    question about voltage drop

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    دلوقتي انا عندي سؤال عن ال voltage drop

    انا عايز احسب الvoltage drop في حالة انارة الشوارع

    ده اللي انا عملته بس يا ريت حد يصحح لي لو انا غلطان

    انا عندي الدائرة الكهربية 3 ph شايلة 30 عمود كل عمود 250 وات ( 10 اعمدة علي كل phase )

    فجبت ال voltage drop باني قولت المسافة متساوية ما بين الاعمدة و بعضها وواخد المسافة ب 20 متر فيبقي المسافة كلها 600 ( عشان فيه مسافة من ال pillar لاول عمود فرضتها ب 20 متر برضه ) و قولت ان الاحمال متساوية

    فممكن اجيب مكافئ ليها في نص المسافة ( 300 متر ) و فيها متركز مجموع التيار للاعمدة كلها

    و يبقي ال voltage drop بيساوي
    V.D= I*L/2*R/1000

    I=current of phase (current of 10 poles )
    L/2 = center of line
    R=mv/A/m (for swedy cables )

    فهل ده صح و لا لأ ؟؟
    و لو صح يا ريت حد يثبتهالي عشان لازم اثبت الكلام اللي بقولوا

    و لو حد عنده طريقة متأكد منها 100 % يريد يفدني بيها

    و جزاكم الله كل خير ان شاء الله


  2. #2
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية mohamed osam mohamed
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    cairo-egypt
    المشاركات
    82

    رد: question about voltage drop

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اتمنى ان تجد فى المرفقات ما تريد و هى طريقه دقيقه لحساب الهبوط فى الجهد فى حالة انارة اعمدة الشوارع . أسأل الله تعالى ان ينفع بها
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    Electerical Design engineer
    K & A Consultants
    Khatib & Alami - Consolidated Engineering Company

  3. #3
    V.I.P Member الصورة الرمزية م فرج محمود
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    ليبيا
    المشاركات
    1,205

    رد: question about voltage drop

    جزاكم الله خير

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد عبدالفتاح النمر
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    36

    رد: question about voltage drop

    شوف يا باشا من الأخر V.D
    For single phase = (2 x Current x distance x ( R cos0 + X sin0)) / 2200 = % , note: 0 angle
    For Three phase = ((root 3) x Current x distance x ( R cos0 + X sin0)) / 3800 = % , note: 0 angle

    R , X from SEWEDY cataloge

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد عبدالفتاح النمر
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    36

    رد: question about voltage drop

    ولازم V.D لا يزيد عن
    1- من اللوحة الرئيسيه حتي أخر نقطة 5% According to NEC
    2- من اللوحة الرئيسيه حتي أخر نقطة 4% According to IEE

  6. #6
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية صبرين محمد
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    مصر.كفرالشيخ
    المشاركات
    564

    رد: question about voltage drop

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبدالفتاح النمر مشاهدة المشاركة
    ولازم V.D لا يزيد عن
    1- من اللوحة الرئيسيه حتي أخر نقطة 5% According to NEC
    2- من اللوحة الرئيسيه حتي أخر نقطة 4% According to IEE
    هو شرح سيادتك صح
    اشكرك علية
    المشكلةاننا مش عايزين نستعمل الكتالوج
    وخاصة ان شركات التصنيع كابلات مختلفة
    وبعضها واضع الفقدفى الجهد النوعى للكابل و بعضها لا
    اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

  7. #7
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية السيد البشير
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    السعودية (المدينة المنورة )
    المشاركات
    276

    رد: question about voltage drop

    شوف يامهندس احمد مثلك واضح والحل هيكون نحسب قيمة هبوط الجهد عند كل عمود لما توصل الي الععمود رقم 30 ودة حساب اول عمود وتمشي بالطريقة دي لحد العمود رقم 30 ونشاء الله صح ودي صحيحة انشاء الله ل 3phase
    1- حساب قيمة الوات = 250*30=7500
    2- حساب قيمة التيار = p/1.73*v*.90 = 12.7
    3-حساب قيمة فولت دروب = mv*i*l/1000=.369
    4= القيمة الحقيقة actual v.d = .369= القيمة الساقة - القيمة الحالية
    5- v.d = .369*100/380=.09
    وبالتوفيق انشاء الله
    م / السيد البشير

  8. #8
    V.I.P Member
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    الدولة
    Dubai
    المشاركات
    729

    رد: question about voltage drop

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ahmed.gamal مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    دلوقتي انا عندي سؤال عن ال voltage drop

    انا عايز احسب الvoltage drop في حالة انارة الشوارع

    ده اللي انا عملته بس يا ريت حد يصحح لي لو انا غلطان

    انا عندي الدائرة الكهربية 3 ph شايلة 30 عمود كل عمود 250 وات ( 10 اعمدة علي كل phase )

    فجبت ال voltage drop باني قولت المسافة متساوية ما بين الاعمدة و بعضها وواخد المسافة ب 20 متر فيبقي المسافة كلها 600 ( عشان فيه مسافة من ال pillar لاول عمود فرضتها ب 20 متر برضه ) و قولت ان الاحمال متساوية

    فممكن اجيب مكافئ ليها في نص المسافة ( 300 متر ) و فيها متركز مجموع التيار للاعمدة كلها

    و يبقي ال voltage drop بيساوي
    V.D= I*L/2*R/1000

    I=current of phase (current of 10 poles )
    L/2 = center of line
    R=mv/A/m (for swedy cables )

    فهل ده صح و لا لأ ؟؟
    و لو صح يا ريت حد يثبتهالي عشان لازم اثبت الكلام اللي بقولوا

    و لو حد عنده طريقة متأكد منها 100 % يريد يفدني بيها

    و جزاكم الله كل خير ان شاء الله

    اخي العزيز
    اليك الحل وبطريقة بسيطة جدا تستطيع ان تتنقل بال فولتج دروب بين عمود واخر ما عليك الا اضافة الحمل الكلي لصندوق الانارة وحجم الكابل والمسافة
    الملف بالاكسل
    انا استخدمت 250 وات + عشرة بالمائة الى ballast losses فاصبحت النتيجة .275 وات والمسافة 30 متر + 3 متر الى loop بالاضافة الى الكابل داخل القاعدة فتكون المسافة الكليلة بين عمود واخر هي 33
    الفولتج دروب الكلي هو اقل من اربعة انتبه الى الماسفة بين substaion وصندوق الانارة
    شكرا
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  9. #9
    V.I.P Member
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    الدولة
    Dubai
    المشاركات
    729

    رد: question about voltage drop

    اسف المسافة 20 متر وتكون مع ال loop هي 23 متر واليك الملف المرفق ادناه
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  10. #10
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية السيد البشير
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    السعودية (المدينة المنورة )
    المشاركات
    276

    رد: question about voltage drop

    طريقة حساب هبوط الجهد للمشروع عندي طابعا مختلف عن اللي موجود بس الطريقة وحدة ممكن تشوف الطريقة وانشاء الله بالتوفيق للجميع واي استفسار انا موجود انشاء الله
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    م / السيد البشير

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. question about voltage regulator !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!
    بواسطة haval sharafany في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 27-05-13, 01:30 PM
  2. كل شىء عن ال voltage drop
    بواسطة ENG AHMED في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 30-09-12, 01:46 PM
  3. هل تعلم الفرق بين voltage dip and voltage drop
    بواسطة abdo elghaty في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 21-10-11, 09:05 AM
  4. voltage drop
    بواسطة ddsf في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 02-10-07, 09:22 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter