النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: محطات التوزيع ومراكز الأحمال

  1. #1
    V.I.P Member الصورة الرمزية محمد رمضان عبد الجواد
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    cairo
    المشاركات
    72

    محطات التوزيع ومراكز الأحمال

    الأخوة الأفاضل هل هناك مسافات متفق عليها بين محطات التوزيع ومراكز الأحمال حتى تكون هناك موثوقية فى نقل الكهرباء

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    ksa
    المشاركات
    2

    رد: محطات التوزيع ومراكز الأحمال

    هذا موقع يشرح كافة الدوائر الالكترونية والكهربائية
    Static electricity
    http://www.allaboutcircuits.com/vol_1/chpt_1/1.html

  3. #3
    V.I.P Member الصورة الرمزية محمد رمضان عبد الجواد
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    cairo
    المشاركات
    72

    رد: محطات التوزيع ومراكز الأحمال

    أشكرك أخى الفاضل ولكن ماعلاقة هذا بالموضوع الذى طرحتة

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية Eng. Samer Ramahi
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    28

    رد: محطات التوزيع ومراكز الأحمال

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أولاً: تحديد موقع المحطة

    إن أفضل موقع لمحطة تحويل التوزيع هو مركز الأحمال في المنطقة المراد تغذيتها،
    ويقصد بمركز الأحمال، الموقع الذي تتحقق فيه أقل قيمة لهبوط الفولطية واقل ضياعات

    عند اختيار موقع محطة التحويل يؤخذ بعين الاعتبار البنود التالية :
    - موقع المحطة بالنسبة لأحمال المنطقة المراد تغذيتها.
    - صعوبة وسهولة إيصال الفولطية العالية والمغذيات.
    - الاستخدام الأمثل للأراضي العامة أو المملوكة.
    - اثر الظواهر الطبيعية المختلفة مثل الفيضانات، ا لملوحة، الأغبرة، انزلاق التربة، الثلوج ، الأمطار.... الخ).
    - سهولة التشغيل والصيانة.
    - صعوبة وسهولة إيصال المعدات واخراجها من موقع المحطة.
    - صعوبة وسهولة إجراء أعمال الحفريات للمعدات الثقيلة.
    - أثمان الأراضي بما فيها تكاليف تسوية الموقع.
    - العوامل البيئية وعوامل الأمان ومظهر المدينة

    كما ويجب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعرفة الخطط والمشاريع المستقبلية
    في المنطقة التي تم اختيارها لمحطة التحويل

    ثانياً: اختيار أطوال المغذيات

    تكون كثافة المحولات في منطقة التوزيع بحيث لا يزيد طول أطول مغذي
    عن 500m من حيث المبدأ، ويمكن تجاوز ذلك بشرطين

    1- أن لا يزيد هبوط الفولطية عن القيمة المسموحة.
    2- أن تعمل الحماية بشكل موثوق وفي أسوأ ظروف العطل.

  5. #5
    V.I.P Member الصورة الرمزية محمد رمضان عبد الجواد
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    cairo
    المشاركات
    72

    رد: محطات التوزيع ومراكز الأحمال

    جزالك اللة خيرا أخى الفاضل على ردك الرائع ، ولكن هناك استفسار هل رقم ال 500 متر الذى ذكرتة متفق علية أم ذلك متروك للتقدير الشخصى ولك تحياتى

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية Eng. Samer Ramahi
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    28

    رد: محطات التوزيع ومراكز الأحمال

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بالنسبه للرقم 500m هو رقم موجود في بعض المراجع التي تعنى بتصميم مغذيات الجهد المنخفض لكن كما اسلفت هو رقم مبدئي لتسهيل عمليه التصميم يمكن تجاوزه حسب الشروط المذكورة سابقاً.
    وهناك ملاحظه: يجب حساب هبوط الجهد على اطراف المغذيات و حساب تنظيم الحمايه حتى لو كان طول المغذي 500m أو أقل
    والله أعلم


  7. #7
    مشرف سابق قسم نادى المهنسين الصورة الرمزية محمد عبدالرحيم الغانم
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    syria
    المشاركات
    1,195

    رد: محطات التوزيع ومراكز الأحمال

    مثلما ذكر الاخ
    وتكون محطات التحويل قريبة من مراكز الاحمال مع الاخذ بعين الاعتبار الكثافه السكانيه او الصناعيه وذلك تفاديا لضياع التيار الناتج عن هبوط التوتر

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. محطات التوزيع الثانوية
    بواسطة حسن دلف في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 06-10-13, 01:58 PM
  2. قياس الأحمال لمحولات التوزيع / الجهد المنخفض
    بواسطة Mr.Adem في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 10-01-13, 03:49 PM
  3. حسابات الأحمال في لوحات التوزيع لمحطات النقل
    بواسطة م نايف بالعبيد في المنتدى قسم المعدات المساعدة فى محطات التحويل Auxiliary Equipment
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 17-05-11, 01:24 PM
  4. فحص وصيانة محطات التوزيع
    بواسطة محمد عبدالهادي في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 02-12-07, 06:52 PM
  5. تأثير هبوط الجهد على الأحمال في شبكات التوزيع بالطاقه الكهربائيه
    بواسطة أسامه دقاق في المنتدى مكتبة الأبحاث العلمية Technical paper
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 10-02-07, 04:23 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter