صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 31

الموضوع: سؤال عن الحماية المسافية

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية جمعة
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    libay
    المشاركات
    37

    سؤال عن الحماية المسافية

    كيف يمكن تحديد مناطق الحماية الخاصة بالحماية المسافية

  2. #2
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية د.مصطفى جابر
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    164

    رد: سؤال عن الحماية المسافية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمعة مشاهدة المشاركة
    كيف يمكن تحديد مناطق الحماية الخاصة بالحماية المسافية
    يتم تحديد الحمايات المسافيه كالاتي:
    1- الزون الاول يساوي 80% من طول الخط
    2-الزون الثاني يساوي100% من طول الخط
    3-الزون الثالث يساوي200% من طول الخط
    4-back up zone يساوي 20% من طول الخط
    وهناك طرق اخرى تتبع الطرق المستخدمه (over reach or under reach )
    د.مصطفى جابر

  3. #3
    مشرف سابق لقسم هندسة الحماية الصورة الرمزية abdalsamad
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    784

    رد: سؤال عن الحماية المسافية

    السلام عليكم

    أريد توضيح أسباب أن over reach يرى الخطأ داخل منطقتة وهو خارج منطقتة
    أريد توضيح أسباب أن under reach يرى الخطأ خارج منطقتة وهو داخل منطقتة

    السلام عليكم


    لا تجعل الله أهون الناظرين إليك

  4. #4
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية د.مصطفى جابر
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    164

    رد: سؤال عن الحماية المسافية

    [QUOTE=abdalsamad;13921]السلام عليكم

    أريد توضيح أسباب أن over reach يرى الخطأ داخل منطقتة وهو خارج منطقتة
    أريد توضيح أسباب أن under reach يرى الخطأ خارج منطقتة وهو داخل منطقتة

    الاخ الفاضل
    حمل كتاب كتابnetwork protection and automation guide
    من هذا الرابط ثم اقرأ الفصل distance protaction schmes
    http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=3716
    د.مصطفى جابر

  5. #5
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية رافد الشاوي
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    440

    رد: سؤال عن الحماية المسافية

    ان الموجود لدينا في العراق
    1 - المنطقة الاولى 80%
    2- المنطقة الثانية 120%
    3- المنطقة الثالثة 200%
    4- المنطقة الرابعة او back up zone 20% من المنطقة الاولى

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    225

    رد: سؤال عن الحماية المسافية

    اخوانى ممكن با ختصار شديد تعرف الحمايه المسافيه
    وهل هى تستخدم لحمايه منظومه التوزيع كما فهمت
    ام انها تختص فقط بخطوط النقل
    ارجو الايضاح

  7. #7
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية رافد الشاوي
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    440

    رد: سؤال عن الحماية المسافية

    الاستاذ العزيز
    مناول المسافة : وهو عبارة عن جهاز يقوم بمراقبة حالة الخط وتحديد اتجاة ومكان العطل بدقة كافية ويعتمد في مراقبة الخط على محولة التياروالفولتية ولا يعتمد على اجهزة اخرى وهناك اجهزة تسيطر على عمل مناول المسافة وهي القطع المتبادل حيث تدخل الاتصالات في التعجيل وتقليل ازمان المناول
    ارجو ان يكون الشرح واضح

  8. #8
    Junior Engineer الصورة الرمزية Amal
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    Liban
    المشاركات
    15

    Smile رد: سؤال عن الحماية المسافية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رافد الشاوي مشاهدة المشاركة
    الاستاذ العزيز
    مناول المسافة : وهو عبارة عن جهاز يقوم بمراقبة حالة الخط وتحديد اتجاة ومكان العطل بدقة كافية ويعتمد في مراقبة الخط على محولة التياروالفولتية ولا يعتمد على اجهزة اخرى وهناك اجهزة تسيطر على عمل مناول المسافة وهي القطع المتبادل حيث تدخل الاتصالات في التعجيل وتقليل ازمان المناول
    ارجو ان يكون الشرح واضح

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    شكرا مهندس رافد على هذا التوضيح المسهب.
    شكرا
    آمال

  9. #9
    مشرف سابق لقسم هندسة الحماية الصورة الرمزية abdalsamad
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    784

    رد: سؤال عن الحماية المسافية

    السلام عليكم

    Distance relay
    يفصل عند حدوث fault و ذلك بقياسه ( للممانعه impedence ) فمثلا لو حدث fault ستقل مقاومه السلك التى يراها ال relay نظرا لأن مسافه او جزأ منه وصل للأرض و أصبحت ممانعته بصفر

    (أما بالنسبة لشبكة التوزيع يستخدم سكاكين عزل) أما اذا كان منظومة التوزيع لها معنى أخر قولى علية
    أتمنى لك التوفيق ولا تنسانى من الدعاء الطيب
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    لا تجعل الله أهون الناظرين إليك

  10. #10
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية رافد الشاوي
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    440

    رد: سؤال عن الحماية المسافية

    اخي العزيز ممكن ايضاح ان مناول المسافة يعتمد على قراءة الفولتية والتيار القادم من المحولات ويقارن المقاومة مع المقاومة المحسوبه على اساس برامترات الخط

صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الحماية المسافية D60
    بواسطة احمد يوسف في المنتدى قسم وقاية خطوط نقل و توزيع الطاقة الكهربائية Feeders protection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 14-03-15, 02:06 PM
  2. الحماية المسافية REL511
    بواسطة احمد يوسف في المنتدى قسم وقاية خطوط نقل و توزيع الطاقة الكهربائية Feeders protection
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 11-02-15, 02:30 AM
  3. الحماية المسافية micomP442
    بواسطة احمد يوسف في المنتدى قسم وقاية خطوط نقل و توزيع الطاقة الكهربائية Feeders protection
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 02-04-14, 10:58 AM
  4. الحماية المسافية لخطوط النقل
    بواسطة ماجد سعادة في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 05-09-11, 09:05 AM
  5. ملفات مهمة في الحماية المسافية
    بواسطة ماجد سعادة في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 17-06-11, 12:02 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter