النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: محولات التيار C.T

  1. #1
    مشرف سابق لقسم هندسة الحماية الصورة الرمزية abdalsamad
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    784

    محولات التيار C.T

    محولات التيار C.T

    مهامها:

    تخفيض قيم التيار المار في الدائرة للملف الابتدائي للمحول آلي قيمة تيار صغيرة يمكن استخدامها في التا لي:
    1 – أجهزة الوقاية
    2 _ اجهزة القياس
    3 _ الدوائر الخاصة بنظام التحكم

    (1 ) أجهزة الوقاية التي تغذي من محولات التيار فقط

    وقاية زيادة التيار ألا تجاهي Non Directional Over Current Protection O/C
    وقاية الخطأ الأرضي الغير اتجاهي Non Directional Earth Fault Protection E/F
    الوقاية التفاضلية (في محطات المحولات فقط) Differential Protection

    (2 ) أجهزة القياس التي تغذي من محولات تيار فقط

    (3 ) اجهزة الوقاية التي تغذي من محولات تيار ومحولات جهد

    الوقاية الاتجاهين ضد زيادة التيار لتسرب ألا رضي
    الوقاية المسافية بمحطات المحولات فقط

    (4 )أجهزة القياس تغذي من محولات التيار ومحولات الجهد

    اجهزة قياس الطاقة الفعالة وغير الفعالة kWh , kVARh meters
    اجهزة قياس القدرة الفعالة وغير الفعالة kW , kVAR meters
    اجهزة قياس معامل القدرة

    موقع تركيب محولات النيار

    الجهد المتوسط : بين القاطع ونقطة خروج الكابل .
    الجهد العالي : بين القاطع وسكينة الخط .

    1- Rated voltage
    2- Turns ration
    3- Class
    4- Burden
    5- No. of cores
    6- Voltage level
    Rated voltage
    Breakdown Voltage
    Pulse voltage
    7- Short circuit current and duration time
    8- Maximum current 120% continuous
    dynamic current Id

    Withstand
    With drawable
    Without Drawable

    محولات الجهد Voltage transformers

    تقوم بتخفيض الجهد إلى 100 فولت أو 110 فولت لتغذية أجهزة القياس مثل kVmeter, kW, kWh , kVARh و أحهزة قياس التردد و اجهزة الوقاية directional O/C , E/F , E/L Over , Under Voltage , Load shedding وانظمة التحكم مثل interlock , ويمكن تخزين او DC فى محول الجهد

    موقع التركيب

    أ – موقع تركيب محولات الجهد بلوحات التوزيع

    بعد علبة بداية الكابل جهة القاطع على دائرة دخول اللوحة

    ب- التوصيل

    ∆ / Ỵ / Ỵ
    connection Φ 3
    Raussian System
    11000/110 2 phase T connection

    محولات الحهد Voltage Transformers

    rated voltage( 12 kV)
    operation voltage (11 kV)
    Level voltage(12 – 28 - 75)( rated - breakdown -pulse voltage
    Turns ratio
    Class (0.5 ,1 , 2 )(5p5,5p5, 10p5)
    Burden (V.A)
    No. of secondary coils
    Ferequency C/S
    METER

    المكونات المساعدة بلوحات التوزيع

    أ - محول الخدمة حهد 11/0.4 ك.ف قدرة من 50 100 ك.ف.أ

    استخداماته :

    تغذية الشاحن بالتيار المتردد
    الإنارة العامة للوحة واستخداماتها

    بعض نظام الإشارات المركزية للوحة

    مراوح الشفط وأجهزة التكييف
    تستخدم في تغذية أجهزة الإختبارات

    ب – الشاحن :

    لتحويل التيار المتردد 380/220 ف الى تيار مستمر 115 أو 100 ف سعته من 10 الى 60 أمبير

    استخداماته :

    - تغذية مهمات اللوحة من أجهزة وقاية وتحكم بالتيار المستمر واشارات وانذار
    - يقوم بتعويض البطاريات عن طريق الشحن (بطىء- سريع )
    - يستخدم في إنارة الطوارىء

