النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: قابلوات نقل الطاقه الكهربائيه المبرومه

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية منصور التميمي
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    81

    قابلوات نقل الطاقه الكهربائيه المبرومه

    السلام عليكم
    ارجو من جميع رواد هذا الصرح العلمي ممن يملك اي معلومه حول القابلوات المبرومه [twisted cable] من الممكن ان تفيد في مجال عملي في الشبكه الكهربائيه الضغط الواطي حيث نعاني من كثرة مشاكل هذا النوع من القابلوات بسبب ارتفاع درجات الحراره في مناطق العراق وكثرة الانقطاعات وارجو تاكيد المعلومه التي تقول بانه يجب تاريض القابلو كل مسافه محدده <15 الى 20 مترا> .
    مع التقدير

  2. #2
    V.I.P Member الصورة الرمزية المهندس عمر
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    بغداد
    المشاركات
    102

    رد: قابلوات نقل الطاقه الكهربائيه المبرومه

    القابلوات المبرومة المستخدمة للشبكة في الضغط الواطيء , وأنواعها وأحجامها ومواصفاتها وملحقاتها :

    القابلوات المبرومة (Twisted cable) وتستعمل للضغط الواطي فقط وتكون من الألمنيوم .
    وتستعمل هذه القابلوات في ألاماكن الضيقة وتربط خارج البنايات خوفا من حدوث أضرار داخل المبنى . ويكثر وجود هذه القابلوات في ألاماكن الضيقة وتوجد في المناطق الشعبية القديمة
    وتحتوي هذه القابلوات على نوع من العوازل هو(High dinsity poly ahtelen ) HDPY ويتميز هذا النوع من العوازل بقابليته على تحمل التعرض لأشعة الشمس القوية والأشعة فوق البنفسجية كما إن له القابلية على تحمل الظروف المناخية المختلفة .


    أحجامها :
    4×50 +16
    3×70+50+16
    3×95 +70+16
    3×120+70+16

    الملحقات :
    1- راس سحب القابلو وهي أداة تعمل على مسك واحد من خمس أسلاك للقابلو على أن يكون هذا السلك هو البارد وهذا الخطاف يعلق بالكلاب ومنه يسحب القابلو.
    2- كلاب رفع وهذا النوع من الكلاب يكون كتوصيله أو يكون عمله حمل القابلو على الأعمدة على أن يكون السلك المحمول على هذا الكلاب هو البارد .
    3- قفايص نوكيا وهي تستخدم للربط المشترك

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    3

    Lightbulb رد: قابلوات نقل الطاقه الكهربائيه المبرومه

    السلام عليكم
    بالنسبة لموضوع القابلو المبروم او المعلق فلا يوجد اساس للتاريض كما ذكرت نهائيا اما بالنسبه لموضوع احتراق القابلو فيرجع الى عدم توازن الاحمال عليه اضافة الى الاحمال الزائدة عليه ولحل المشكة هي باستحداث اكتاف جديد للمحولة فقط مع قاطع دورة

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    أ‡أ،أڑأ‘أ‡أ‍-أںأ‘أˆأ،أ‡أپ
    المشاركات
    1

    رد: قابلوات نقل الطاقه الكهربائيه المبرومه

    السلام عليكم
    فيما يخص موضوع القابلو المبروم واحتراقه يعتمد على عدة عوامل
    1- نوعيه القابلو ومواصفاته وجودة الصنع
    2- طريقة نصبه يجب ان تكون جيدة وضمن المواصفات
    3-استخدام كل الملحقات الخاصة
    4-ان يتم حساب الاحمال التي سوف يتم تغذيتها على ان تكون ضمن مدى تحمل القابلو
    5-يؤخذ بنظر الاعتبار نسبه طول القابلو مع الحمل
    6-في العراق توجد مشكلة التجاوز

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. طرق توليد الطاقه الكهربائيه
    بواسطة EMAD HAMED ELSAID في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 24-11-10, 10:56 PM
  2. تحلية المياه وإنتاج الطاقه الكهربائيه
    بواسطة eng_amirelrefaey في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 16-11-07, 08:49 AM
  3. طرق توليد الطاقه الكهربائيه
    بواسطة م/اسامه صالح محجوب في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 06-12-06, 12:51 PM
  4. الانترنت عبر شبكات الطاقه الكهربائيه
    بواسطة مثنى العبيدي في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 20-10-06, 11:58 AM
  5. الطاقه الكهربائيه
    بواسطة ziyad في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 26-05-06, 03:10 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •