

  6. #15
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية Mohamed Saied
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    Egypt
    المشاركات
    154

    رد: سؤال في Restricted Earth Fault Protection

    ITG 7114 data sheet
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  7. #16
    مشرف قسم وقاية نظم القوى الكهربائية الصورة الرمزية صالح بامسق
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    السعودية - جدة
    المشاركات
    632

    رد: سؤال في Restricted Earth Fault Protection

    شكرا لك مهندس محمد على هذه المعلومات و على حرصك في إفادتنا حول الموضوع

    بعد التأكد من التوصيلات ،،،، هل من الممكن معرفة قيم ضبط المرحلة؟

    ولك كل الحب و التقدير

  8. #17
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية Mohamed Saied
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    Egypt
    المشاركات
    154

    رد: سؤال في Restricted Earth Fault Protection

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    معذرة على تأخري في الرد نظرا لظروف عملي
    بالنسبة لسؤال المهندس صالح عن قيم الضبط فهذا الريلاي ضبط على
    I = 50A
    t = 0.3 sec

  9. #18
    مشرف قسم وقاية نظم القوى الكهربائية الصورة الرمزية صالح بامسق
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    السعودية - جدة
    المشاركات
    632

    رد: سؤال في Restricted Earth Fault Protection

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    شكرا لك أخي محمد،،،

    في نظري أنه إستخدام غير صحيح لــ REF

    وفي إنتظار آراء باقي الإخوة

  10. #19
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    102

    رد: سؤال في Restricted Earth Fault Protection

    هذا الريلاي لا يستخدم ك REF ريلاي بل يستخدم ك Stand By Earth Fault (SBEF)p اوبمعنى اخر EF ريلاي .

    حسب ال Data Sheet التي ارفقها المهندس محمد فان الصورة توضح انه يمكن توصيل مجموع الفازات الثلاث على النقطتين 9 و 10 في حالة عدم وجود محول تيار على النيوترل الخاص بالمحول للحصول على التيار الارضي .

    وفي حالة وجود محول تيار خاص بالنيوترل فيتم توصيله مباشرة الى النقطتين 9 و 10 للحصول على تيار الارض .

    يجب عمل التعديل اللازم وذلك بفصل مجموع محولات التيار القادمة من جهة الفازات الثلاث
    والاكتفاء بمحول التيار القادم من النيوترل للمحول لانه اصدق في القرآت .

    وتقبلوا مروري

  11. #20
    مشرف قسم وقاية نظم القوى الكهربائية الصورة الرمزية صالح بامسق
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    السعودية - جدة
    المشاركات
    632

    رد: سؤال في Restricted Earth Fault Protection

    أخي الكريم م. عبدالله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الريلاي يمكن إستخدامه كــ REF و هذا واضح في Relay Manual و لكن المشكلة التي لدينا هنا هي إختلاف نسبة محولات التيار...

    ولك كل التقدير

صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. restricted earth fault
    بواسطة ahmed akasha في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 24-03-19, 12:06 AM
  2. Restricted earth fault protection
    بواسطة عمر فتحي رمضان في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-03-14, 09:29 PM
  3. analysis of an autotransformer restricted earth fault application
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 04-08-12, 01:33 AM
  4. ALSTOM MICOM 30 series & Restricted Earth Fault Protection
    بواسطة ahmed shekedef في المنتدى محاضرات و دروس فى هندسة الوقاية الكهربائية
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 02-08-12, 03:52 PM