المقطع \ شدة التيار 5أمبير 10أمبير 15أمبير 20أمبير 25أمبير 30أمبير
1.5مم 96م 48م 32 م
2.5مم 159م 80 م 54 م 41 م 32م 26م
4مم 255م 128 م 86 م 64م 51م 41م
6مم 388م 191م 128 م 96م 77م 64م
10مم 38ب 319 م 214 م 159م 128م 105م
16مم 1020 510 341 255 204 169م
جدول يبين مقطع السلك المناسب تبعا لطول السلك وشدة التيارحيث لايتجاوز هبوط التوتر 5% وهو مناسب للتيار الاحادي التيار البسيط -220فولت 0
---------------------------------------------------------------------
استخدام الجدول لمعرفة مقطع السلك المناسب ننظر في السطر العلوي علي شدة تيار المتوقعه او الرقم القريب منها وثما ننزل الي اسفل الجدول لنصل لرقم قريب من مسافة الأخدة عن المنبع وبعدها في نفس السطر من ناحية المقطع ويتبين معنا المقطع المناسب ( للخط الواحد )
---------------------------------------------------------------------
مثال علي ذلك شدة تيار 20أمبير وطول المسافه 96 متر يكون المقطع المناسب لذلك هو 6مم0
---------------------------------------------------------------------
مساحة المقطع المناسب شدة التيار المناسب عيار القاطع المناسب
مقطع 1مم 5أمبير القاطع 6أمبير
مقطع 1.5مم 7أمبير القاطع 10أمبير
مقطع 2.5مم 10أمبير القاطع 16أمبير
مقطع 4مم 22أمبير القاطع 25أمبير
مقطع 6مم 28أمبير القاطع 32أمبير
مقطع 10مم 35أمبير القاطع 40
جدول حمولة الاسلاك الكهربائية وعيار القاطع المناسب وشدة التيار
--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

جدول يبين مقاطع الاسلاك الخاصه بشبكة التأريض
---------------------------------------------------------------
مقطع أكبر ناقل أرضي
مم مقطع الناقل الارضي الرئيسي
مم مقطع الناقل الارضي الفرعي المرفق للتمديدات
1.5مم 6مم 1مم
3.5مم 6مم 1مم
4مم 6مم 3.5مم
6مم 6مم 3.5مم
10مم 6مم 6مم
16مم 6مم 6مم
25مم 16مم 16مم
35مم 16مم 16مم
50مم 16مم 16مم