النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: نسبة التحويل هذه لماذا

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    العراق الانبار حديثة
    المشاركات
    1

    نسبة التحويل هذه لماذا

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لدي سؤال لحضراتكم عن سبب استخدام محولات تيار بنسبة تحويل 2000/1 في محطات الضغط الفائق ,وليس 2000/5 كما في نسب التحويل للمواقع الاخرى يعني لماذا 1 بدلا من 5 ............ومشكورين

  2. #2
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية د.مصطفى جابر
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    164

    رد: نسبة التحويل هذه لماذا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابومنار مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لدي سؤال لحضراتكم عن سبب استخدام محولات تيار بنسبة تحويل 2000/1 في محطات الضغط الفائق ,وليس 2000/5 كما في نسب التحويل للمواقع الاخرى يعني لماذا 1 بدلا من 5 ............ومشكورين
    وذلك لتجنب الخسائر الناتجه من التيارات العاليه حيث ان من المعروف انه في الجهد الفائق تكون غرف التحكم والحمايات بعيده نسبيا عن CT هو VT .
    د.مصطفى جابر

  3. #3
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: نسبة التحويل هذه لماذا

    ويمكن ان نقول بصورة اخرى
    ان محولات تيار نوع 1A يمكنها تجهيز ممانعة حمل اعلى من محولات تيار نوع 5A وهنا كلما بعدت مسافة ربط حمل المحولة ازدادت ممانعة حمل محولة التيار
    واود ان اقول انه القيمة 1ِA هي قيمة قياسية مثلما هي القيمة 5A في المحولات فهناك الكثير من محولات القياس الصغيرة الاعتيادية التي تعمل على 1A ولكل الانواع من محولات التيار.
    وفي الاجهزة الحديثة من احمال محولات التيار لم تعد القيمة عاملا مؤثر كثيرا سوى انه رقم قياسي متفق عليه

  4. #4
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية رافد الشاوي
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    440

    رد: نسبة التحويل هذه لماذا

    اشكر الاساتذة على الايضاح
    ممكن الايضاح حول الفولتيه الاعلى من 400 kv ماهي قيم الطرف الثانوي لمحولة التيار ؟؟

  5. #5
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: نسبة التحويل هذه لماذا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رافد الشاوي مشاهدة المشاركة
    اشكر الاساتذة على الايضاح
    ممكن الايضاح حول الفولتيه الاعلى من 400 kv ماهي قيم الطرف الثانوي لمحولة التيار ؟؟
    الاستاذ رافد المحترم
    ان قيم التيار الثاموي في محولات التيار هي 1 و 5 امبير لاي فولتية تتحملها المحولة( 400kv او غيرها ) . وهذه القيم متفق عليها وهي قيم قياسية (standard )
    فقط اود ان اشير الى انه الان هناك نوع من محولات التيار يسمى بـ optical current transformers يستعمل مع الانظمة ذات الجهود الفائقة مثل 400 كي في او اكثر ويمكنك الاطلاع على بعض المعلومات عنها في قسم المحولات
    وشكرا

  6. #6
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: نسبة التحويل هذه لماذا

    الاستاذ ابو منار المحترم
    بالاضافة للسبب الذي ذكرته في مشاركتي اعلاه وبحكم خبرتي في مجال محولات التيار فانني اعلم ان محولات التيار ذات التيار الثانوي 1A موجودة ايضا في محطات التوليد ذات الفولتيات الاقل كثيرا.
    ويرجع السبب في ذلك لان نسب التحويل الكبيرة و صناعة محولات التيار ذات الفولت - امبير العالي والتي تكون متعددة الملفات كلها اسباب تستوجب امرار تيار ثانوي قليل في ملف المحولة للتقليل من ائر الخسائر النحاسية الحرارية وجعل بناء المحولة ممكن عمليا
    وشكرا

  7. #7
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    102

    رد: نسبة التحويل هذه لماذا

    باختصار :-

    CT burden shall be > I^2 *(Rct + Rlead + R relay) if I =1 then I^2 = 1 then connected burden will be small
    if I=5 then I^2 = 25 then connected burden will be high , so we need to manfuctur a CT with high burden which will cost more money.

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. اختبار نسبة التحويل فى المحول
    بواسطة عاطف محمدعبدالرحمن في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 27-04-14, 10:11 AM
  2. استفسار حول اختلاف نسبة التحويل للمحولات
    بواسطة المهندس وسام في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 25-08-12, 04:29 AM
  3. فحص نسبة التحويل في المحولات
    بواسطة طارق الحمداني في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 22-05-12, 03:41 PM
  4. تغيير نسبة التحويل
    بواسطة يحيى خريوش في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 20-05-11, 04:01 PM
  5. نسبة التحويل N1/N2=V1/V2
    بواسطة wael sayed hassan في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer