النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: إجراءات الصيانه الوقائيه للمحولات الزيتيه

  1. #1
    عضو فى مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية م. حمدى ربيع
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    347

    إجراءات الصيانه الوقائيه للمحولات الزيتيه

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الأخوه الكرام
    فيما يلى الخطوات والإجراءات الواجب إتخاذها كصيانه وقائيه للمحولات الزيتيه

    أولاً : الصيانه الوقائيه النصف سنويه

    •سجل قيم الجهد والتيار و منسوب الزيت ودرجة حرارته وضغطه قبل الفصل.
    •تأكد من فصل التيار عن المحول وقم بتوصيل سكينة التأريض وأن جميع الأجزاء المعدنيه موصله بالأرضى
    •نظف المحول والمنطقه المحيطه به بواسطة بلاور هواء ، وتأكد من أنك تخلصت من الأتربه والعوالق.
    •إفحص البارات والأجزاء النحاسيه وتأكد من عدم وجود نتوءات أو ماشابه.
    •إفحص بالمشاهده وجود أى تسريب للزيت من الجوانات أو مناطق الإتصال بين الخزان التعويضى والتنك أو بين أجهزة القياس والتنك .
    •إفحص ظاهريا الكابلات ونقاط التوصيل وتأكد من إحكام التربيط على نهايات الكابل.
    •إفحص ريليهات الحمايه وحركة ريش التوصيل بها وسلامة الملف ، وتأكد من إحكام الربط على جميع الأسلاك.
    •إفحص وصلات الأرضى وتأكد من عدم وجود إنفصال فى أى جزء من دائرته.
    •إفصل سكينة الأرضى وأعد توصيل التيار إلى المحول وتأكد مره أخرى من أن أجهزة البيان والقياس تعمل ، وسجل قيم الجهد والتيار.



    ثانياً : الصيانه الوقائيه السنويه

    نفس الخطوات السابقه مع إضافة أخذ عينه من الزيت للتحليل وإجراء إختبار عزل الزيت.

    هذا مع المرور الدورى على المحولات والفحص النظرى - من الموقع الآمن - أثناء وجود المحول فى الخدمه لملاحظة أى تغييرات .

    ومرفق جدول يوضح الفترات الزمنيه المقابله لفحص وإختبار كل جزء من المحول

    مع تحياتى
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    م. حمدى ربيع

    سبحان الله وبحمده ... سبحان الله العظيم

  2. #2
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,261

    رد: إجراءات الصيانه الوقائيه للمحولات الزيتيه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م. حمدى ربيع مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الأخوه الكرام
    فيما يلى الخطوات والإجراءات الواجب إتخاذها كصيانه وقائيه للمحولات الزيتيه

    أولاً : الصيانه الوقائيه النصف سنويه

    •سجل قيم الجهد والتيار و منسوب الزيت ودرجة حرارته وضغطه قبل الفصل.
    •تأكد من فصل التيار عن المحول وقم بتوصيل سكينة التأريض وأن جميع الأجزاء المعدنيه موصله بالأرضى
    •نظف المحول والمنطقه المحيطه به بواسطة بلاور هواء ، وتأكد من أنك تخلصت من الأتربه والعوالق.
    •إفحص البارات والأجزاء النحاسيه وتأكد من عدم وجود نتوءات أو ماشابه.
    •إفحص بالمشاهده وجود أى تسريب للزيت من الجوانات أو مناطق الإتصال بين الخزان التعويضى والتنك أو بين أجهزة القياس والتنك .
    •إفحص ظاهريا الكابلات ونقاط التوصيل وتأكد من إحكام التربيط على نهايات الكابل.
    •إفحص ريليهات الحمايه وحركة ريش التوصيل بها وسلامة الملف ، وتأكد من إحكام الربط على جميع الأسلاك.
    •إفحص وصلات الأرضى وتأكد من عدم وجود إنفصال فى أى جزء من دائرته.
    •إفصل سكينة الأرضى وأعد توصيل التيار إلى المحول وتأكد مره أخرى من أن أجهزة البيان والقياس تعمل ، وسجل قيم الجهد والتيار.



    ثانياً : الصيانه الوقائيه السنويه

    نفس الخطوات السابقه مع إضافة أخذ عينه من الزيت للتحليل وإجراء إختبار عزل الزيت.

    هذا مع المرور الدورى على المحولات والفحص النظرى - من الموقع الآمن - أثناء وجود المحول فى الخدمه لملاحظة أى تغييرات .

    مع تحياتى
    مشكور م / حمدى على هذه المشاركة القيمة
    هل من مزيد
    تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  3. #3
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: إجراءات الصيانه الوقائيه للمحولات الزيتيه

    السلام عليكم

    لمن يهتم بجمع معلومات اكثر ذات صلة بالموضوع هناك :

    1- في الصفحات 36-39 للملف المرفق من مشاركة د. رباح عامر في الرايط ادناه جداول للفحوص الدورية الواجب اجراؤها لانواع متعددة من المحولات وما يقابلها من ازمان الفحص

    http://sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=3710

    2- وكذلك في الملف المرفق للاستاذ Shaltoot (المرفق في الرابط ادناه ) في sections 30-33 اسماء بانواع الفحوص للتأكد من صلاحية عمل انواع المحولات

    http://sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=3705

    ارجو ان تعم الفائدة للجميع وانا واثق ان هناك مراجع اخرى قد تضاف من قبل الاخوة اعضاء المنتدى

    وشكرا

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. دليل إجراءات الإشراف على تنفيذ المشاريع
    بواسطة م/ أحمد محفوظ في المنتدى إدارة المشروعات الهندسية Project management
    مشاركات: 28
    آخر مشاركة: 18-12-13, 06:16 PM
  2. الصيانه الوقائية والعلاجية للمحولات منقول للمهندس يحيى مصنع طوباس فلسطين
    بواسطة م.ربحي عطاطري في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 16-12-12, 02:35 AM
  3. الصيانه الوقائيه للمحركات motor preventive maintenance
    بواسطة عمادشعبان في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 18-08-12, 11:52 AM
  4. الصيانه الوقائيه
    بواسطة عبده محمد الجوهرى في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 06-12-07, 02:18 AM
  5. إجراءات صيانة كابلات
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 15-11-07, 03:20 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter