السلام عليكم
الاخوه الكرام ارجو توضيح ما هى دوائر الحمايه الخاصه بالمولدات الكهربيه
فى محطات التوليد و لكم جزيل الشكر
السلام عليكم
الاخوه الكرام ارجو توضيح ما هى دوائر الحمايه الخاصه بالمولدات الكهربيه
فى محطات التوليد و لكم جزيل الشكر
الاخوه الكرام اين الرد؟؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم يمكن تلخيص منظومات الحماية للمولدات كالتالي
1-Differantial Generator
2- Differantial Transformer
3-Nagative Phase Sequance
4- Over Current
5- Earth Fault
6- Loss Excitation
7- Stator Over load
8- Roter earth fault
9- Inverse Power
10-Over Voltage
والسلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Dear Brotherالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
regarding the Generator only the following protection functions are to be used:
Over and under frequency (two stages)
Under / Over excitation = under / over flux
Stator earth fault 100%
Stator earth fault 90%
Rotor earth fault
Impedance protection ( zones)
Reverse power
Unbalanced load
Differential protection
In addition to these
Winding temperature sensors are used to determine temperature rise of generator windings
شكرا
م/على
م/تامر
ياريت لو هناك ملف يشرح بشى من التفصيل كل نوع من هذه الحمايه
و شكرا لكم مره اخرى
اخوكم رامى
أضيف إلى ما ذكره الأخوة الآتى:
Out of step protection
Inadvertent Generator energization protection
Breaker failure protection
out-of-step-1.pdf
مهندس / سيد سعد
رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل
الأخ الفاضل Sayed Saad
شكرا لمرورك الكريم و أضيف هنا باقى الملفات الخاصة بحماية المولدات.
50bf.pdf
50-27.pdf
Gen_trip.pdf
السلام عليكم ورحمة الله
أود أن أشارككم ولوهناك إضافة فأرجوا أن تتقبلوا إضافتى
21- Distance Relay
12- Over Speed
24-Volts/Hertz
27- Under Voltage
50/27- Inadvertent generator energization
32- Revese power/Low forward power
38- ( Bearing Over Temperature (RTD
39- Bearing Vibration
40- Loss of Excitation
Loss Of Fiel-40Q
46- Negative Sequence Over Current
47-Voltage Phase Reversal
49- Stator Thermal
50- High Set Phase Over Current
51GN /50 - Ground Over Current
50- Off line Over Current
50BF- Breaker Failur
51V- Voltage Restraind Phase Over Current
59- Over Voltage
59GN/27TN - 100% Stator Ground
60FL- Voltage Transformer Fuse Failure
67-GroundDirectional
76- Over Excitation
81- Over Freq/Under Freq
86- Electrical Lockout
87G- Persentage Differential
Thanks,and best regards
Mohamed Gamal Edeen