صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 13

الموضوع: ما هي القيمة المسموح بها (بالأوم) لمقاومة الأرضي للمحولات ؟

  1. #1
    V.I.P Member الصورة الرمزية محمد سعيد
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    123

    ما هي القيمة المسموح بها (بالأوم) لمقاومة الأرضي للمحولات ؟

    ما هي أقصى قيمة مسموح بها لمقاومة الأرضي لأكشاك المحولات والعمارات والأبراج ؟

    وعند القياس هل يلزم فصل مجموعة الأرضي عن وصلة الأرضي (المتصلة بالأرض) وقياس الوصلة بمفردها أم لا يلزم ؟

    وجزاكم الله خيرا

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,684

    رد: ما هي القيمة المسموح بها (بالأوم) لمقاومة الأرضي للمحولات ؟

    الاخ محمد سعيد المحترم
    الذي اعرفه انك اذا امتلكت ارضي بمقاومة اقل من 1 اوم فانه يعتبر جيد جدا ومناسب لاجهزة الفحص
    واعرف ان القيمة بين 1-10 اوم تعتبر قيمة جيدة للارضي في منظومات القدرة الاعتيادية
    عموما اعتقد ان المقاومة قد تكون مقبولة للمنشات التي ذكرتها بالسؤال اذا تجاوزت 10 اوم والى حد 50 اوم ولكن كلما قلت كلما احسن
    وبالنسبة لاستفسارك الثاني فلا اعتقد ان فصل المنظومات قد يؤثر لانك تقيس مقاومة الاقطاب المغروسة بالارضي وهي المنفذ للتيار والممثلة لمقاومة الارضي وليس لربط الاجهزة تاثير على تقليل مقاومة الارضي
    وشكرا

  3. #3
    V.I.P Member الصورة الرمزية محمد سعيد
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    123

    رد: ما هي القيمة المسموح بها (بالأوم) لمقاومة الأرضي للمحولات ؟

    الأخ الفاضل Eng. Bashar

    أنا عن نفسي أعتقد أنها من المفترض ألا تزيد عن 1 أوم , وأغلب القياسات التي أخذتها كانت أقل من 1 أوم إذا كان التأريض جيد , وربما زادت عن الواحد بقليل , لكن حبذا لو عثر أحد على مرجع في هذا الأمر ليبين لنا أقصى قيمة لها لأننا اختلفنا في الشركة , منهم من قال لا تتعدى 1 أوم , ومنهم من قال 4 أوم ولا نجد مرجعا في ذلك للأسف

    وجزاك الله خيرا

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,684

    رد: ما هي القيمة المسموح بها (بالأوم) لمقاومة الأرضي للمحولات ؟

    الاخ العزيز محمد سعيد المحترم
    يوجد في المرجع IEEE Std 142-1991 والمعنون بـ IEEE Recommended Practice For Grounding Of Industerial And Commercial Power Systems وفي الصفحة 136 من الفايل اشارة الى ان القيمة 1-5 اوم تعتبر مناسبة لمحطات المنشات الصناعية والابنية
    والملف موجود في منتدانا هنا على هذا الرابط
    http://sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=863
    وشكرا

  5. #5
    V.I.P Member الصورة الرمزية محمد سعيد
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    123

    رد: ما هي القيمة المسموح بها (بالأوم) لمقاومة الأرضي للمحولات ؟

    الأخ الفاضل Eng. Bashar

    جزاك الله خيرا

    وقد قرأت بالأمس في أحد كتب كلية الهندسة أن المواصفات الأمريكية جعلت أقصى قيمة هي 25 أوم , أي لا تزيد عنها , لكن المواصفات الألمانية جعلتها 5 أوم أي لا تزيد عنها وهذا الأخير هو ما يبدو قريبا والله أعلم

    وجزاك الله خيرا

  6. #6
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية د.مصطفى جابر
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    164

    رد: ما هي القيمة المسموح بها (بالأوم) لمقاومة الأرضي للمحولات ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد سعيد مشاهدة المشاركة
    الأخ الفاضل Eng. Bashar

    أنا عن نفسي أعتقد أنها من المفترض ألا تزيد عن 1 أوم , وأغلب القياسات التي أخذتها كانت أقل من 1 أوم إذا كان التأريض جيد , وربما زادت عن الواحد بقليل , لكن حبذا لو عثر أحد على مرجع في هذا الأمر ليبين لنا أقصى قيمة لها لأننا اختلفنا في الشركة , منهم من قال لا تتعدى 1 أوم , ومنهم من قال 4 أوم ولا نجد مرجعا في ذلك للأسف

