السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف يتم قياس درجة حرارة ملفات المحول
وشكراً
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف يتم قياس درجة حرارة ملفات المحول
وشكراً
السلام عليكم
يتم قياس حرارة ملف المحولة عن طريق قياس مقاومة الملف وحرارة المحيط قبل دفع التيار في المحولة ثم دفع تيار وقياس المقاومة بالمايكرواوميتر للملفات بعد استقرار قراءة الملفات .
وهناك معادلة تربط مابين التغير بالمقاومة وتغير الحرارة قبل وبعد التشغيل منها يمكن معرفة حرارة الملفات بعد التشغيل
والمعادلة لملفات النحاس هي
T2 = [ R2/R1 (235+T1) ] - 235
حضرة د. مصطفى جابر المحترم
تحية تقدير واحترام وبعد
لم افهم تماما هذه الطريقة لقياس حرارة ملفات المحولة هل من الممكن التفضل بارشادي الى اي مصدر او دليل يشرح بالتفصيل الطريقة لكيفية قياس حرارة ملف محولات القدرة.
علما بان الطريقة التي ذكرتها في مشاركتي هي الطريقة القياسية التي اعرفها والمذكورة في المرجع IEC 60076 - 1993-الجزء الثاني - ص / 29
مع التقدير
الاخوة الكرام اعضاء المنتدى
ان طريقة القياس بال IEC 60076-2 تعتبر الطريقة المطبقة عمليا في معامل انتاج محولات القدرة . وهذا الفحص يعتبر من الفحوص النوعية وليس الروتينية على محولات القدرة.
اما الطريقة التي ارفقها الدكتور مصطفى جابر مشكورا ،فهي الطريقة المناسبة لقياس حرارة الزيت في اكثر المناطق سخونة في المحولة ومن ثم يستفاد من المواصفات القياسية ( كما مذكور في المقالة )في تحديد حرارة الملف النهائية بعد ضرب القراءة بمعامل معين . وطريقة وضع المحرار التي ذكرت مفيدة جدا لمهندسي الصيانة والسيطرة للتحقق من اداء المحولة بشكل طبيعي ولكنها على الغالب توضع في محولات الكهرباء عالية القدرة
اشكر الدكتور مصطفى جابر من صميم قلبي على هذه المشاركة والاخت رضوى وكل الاعضاء الكرام
وشكرا جزيلا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
[My deep appreciation for the valuable particioation of Dr. Mostafa and Eng. Basharhttp://www.reinhausen.com/messko/en/products/
For measuring the winding temperature we use two parts
a) The windinging temperature transmitter which contains a heating resistor contained in the dipper of the transmitter, this resistor is connected to the secondary of a current transformer
B) the pointer thermometer indicator, which consists of a temperature bulb and a capillary tube and both are filled with liquid with high pressure
The bulb of the thermometer is impeded in the transmitter dipper, when transformer is loaded, current increases and the heating resistor causes temperature in the dipper to rise and thus the liquid in the temperature bulb expands causing the pointer to move.
This is the exact system we Siemens O&M use in the 33/66 kV ALSTOM transformers in MidELEC GTPP in Egypt
The attached link is for Messko company, one of the reputable companies in this field and where you will find a lot of useful information.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا
الاخ العزيز رضوان
ان الطريقة المستخدمة لقياس درجة حرارة الملفات هي تعتمد على نسبة تحويل التيار المار بالاطوار الثلاثة حيث يتم نصب محولة تيار بواصفات محولات التيار الخارجية تنصب اسفل الطرف لجهة الضغط العالي مثلا على الطور (s) وتجهز هذه المحولة مقاومة تعمل على تسخين الزيت او الموادة المصمم عليها جهاز قياس درجة حرارة الزيت
ويرتبط بهذا الجهاز نوعين من الدوائر
1_ دوائر التنبية وهي عندما تصل درجة حرارة المحولة الى درجة معينة مانها تعطي اشارة
2_ اما اذا وصلت الى القيمة الثانية والمخصصه للاطفاء فانها تعطي اشارة الى اطفاء قواطع الدورة على جميع جهات المحولة