النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: سؤال عن مناول المسافة

  1. #1
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية رافد الشاوي
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    441

    سؤال عن مناول المسافة

    الاخوان المهندسين
    اذا وجدت محطة متنقلة على خط نقل الطاقة الكهربائية بين محطتين كيف نستطيع ادخالها في الحسابات الخاصة بمناول المسافة ؟

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    102

    رد: سؤال عن مناول المسافة

    بسم الله الرحمن الرحيم

    أخي الكريم00

    في الغالب تكون مقاومة المحولات المتنقلة اكبر بكثير من مقاومة الخط00 ففي هذه الحالة اعمل الحسابات واعتبر ان اتمحول غير موجود00

    واذا كانت مقاومة المحول والخط معروفة لدي فيمكن اخذ الاحتياط التالي وهو ان لاتزيد قيمة المقامة للزون الاخيرة عن نصف مقاومة المحول لتلافي عمل الحماية المسافية على اخطاء ناحية الجهد المنخفض من المحول00

  3. #3
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية رافد الشاوي
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    441

    رد: سؤال عن مناول المسافة

    مشكور يا استاذ على هذا الاجابة الوافية

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ملفات عن مناول الفرق للخطوط RED670
    بواسطة مالك خيرالله في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 11-02-13, 06:56 PM
  2. سؤال المسافة بين ابراج الجهد العالى
    بواسطة عمرو عبد الهادى في المنتدى قسم هندسة الجهد العالى High voltage engineering
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 06-08-09, 11:42 AM
  3. كتاب بعنوان Advanced Power Rectifier Concepts اصدار أوائل عام 2009
    بواسطة muhammed montaser في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 04-08-09, 01:33 PM
  4. سؤال لذوي الخبرة كيفية حساب المسافة اللازمة للابتعاد عن خط التوتر العالي
    بواسطة Grid في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 15-12-06, 12:31 AM
  5. الفرقبين مناول الارضي الاتجاهي وغير الاتجاهي
    بواسطة رافد الشاوي في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 22-11-06, 03:15 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter