النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: الوقاية التفاضليه والارضى المحصور

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية أسعد الجلالي
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    ليبيا
    المشاركات
    50

    الوقاية التفاضليه والارضى المحصور

    مالفارق بين عمل كل من :
    الوقاية التفاضليه على المحول؟
    ووقاية الارضى المحصور على المحول ؟
    وماهو الرابط بينهما ؟
    وهل يمكن الاستغناء عن احداهما فى المحول ؟

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية waleed zahar
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    sadat city
    المشاركات
    26

    رد: الوقاية التفاضليه والارضى المحصور

    السلام عليكم
    اخى العزيز كلا الجهازين لهما نفس مبدأ العمل وفى الاصل الوقاية التفاضلية للمحول هى التى تحمى المحول ضد كل الاعطال سواء بين وجهين او بين وجه مع الارضى ولكن مع ارتفاع SETTING لتلاشى تأثير مغير الجهد او تلاشى اشتغال المحول نتيجة مرور تيار المغنطة الطبيعى تقل حساسية الجهاز للاعطال بين وجه وارضى فمثلا اذا كانت Id=0.2 تكون حوالى 59% غير محمية وبالتالى تتطلب وجود جهاز اخر يحمى من وجود تسرب بين ملفات المحول والارض ويعمل ايضا بمبدأ تفاضل التيار بين محصلة التيارات على محولات التيار على الاوجه وبين تيار محول التيار على نقطة التعادل

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية waleed zahar
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    sadat city
    المشاركات
    26

    رد: الوقاية التفاضليه والارضى المحصور

    59% من ملفات المحول

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2017
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    12

    رد:استاد وليد نشكرك على هذا التحليل ولكن هل لديك حسابات او ملفات بخصوص هذا الموضوع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة waleed zahar مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    اخى العزيز كلا الجهازين لهما نفس مبدأ العمل وفى الاصل الوقاية التفاضلية للمحول هى التى تحمى المحول ضد كل الاعطال سواء بين وجهين او بين وجه مع الارضى ولكن مع ارتفاع SETTING لتلاشى تأثير مغير الجهد او تلاشى اشتغال المحول نتيجة مرور تيار المغنطة الطبيعى تقل حساسية الجهاز للاعطال بين وجه وارضى فمثلا اذا كانت Id=0.2 تكون حوالى 59% غير محمية وبالتالى تتطلب وجود جهاز اخر يحمى من وجود تسرب بين ملفات المحول والارض ويعمل ايضا بمبدأ تفاضل التيار بين محصلة التيارات على محولات التيار على الاوجه وبين تيار محول التيار على نقطة التعادل
    :



    [FONT=Arial Narrow][FONT=Century Gothic][FONT=Impact]
    [ستاد وليد نشكرك على هذا التحليل ولكن هل لديك حسابات او ملفات بخصوص هذا الموضوع[/FO

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. متى يتم ربط النيوترال والارضى معا ؟
    بواسطة eng_mohamedsaad في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 37
    آخر مشاركة: 07-06-18, 08:25 AM
  2. المشاكل العملية الناتجة من انقطاع الاتصال بين نقطة النيوترال والارضي في محول قدرة
    بواسطة السيد الامين في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 11-01-13, 12:26 AM
  3. الفرق بين المحايد والارضي؟؟؟
    بواسطة TAHA BENNACEUR في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 08-07-12, 04:37 PM
  4. الوقاية التفاضليه
    بواسطة EMAD HAMED ELSAID في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 29-11-10, 09:31 PM
  5. ملف هام جدا لاختبار اجهزة الوقاية التفاضليه للمحولات siemens 7UT
    بواسطة amr.hassan في المنتدى قسم الوقاية التفاضلية Differential Protection
    مشاركات: 23
    آخر مشاركة: 29-05-10, 01:38 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter