النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: مقاومة ( معاوقة ) الدائرة المتصلة بالملف الثانوى بمحول التيار

  1. #1
    أستاذ دكتور بكلية الهندسة جامعة القاهرة
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    148

    مقاومة ( معاوقة ) الدائرة المتصلة بالملف الثانوى بمحول التيار

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أسئلة مطروحة للمناقشة :

    1- هل من الضرورى فى محولات التيار أن تكون مقاومة ( معاوقة ) الدائرة المتصلة بالملف الثانوى بمحول التيار صغيرة جدا لا تتعدى بالأوم ( 1 او 2 ) فى كل الأحوال ولا تصل الى كيلو أوم؟

    2- عند إختبار مقاومة ( معاوقة ) الدائرة المتصلة بالملف الثانوى بمحول التيار وجدت مقاومتها كيلو أوم هل يعنى أن الدائرة مفتوحة أو بها عطل أو أنها صحيحة ؟

    3- ما أكبر قيمة مقاومة ( معاوقة ) الدائرة المتصلة بالملف الثانوى بمحول التيار؟

    4- هل كل محول تيار تترك دائرته الثانوية مفتوحه يتلف ( ينهار عزله )؟

    والى اللقاء فى المشاركة القادمة بها الإجابة على هذه الأسئلة - إن شاء الله

    الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله


    وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين




  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,684

    رد: مقاومة ( معاوقة ) الدائرة المتصلة بالملف الثانوى بمحول التيار

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. رباح عامر مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أسئلة مطروحة للمناقشة :

    1- هل من الضرورى فى محولات التيار أن تكون مقاومة ( معاوقة ) الدائرة المتصلة بالملف الثانوى بمحول التيار صغيرة جدا لا تتعدى بالأوم ( 1 او 2 ) فى كل الأحوال ولا تصل الى كيلو أوم؟

    2- عند إختبار مقاومة ( معاوقة ) الدائرة المتصلة بالملف الثانوى بمحول التيار وجدت مقاومتها كيلو أوم هل يعنى أن الدائرة مفتوحة أو بها عطل أو أنها صحيحة ؟

    3- ما أكبر قيمة مقاومة ( معاوقة ) الدائرة المتصلة بالملف الثانوى بمحول التيار؟

    4- هل كل محول تيار تترك دائرته الثانوية مفتوحه يتلف ( ينهار عزله )؟

    والى اللقاء فى المشاركة القادمة بها الإجابة على هذه الأسئلة - إن شاء الله

    الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله


    وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين



    الاخوة الكرام
    بحكم التجربة في هذا المجال اجيب عن الاسئلة كالتالي
    1- ليس شرطا ان تكون المقاومة قليلة جدا في دائرة الثانوي لمحولة التيار بالرغم من انها الغالبة والشائعة وخاصة للقيم القياسية من التيار ( 5A & 1A ) ولكن القيمة للممانعة تعتمد على ال ( VA ) وفولتية الثانوي للمحولة . وعادة اذا ما استعملت محولة التيار في البوردات الالكترونية وهنا تكون قيم تياراتها قليلة يمكن ربط مقاومة عالية عليها وقد مر علي دائرة الكتررونية لمحولة تيار بمقاومة 10K اوم .
    2- بالنسبة للسؤال الثاني فانه يعتمد على نوع الدائرة المربوطة على المحولة فكمثال اذا كان هناك مقياس تيار ذو مؤشر فنعم تكون الدائرة عاطلة اما اذا كانت الدائرة المربوطة الكترونية او رقمية فليس شرطا ان يكون هناك عطل
    3-اكبر معاوقة يجب ان لاتتعدى (Is^2*Z اصغر من VA المحولة ) مع الانتباه لزاوية الطور ان لاتتجاوز الحدود المسموح لها لتحقيق الدقة
    4- كلا ليس كل محولة تيار تترك دائرتها الثانوية تتلف فقد تكون الفولتية قليلة عند تشبع الحديد مما تستطيع عوازل المحولة تحمله . وهذا عادة ما يحصل بمحولات القياس الصغيرة والمستعملة في البوردات الكهربائية
    وشكرا

  3. #3
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية رافد الشاوي
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    441

    رد: مقاومة ( معاوقة ) الدائرة المتصلة بالملف الثانوى بمحول التيار

    الاساتذة الاعزاء ماهو اعلى قيم va لملفات محولات التيار وهل هناك فرق في الva بين الملف المستخدم في اجهزة القياس واجهزة الحماية ؟

  4. #4
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية رافد الشاوي
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    441

    رد: مقاومة ( معاوقة ) الدائرة المتصلة بالملف الثانوى بمحول التيار

    هل نستطيع تجهيز حمل يعمل على جهد مقدارة 110 مثلا مصابيح من ملف الطرف الثانوي لمحولة الفولتية ؟

  5. #5
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,684

    رد: مقاومة ( معاوقة ) الدائرة المتصلة بالملف الثانوى بمحول التيار

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رافد الشاوي مشاهدة المشاركة
    الاساتذة الاعزاء ماهو اعلى قيم va لملفات محولات التيار وهل هناك فرق في الva بين الملف المستخدم في اجهزة القياس واجهزة الحماية ؟
    بالنسبة للمواصفة IEC فتحدد قيمة 30VA كأعلى قيمة قياسية عامة لحمل محولات التيار ولكن يمكن بناء محولات بقيم اعلى في حالة الحاجة اليها مثلما يوجد في محطات توليد الكهرباء حيث هناك القيمة 50 VA او اي قيمة غيرها.
    عموما قيم الـ VA لمحولات القياس التي نحتاجها اقل منها لمحولات الحماية .
    وشكرا

  6. #6
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,684

    رد: مقاومة ( معاوقة ) الدائرة المتصلة بالملف الثانوى بمحول التيار

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رافد الشاوي مشاهدة المشاركة
    هل نستطيع تجهيز حمل يعمل على جهد مقدارة 110 مثلا مصابيح من ملف الطرف الثانوي لمحولة الفولتية ؟
    اخي العزيز
    ان محولات التيار تختلف عن محولات الفولتية في انها ليس لها فولتية ثابتة او تيار ثابت بل انه يعتمد على الحمل في دائرة الابتدائي.
    عموما حتى لو ثبت تيار الحمل في الابتدائي فسنلاحظ ان العامل الذي يجب ان يتحقق هو تيار الثانوي والذي عادة مايكون 5 امبير او 1 امبير .
    وبما ان مقاومة الحمل عالية مقارنة بحمل محولة التيار الاعتيادي فسوف تصل المحولة الى حالة الاشباع قبل ان تتمكن محولة التيار من تشغيل المصابيح
    اي انك سوف لن تستطيع تشغيل حمل عادي على محولة التيار الااذا كان له VA قليل ويعمل على 5 او 1 امبير
    وشكرا

  7. #7
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,262

    رد: مقاومة ( معاوقة ) الدائرة المتصلة بالملف الثانوى بمحول التيار

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رافد الشاوي مشاهدة المشاركة
    هل نستطيع تجهيز حمل يعمل على جهد مقدارة 110 مثلا مصابيح من ملف الطرف الثانوي لمحولة الفولتية ؟
    أخى الفاضل م / رافد
    محولات الجهد من المحولات ذات الأستخدام الخاص و هى تستخدم فقط مع أجهزة الحماية و اجهزة القياس.
    و لكن بالنسبة لسؤالك يمكن تشغيل لمبة او اى حمل على محول الجهد؟ نعم يمكن بشرط ان لا يتعدى قدرة استهلاك الحمل القدرة المقننه لمحول الجهد. و لكن هذا ليس عمليا ان تستخدم محول الجهد فى إنارة مصابيح!
    تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  8. #8
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية رافد الشاوي
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    441

    رد: مقاومة ( معاوقة ) الدائرة المتصلة بالملف الثانوى بمحول التيار

    اشكر الاخوان المهندسين على الاجابة الوافية حول السؤال الذي كان من ظمن اسئلة اختبار مهندس

  9. #9
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,684

    رد: مقاومة ( معاوقة ) الدائرة المتصلة بالملف الثانوى بمحول التيار

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رافد الشاوي مشاهدة المشاركة
    هل نستطيع تجهيز حمل يعمل على جهد مقدارة 110 مثلا مصابيح من ملف الطرف الثانوي لمحولة الفولتية ؟
    اخي العزيز رافد
    حسبت انك سألت عن ربط حمل على محولة التيار ( لان المشاركة الاصلية للسؤال حول محولة تيار )فعذرا لاني اجبت عن غير ما سألت عنه , وشكرا للمهندس سيد على اجابته عن سؤالك

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. كالتوج خاص بمحول جهد اجيماك جهد 11ك.ف طرازVD12
    بواسطة Mahmoud Elsayed في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 28-01-19, 11:02 AM
  2. لماذا يتم عمل S.C على الملف الثانوى لمحول التيار CT
    بواسطة محمود حسن فتحى في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 22-03-15, 02:27 PM
  3. طريقة عمل التاب اوتوماتيكيا بمحول ثلاثي الملفات
    بواسطة السيد الامين في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 07-01-13, 11:32 PM
  4. قياس مقاومة التيار المتردد Rac فى الموصلات ذات المقاطع الكبيرة
    بواسطة AHMED YOUSEF في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 20-06-12, 10:33 PM
  5. محطات الثانوى
    بواسطة اردلان عمر رسول في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 09-08-10, 07:55 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter