    أخواني الأعزاء... السلالم عليكم
    عندما نقوم بتثبيت وحدة مكثفات على 11KV Busbar بعد المحول.. هل المكثف المثبت هو حمل أو مصدر؟؟ أعني هل المكثف يسحب var من الشبكة أو يعطي var. ؟
    لو تكرمتم أريد شرحا مفصلا بآلية العمل في حالة وجود أحمال حثية وفي حالة عدم وجودها,,
    ودمتم بخير,,,

  2. #2
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية علي عبيد
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    كندا
    المشاركات
    408

    رد: طريقة عمل ال Capacitor Bank

    اخي الكريم ان القدرة المتولدة نتيجة ربط المكثف تخزن فيه ثم تتبدد راجعه الى المولد والقدرة المتولدة نتيجة ربط حثي تكون مجال مغناطيسي الذي يكون مفيد لعمل كثير من الالات الكهربائية كالمحولات والمحركات والغاية من ربط المكثفات هي تحسين معامل القدرة اي رفع قيمته والغاية منه اقتصادية اي تقليل توليد التيار وبالتالي تقليل القدرة المتبدده وبتوضيح مبسط ان القدرة الكلية تساوي القدرة الفعالة التي تستهلك من قبل الاجهزة المربوطة ( تتحول الى شكل اخر حركي حراري الى اخره) والقدرة التخيلية reactive power اي ان ربط حمل حثي يستهلك او يبدد طاقة غير مستغلة فعليا لذلك نعوضها بربط مكثفات والتي هي عبارة عن صحيفتين متوازيتيتن بينهما عازل فاذا سلطت فولتية على طرفيها فان كمية من الشحنه الكهروستاتيكية يتم تخزينها بين الصفيحتين.
    ارجو ان يكون شرحي يفي بالغرض مع التحية
    الحمد لله

  3. #3
    Consultant SCADA & AMI الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,461

    رد: طريقة عمل ال Capacitor Bank

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد سالم الغنيمي مشاهدة المشاركة
    أخواني الأعزاء... السلالم عليكم
    عندما نقوم بتثبيت وحدة مكثفات على 11KV Busbar بعد المحول.. هل المكثف المثبت هو حمل أو مصدر؟؟ أعني هل المكثف يسحب var من الشبكة أو يعطي var. ؟
    لو تكرمتم أريد شرحا مفصلا بآلية العمل في حالة وجود أحمال حثية وفي حالة عدم وجودها,,
    ودمتم بخير,,,

    أخى الكريم مهندس// محمد

    المكثف فى هذه الحاله يعتبر مصدر للقدره الغير فعاله السعويه (مصدر لقدره سعويه)

    ويعتبر أيضاً حمل على المحول لقدره غير فعاله سعويه ( أى أنه حمل سعوى على المحول).

    أما فى حالة وجود حمل حثى يظهر المكثف فى هذه الحاله وهو مصدر لتوليد قدره غير فعاله.

    وأما فى حالة عدم وجود أحمال حثيه فى هذه الحاله يظهر الكثف حمل على المحول أى

    أنه يسحب قدره غير فعاله من المحول (ولكن الإتجاه سالب)



    أى أنه ينطبق عليه الحالتين .


    أرجو فى حالة إيضاحات أخرى ليس لدى مانع

    ولكم منى التحيــــــــــــــــــــه

  4. #4
    Senior Engineer الصورة الرمزية مصطفى محب
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    EGY
    المشاركات
    379

    رد: طريقة عمل ال Capacitor Bank

    شرح ممتاز أخى الكريم جزاك الله خيراً

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد سالم الغنيمي
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    سـلـطـنـة عـمـان
    المشاركات
    67

    رد: طريقة عمل ال Capacitor Bank

    جزاكم الله ألف خير على هذه الردود,,,,,,
    عندي أستفسار بخصوص هذه العباره "أما فى حالة وجود حمل حثى يظهر المكثف فى هذه الحاله وهو مصدر لتوليد قدره غير فعاله"
    في حالة عدم وجود المكثف يقوم الحمل الحثي بسحب قدرة غير فعاله من المحول,,, ولكن في وجود المكثف ,, ماهو دوره بالضبط؟؟ هل يكون مصدر لقدره غير فعالة تقوم بتعويض القدرة الغير فعالة القادمة من المحول بأتجاه الحمل الحثي ؟ هل لي بشرح تفصيلي مبسط عن كل مايحدث؟؟

  6. #6
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية علي عبيد
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    كندا
    المشاركات
    408

    رد: طريقة عمل ال Capacitor Bank

    اخي الكريم الموضوع كما تقول تقريبا وبصورة ابسط نقول ان الحمل الحثي يحتاج او يصرف القدرة بالموجب اي مفقود من المحول او المصدر المولد ولكن الحمل السعوي المكثف هو ايضا حمل ولكن يولد قدرة سالبة اي كانما يعمل على توفير القدرة وبذلك يعادل ما يفقدة القدرة الكلية من قدرة فعالة ولك اخي الكريم هذا الرابط يفسر معامل القدرة power factor يسهل عملية فهمك لها ان شاء الله
    http://www.learnerstv.com/video/vide...at=Engineering
    الحمد لله

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد سالم الغنيمي
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    سـلـطـنـة عـمـان
    المشاركات
    67

    رد: طريقة عمل ال Capacitor Bank

    جميل جدا ,,,,,,,,,,, بس عندي أستفسار للتوضيح وأستحملوني شوي,,,,
    عندما نقوم بتوصيل مرحلة واحدة من المكثف سعة 5 ميجافار ,, يعطيني قراءة 50 أمبير لكل مرحله عند جهد 11 ك.ف. هل أفهم أن هذا التيار قادم من المكثف إلى جهة الشبكة أم أن هذا حمل المكثف وهو قادم من المحول؟؟

  8. #8
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2013
    الدولة
    سوريا
    المشاركات
    5

    رد: طريقة عمل ال Capacitor Bank

    السلام عليكم
    لدي capacitor bank 300kVA كيف اختار القاطع ومقطع الكابل

  9. #9
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    279

    رد: طريقة عمل ال Capacitor Bank

    ما الفرقبين اللوحات الكهربية FORM1 & FORM2 &FORM3 & FORM 4

  10. #10
    Consultant SCADA & AMI الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,461

    رد: طريقة عمل ال Capacitor Bank

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زهيرعطاالعقلة مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    لدي capacitor bank 300kVA كيف اختار القاطع ومقطع الكابل
    ​الاخ الحبيب هل الوحدة LV او MV

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سوال حول Capacitor Bank
    بواسطة ibrahim albelushi في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 20-01-18, 12:57 AM
  2. capacitor bank cb
    بواسطة ahmed jabbar afati في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 21-08-12, 12:04 PM
  3. كيف يتم حساب Capacitor Bank في 13.8 kV
    بواسطة ahmed rafed في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 07-07-11, 11:47 AM
  4. ATS & Capacitor Bank
    بواسطة ahmed rafed في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 13-07-10, 03:35 PM
  5. Questions about Capacitor bank
    بواسطة ضصثق حامد العنيزي في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 13-01-07, 02:25 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter