صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 12

الموضوع: المكثفات اللازمه لتحسين معامل القدره

  1. #1
    عضو فى مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية م. حمدى ربيع
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    347

    المكثفات اللازمه لتحسين معامل القدره

    الساده المهندسين
    بعد التحيه

    هذه إستشاره أرجو أن تساعدوننى فيها ، توجد منشأه صناعيه أحمال المواتير بها تمثل 90% تقريبا من الحمل الكلى الذى يبلغ 1300 ك وات ، وقد تم تركيب محول 2000 ك ف أ (22/0.4 ك ف) لتغذية هذه الأحمال ، وسؤالى هو ماهى قيم المكثفات المطلوب تركيبها للمحافظه على معامل القدره أعلى من 0.95 علماً بأن معامل القدره الحالى 0.7 .
    فى إنتظار مشاركاتكم
    مع تحياتى للجميع
    م. حمدى ربيع

    سبحان الله وبحمده ... سبحان الله العظيم

  2. #2
    V.I.P Member الصورة الرمزية Eng. Ramy
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    alex
    المشاركات
    166

    مشاركة: المكثفات اللازمه لتحسين معامل القدره

    أخي الكريم م . حمدي
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    قدرة المكثفات المطلوبة لتحسين معامل القدرة تحسب من القانون التالي

    Qc = P * {tan [acos (pf1)] - tan [ acos (pf2)]}

    حيث

    Qc = required capacitor output (kVAr)
    pf1 = actual power factor
    pf2 = target power factor
    P = real power (kW)


    .:. p = 1300 * 0.90 = 1170 kw

    PF1 = 0.7
    PF2 = 0.95

    acos pf1 = 45.57
    acos pf2 = 18.19

    .:. Qc = 1170 ( tan 45.57 - tan 18.19 ) = 809.07 kvar

    و أتمنى أني أكون وفقت في المعادلات و الحسابات

    تحياتي أخوك رامي


    أ£أœأ¥أœأ¤أœأڈأ“ . أ‘أ‡أ£أœأœأ­ أ…أˆأœأ‘أ‡أ¥أœأ­أœأ£

    أ£أœأ”أœأ‘أ‌ أ‍أœأ“أœأ£ أ‡أ،أœأˆأœأ‘أ‡أ£أœأŒ أ‡أ،أœأ¥أœأ¤أœأڈأ“أœأ­أœأ‰

  3. #3
    عضو فى مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية م. حمدى ربيع
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    347

    مشاركة: المكثفات اللازمه لتحسين معامل القدره

    شكراً للأخ الفاضل م. رامى
    وأرجو من لديه جداول للتحديد السريع لقيم المكثفات طبقاً لمقدار التحسين المطلوب فى معامل القدره أن يضعها على صفحات المنتدى ليستفيد الجميع.
    مع تحياتى
    م. حمدى ربيع

    سبحان الله وبحمده ... سبحان الله العظيم

  4. #4
    V.I.P Member الصورة الرمزية Eng. Ramy
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    alex
    المشاركات
    166

    مشاركة: المكثفات اللازمه لتحسين معامل القدره

    تفضل أخي الكريم م . حمدي



    Qc = k * P

    K = matching point of actual and target power factor

    مثال : -

    actual power factor = 0.70, target power factor = 0.96, real power = P = 500kW

    Qc = k * P = 0.73 * 500kW = 365 kVAR

    تحياتي أخي الكريم

    أخوك رامي


    أ£أœأ¥أœأ¤أœأڈأ“ . أ‘أ‡أ£أœأœأ­ أ…أˆأœأ‘أ‡أ¥أœأ­أœأ£

    أ£أœأ”أœأ‘أ‌ أ‍أœأ“أœأ£ أ‡أ،أœأˆأœأ‘أ‡أ£أœأŒ أ‡أ،أœأ¥أœأ¤أœأڈأ“أœأ­أœأ‰

  5. #5
    عضو فى مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية م. حمدى ربيع
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    347

    مشاركة: المكثفات اللازمه لتحسين معامل القدره

    أخى الفاضل م.رامى
    شكراً جزيلاً على هذه الإستجابه السريعه ، وهذا عهدنا بك دائماً .
    تقبل تحياتى
    م. حمدى ربيع

    سبحان الله وبحمده ... سبحان الله العظيم

  6. #6
    V.I.P Member الصورة الرمزية م. علي عبدالرزاق
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    72

    مشاركة: المكثفات اللازمه لتحسين معامل القدره

    شكرا للاخوان .. استفدت من الموضوع

  7. #7
    V.I.P Member الصورة الرمزية Eng. Mohamed Fawzy
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    49

    مشاركة: المكثفات اللازمه لتحسين معامل القدره

    مشاركاتكم في الصميم ومفيدة للغاية اكرمكم الله

  8. #8
    Junior Engineer الصورة الرمزية رضا جودة
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    أˆأ‡أˆأ،
    المشاركات
    6

    مشاركة: المكثفات اللازمه لتحسين معامل القدره

    باختصار اهم الشروط الواجب توفرها عند دخول غرفة البطاريات هي الكمامات على الانف لتجنب البخرة الناجمة عن عملية شحن البطاريات شكراً لك اخي الكريم

  9. #9
    عضو مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية Shaltoot
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    EGYPT
    المشاركات
    223

    مشاركة: المكثفات اللازمه لتحسين معامل القدره

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اخى الكريم تفضل دليل تصميم مكثفات تحسين معامل القدرة مع الجداول المطلوبة

    ارجو ملاحظة استعمال Detuning Reactors فى حال وجودHarmonics due to motor speed drives

    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  10. #10
    V.I.P Member الصورة الرمزية Eng\ Ekram
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    30

    مشاركة: المكثفات اللازمه لتحسين معامل القدره

    شكراً لك اخي الكريم على هذا الكتاب المفيد

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. اختيار قيمه المكثفات للوحه معامل تحسين القدره
    بواسطة علاء برعى في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 06-11-13, 07:04 PM
  2. الجواب الشافى فى استخدام المكثفات لتحسين معامل القدرة.... خطير
    بواسطة على حسن على العشماوى في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-11-07, 01:38 PM
  3. المهما ت اللا زمه لتجميع وحدة لتحسين معا مل القدره
    بواسطة موسى سعيد أبو خطوه في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 19-10-07, 11:32 AM
  4. القدره اللازمه لكل طن تبريد
    بواسطة م. حمدى ربيع في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 20-02-06, 09:25 AM