    البطاريات

    ( قلوية أو حمضية) هيدروكسيد كالسيوم / حمض كبريتيك وتتكون من عدد من الأعمدة كمثال 92 عمود جهد العمود الواحد 1.2 ف
    كثافة المحلول 1.12 – 1.16 جم/سم3
    سعة البطارية 100 أمبير ساعة
    جهد البطارية 110.4 ف
    احتياطي البطارية 5 أعمدة
    في حالة التشغيل العادية يعتمد في تغذية اللوحة بالتيار المستمر على الشاحن وفي حالة حدوث الفصل التلقائي للقواطع يعتمد في تغذية دوائر التحكم والوقاية للقواطع على البطارية

    أنواع الشحن :

    بطىء في التشغيل العادي من 0.5- 1 أمبير
    سريع من 10- 30 أمبير .
    شحن بطيء بعد أعمال الصيانة من 1- 10 أمبير .

    أنواع الصيانة على البطارية :

    * صيانة جسيمة دورية مرتين أو مرة واحدة سنويا

    يتم تغيير المحلول بمحلول آخر مطابق للمواصفات
    تفريغ كامل للبطارية لمدة 8 ساعات ثم إعادة شحن لمدة 8 ساعات أخرى
    ويتم تسجيل تيار وجهد التفريغ ثم يبدأ الشحن لمدة 8 ساعات أخري والتسجيل لتيار الشحن وجهد البطارية إلى أن نصل إلى أفضل كفاءة للبطارية .
    يتم تغيير الأعمدة التالفة أثناء أعمال الصيانة
    يتم قياس جهد كل عمود والكثافة بحيث تكون في الحدود المسموح بها (قياس الجهد بفولتميتر والكثافة بهيدروميتر).

    * صيانة دورية روتينية كل شهر

    تتم هذه الصيانة والبطارية في التشغيل
    نعمل مرور على الأعمدة لتغيير التالف منها و نعمل لها نظافة ونضع فزلين على الأقطاب حتى لا تتأكسد
    فحص دوري أسبوعي
    نفصل الشاحن لمدة ساعتين ونوصل البطاريات على الشحن السريع لمدة ساعتين ثم مراقبة النتائج .

    سجل البطاريات

    كشف الفحص الدوري الأسبوعي التاريخ 00 / 00 / 0000
    كثافة العمود جهد العمود رقم العمود كثافة العمود جهد العمود رقم العمود
    يتم تسجيل الصيانة الجسيمة والصيانة الدورية والفحص الدوري في سجلات البطاريات في اللوحة .

    نظام التأريض Earthing System

    قيمة الأرضي في محطات المحولات ولوحات التوزيع

    أراضي صحراوية الأراضى الزراعية
    ≥ 2 أوم ≥ 0.5 أوم محطات المحولات ولوحات التوزيع
    ≥ 5 أوم ≥ 2 أوم الأكشاك والخطوط
    جميع مهمات اللوحة أو المحطة يجب أن تؤرض عن طريق توصيلها الى شبكة الأرضى
    بئر أرضي عمق 2- 2.5 متر

    Interlock circuits دوائر الانترلوك

    وهو نظام أمان يمنع توصيل الدوائر المتوازية المغذاه من اكثر من محول قدرة و الغير مؤكد توافقها

    أوضاع الإنترلوك

    اتوماتيك Automatic
    يدوي Manual
    إلغاء Off

    وضع الانترلوك

    Incom (1+3) On On Off
    B.T On Off On
    Incom( 2+4) Off On On

    دوائر الإشارات والإنذار

    1- إشارات مركزية (انقطاع الجهد A.C – انقطاع التيار D.C)
    2- إشارات تدل على حوادث الفصل التلقائي لقواطع التيار.
    3- إشارات عند اختفاء التيار المستمر أو التيار المتردد .
    4- إشارات على المكونات المساعدة بلوحة التوزيع (البطارية – الشاحن – محول الخدمة )
    5- إشارات الأعطال للمحولات الرئيسية ومكونات شبكة الجهد العالي في محطات المحولات .

    يوجد إنذار مسموح بلوحات التوزيع كالآتي :

    1- حدوث الفصل التلقائي لأحد مغذيات الدخول أو الخروج .
    2- حدوث أعطال واختفاء جهد بنظام التيار المستمر .
    3- حدوث أعطال واختفاء جهد بنظام التيار المتردد ( محولات الجهد ).
    4- عند اشتغال أجهزة الوقاية .

    أنواع أجهزة الإنذار:

    جرس – هورن - سرينة

    أجهزة القياس Measuring instruments

    أولا علي خلايا الدخول

    1- جهاز قياس الجهد (الفولتميتر) ويتغذي من V.T
    2- جهاز قياس شدة التيار (الأميتر) ويتغذي من C.T
    3- جهاز قياس القدرة الفعالة(وات ميتر) ويتغذي من V.T+ C.T
    4- جهاز قياس القدرة الغيرالفعالة(فار ميتر) ويتغذي من V.T+ C.T
    5- جهاز قياس معامل القدرة (PF) ويتغذي من V.T+ C.T
    6- جهاز قياس الطاقة الفعالة(وات ساعة ميتر) ويتغذي من V.T+ C.T
    7- جهاز قياس الطاقة الغيرفعالة(فار ساعة ميتر) ويتغذي من V.T+ C.T
    8- جهاز قياس الذبذبة (Hz) ويتغذي من V.T

    ثانيا على خلايا الخروج

    1- جهاز قياس شدة التيار (الأميتر) ويتغذي من C.T
    2- جهاز قياس الطاقة الفعالة(وات ساعة ميتر) ويتغذي من V.T+ C.T
    3- جهاز قياس الطاقة الغيرفعالة(فار ساعة ميتر) ويتغذي من V.T+ C.T

    أجهزة الوقاية والقطع Protection relays

    أ- على مغذيات الخروج Outgoinig feeders

    وقاية ضد زيادة التيار غير اتجاهي Non directional over current protection
    ويتغذى من CT + DC
    وقاية ضد الخطا الأرضي Non directional earth fault current protection
    ويتغذى من CT + DC
    وهذه الوقايات تعمل على مرحلتين الأولى لحظية والثانية بتأخر زمني
    أجهزة طرح الحمل ان وجدت Load shedding protection
    ويتغذى من CT + VT

    ب- على دوائر الدخول incoming Circuits

    1- دوائر فردية

    * وقاية ضد زيادة التيار غير اتجاهي Non directional over current protection
    ويتغذى من CT + DC
    * وقاية ضد الخطا الأرضي غير اتجاهيNon directional earth fault current protection
    ويتغذى من CT + DC

    2- دوائر زوجية Double circuits

    * وقاية ضد زيادة التياراتجاهي directional over current protection
    ويتغذى من CT+VT + DC
    * وقاية ضد الخطا الأرضي اتجاهي directional earth fault current protection
    ويتغذى من CT+VT + DC

    جـ - على رابط القضبان B.T

    * جهاز وقاية ضد زيادة التيارغير اتجاهي

    الوقاية ضد التسرب الأرضي
    Earth fault E/F
    Earth leakage E/L
    E/F يعمل عندما يكون الفولت يساوي صفر
    E/L يعمل عندما يكون تيار عدم الاتزان Unbalance current له قيمة
    يتكون من :
    1- A.C element
    2- D.C element
    3- A/C voltage
    4- Contact relay
    5- Trip coil

    * جهاز الوقاية الغازية البوقلز

    يستخدم لحماية محولات القدرة التي لا تقل عن 500 ك . ف وذلك عند حدوث قصر بين ملفات المحول والأرضي أو بين الملفات وبعضها
    نسبة الغازات المذابة لا تزيد عن 0.07% ( مثل ثاني اكسيد الكربون - أول اكسيد الكربون - الأكسجين )

    الحالة الأولى وقاية المحول من ارتفاع الحمل:

    عند ارتفاع الحمل على المحول عن الحمل المقنن تعطي انذار وتضىء Over load لمبة
    وذلك نتيجة لغلق تلامس الإسطوانة السفلية لذا فلابد من تخفيف الحمل داخل المحول

    الحالة الثانية وقاية المحول ضد القصر الداخلي

    عند حدوث قصر تحدث شرارة تؤدي الى تصاعد بعض الغازات وزيادة حجم الزيت مما يؤدي الى غلق تلامس الاسطوانة العلوية فتؤدي الى فصل القاطع

    dielectric strength for oil 120 kV/cm
    for air 30 kV/cm


    لا تجعل الله أهون الناظرين إليك

  2. #2
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية رافد الشاوي
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    441

    رد: محولات التيار C.T

    اشكرك يا استاذ على هذا الشرح الوافي

  3. #3
    مشرف سابق لقسم هندسة الحماية الصورة الرمزية abdalsamad
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    784

    رد: محولات التيار C.T

    شكراًً للأخ العزيز رافد الشاوى


    لا تجعل الله أهون الناظرين إليك

  4. #4
    V.I.P Member الصورة الرمزية احمد يوسف
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    سورية
    المشاركات
    683

    رد: محولات التيار C.T

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdalsamad مشاهدة المشاركة
    شكراًً للأخ العزيز رافد الشاوى
    شكراُ لك يا اخ Abdalsamadعلى هذا البحث
    ممكن توضيح الفقرة:وضع الانترلوك

    Incom (1+3) On On Off
    B.T On Off On
    Incom( 2+4) Off On On

  5. #5
    مشرف سابق لقسم هندسة الحماية الصورة الرمزية abdalsamad
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    784

    رد: محولات التيار C.T

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    interlock
    هو عبارة عن جهاز يربط القواطع الكهربائية circuit breakers الموجودة على incoming feeders التى تقوم بنقل التغدية الى الاحمال مع بعضهم البعض عن طريق signal ليقوم بعملية تبادل التغدية بين feeders.
    فمثلا ادا كان هناك two feeders تقوم بتغدية single bus عليه مجموعة من الاحمال حيث لايسمح بالتغدية الا من feeder واحد نقوم بوضع interlock بين two feeders حيث فى حالة حدوث عطب على ال feeder الاساسى الدى يقوم بالتغديه يقوم interlock فى زمن معين بنقل التغديه بسرعة الى feeder الاخر ليضمن استمرارية التغدية للاحمال الموصلة على bus.

    ايضا يوضع interlock بين circuit breakers وبين bus coupler فى حالة وجوده.

    the basic interlocking principles for the power supply system
    all incoming feeders of a board or a section shall be interlocked against each other and against the bus coupleror bus sectionalizer
    paralling of infeed of important boards in case synchronism ensured
    tripping of protection device in one of two feeder circuit shall automaticqlly trip the faulty circuit and close the second feeder circuit

    مزيد من التوضيح فى الملف المرفق
    اسال الله لك الفائدة
    والسلام عليكم
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة


    لا تجعل الله أهون الناظرين إليك

  6. #6
    مشرف سابق لقسم هندسة الحماية الصورة الرمزية abdalsamad
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    784

    رد: محولات التيار C.T

    السلام عليكم
    الموقع ده كمان يفيدك
    http://en.wikipedia.org/wiki/Interlock
    السلام عليكم


    لا تجعل الله أهون الناظرين إليك

  7. #7
    V.I.P Member الصورة الرمزية المهندس عمر
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    بغداد
    المشاركات
    106

    رد: محولات التيار C.T

    بارك الله بيكم على هذه المعلومات الجميلة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. محولات التيار -محولات الجهد ,واجهزة الوقايه والقياس
    بواسطة عمرو أحمد رشدى في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 15-12-14, 11:04 PM
  2. محولات التيار/ محولات التوزيع
    بواسطة عبدالعزيزطمان في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 30
    آخر مشاركة: 30-06-14, 10:20 AM
  3. محولات التيار -محولات الجهد ,واجهزة الوقايه والقياس
    بواسطة عمرو أحمد رشدى في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 31-05-12, 11:04 AM
  4. محولات التيار
    بواسطة عصام اسماعيل في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 31-08-07, 10:20 PM