    وجزاك الله خيرا
    عند تصميم شبكة الارضي يجب ان تكونmesh voltage < step and tauch voltage
    واعتمادا على هذه القيمه المقاسه يتم تقليل او زيادة مقاومة الارضي (المختلفه بين الدول) وكذلك ممكن زيادة الstep &tauch voltage وذلك باضافة طبقه من ال gravel على سطح الارض.
    د.مصطفى جابر

  7. #7
    Moderator الصورة الرمزية م.هشام رمضان
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,122

    رد: ما هي القيمة المسموح بها (بالأوم) لمقاومة الأرضي للمحولات ؟

    اخى العزيز

    حسب معلوماتى

    بالنسبة لمحطات الجهد الفائق و العالى

    لا تزيد المقاومة عن نصف ( 0.5 ) اوم على العموم

    بالنسبة للمحطات الجديدة يمكن ان تصل الى 0.3 اوم

    و بالنسبة للمحطات القديمة تتراوح بين 0.5 الى 1 اوم حسب عمر المحطة و لكن يجب تقليلها

    و يتم قياس مقاومة الارضى للمحطات سنويا و علاج اى نقطة ضعف تظهر
    الا رسول الله
    اللهم ارزقنى قلبا خاشعا و علما نافعا و عملا متقبلا

  8. #8
    Junior Engineer الصورة الرمزية علي البطاط
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    iraq basrah
    المشاركات
    17

    رد: ما هي القيمة المسموح بها (بالأوم) لمقاومة الأرضي للمحولات ؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    المقاومة 1 هي المقاومة المثالية في التاريض

  9. #9
    V.I.P Member الصورة الرمزية محمد سعيد
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    123

    رد: ما هي القيمة المسموح بها (بالأوم) لمقاومة الأرضي للمحولات ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.هشام رمضان مشاهدة المشاركة
    اخى العزيز

    حسب معلوماتى

    بالنسبة لمحطات الجهد الفائق و العالى

    لا تزيد المقاومة عن نصف ( 0.5 ) اوم على العموم

    بالنسبة للمحطات الجديدة يمكن ان تصل الى 0.3 اوم

    و بالنسبة للمحطات القديمة تتراوح بين 0.5 الى 1 اوم حسب عمر المحطة و لكن يجب تقليلها

    و يتم قياس مقاومة الارضى للمحطات سنويا و علاج اى نقطة ضعف تظهر
    الأخ الفاضل م.هشام رمضان

    جزاك الله خيرا

    وقد أرسلت لنا الشركة مؤخرا الحد الأقصى لقيمة مقامة الأرضي للمحولات والأبراج السكنية وكانت 0.5 أوم

    الأخ الكريم علي البطاط

    جزاك الله خيرا

  10. #10
    Junior Engineer الصورة الرمزية أحمد حمدى سيد
    تاريخ التسجيل
    Oct 2006
    الدولة
    فيصل حسن محمد
    المشاركات
    38

    رد: ما هي القيمة المسموح بها (بالأوم) لمقاومة الأرضي للمحولات ؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بالنسبة لمقاومة الارضى يجب ان لاتزيد عن 0.5اوم وذلك بالنسبة للارض الطينية . اما بالنسبه للارض الجبلية يجب ان لاتزيد عن 1 اوم وفى حالة القياس لا يلزم فصل مجموعة الأرضي عن وصلة الأرضي .ويتم قياس الارضى كل سنه . ويتم قياس مهمات ال66 كف ،ومهمات ال11 كف ،ومهمات ال380فولت وكل محطة على حسب جهدها . ولقد قمت بقياس الارضى فى أحد محطاتى وكان 0.23 اوم و0.22اوم و0.25 اوم وهذه المحطة أرضها طينية وفى المحطات الجبلية كانت 1 اوم .
    والارضى عبارة عن حربة تدق فى الارض وحولها مياه + ملح .ويتم توصيل كل مهمات المحطه بالارضى
    وذلك للحد من جهد الخطوه وايضا جهد اللمس.

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. البعد المسموح به للبناء بجوار ابراج الكهرباء
    بواسطة emadrezk في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 28-05-11, 03:11 PM
  2. القيمة الابتدائية للبورفاكتور
    بواسطة المهندس عمر في المنتدى جودة الطاقة الكهربائية Power quality
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 25-08-10, 05:32 PM
  3. أفضل عشرة أطعمة لمقاومة الشيخوخة والتعب والاكتئاب
    بواسطة وليد محمد عبد الحميد في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-05-10, 11:57 AM
  4. درجات الحرارة المسموح بها؟؟؟
    بواسطة engahmed في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 31-10-09, 07:49 PM
  5. مواصفات التحميل المسموح به لمحولات القدرة
    بواسطة sayed saad في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 26
    آخر مشاركة: 29-01-07, 10:35 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter