الموضوع: ما الفرق بين Sectionilzer ومفتاح السكينة و drop out fuses

  1. #1
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية محمود ابو دقر
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    Palestine
    المشاركات
    17

    ما الفرق بين Sectionilzer ومفتاح السكينة و drop out fuses

    أرجو التوضيح

  2. #2
    عضو مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية Shaltoot
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    EGYPT
    المشاركات
    223

    رد: ما الفرق بين Sectionilzer ومفتاح السكينة و drop out fuses

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود ابو دقر مشاهدة المشاركة
    أرجو التوضيح
    الاخ الكريم
    تعلمون ان في نظم تغذية التجمعات الصغيرة مثل القرى والمزارع وما يشابهها تكون عبارة عن خط ضغط متوسط يمتد من محطة التحويل الرئيسية على جانب الطريق او المسار الواصل بين هذة القرى.

    وحيث ان المناطق الزراعية او الصحارى يصعب دفن كابلات في الارض فيكون الخط هوائي. وحيث ان احمال هذه تكون صغيرة في العادة فيتم تغذية الاحمال بواسطة محولات صغيرة تركب علي الاعمدة.

    المشكلة في مثل هذا النظام هو تعرض هذا الخط لاعطال عابرة مثل الامطار والطيور واغصان الاشجار. او اعطال مستقرة مثل سقوط احد الاسلاك او قطع او انهيار عزل احد المحولات الكثيرة المتصلة على الخط. وحيث ان هذا الخط يكون محميا في اوله فقط من ناحية محطة التحويل الرئيسية بقاطع و اجهزة الوقاية فان اي من الاعطال السابق ذكرها تودى الي فصل القاطع الرئيسي وهذا يؤدى الى نوعين من الخسائر.

    الاول هو انقطاع التغذية عن عدد كبير من المشتركين رغم ان العطل قد يكون في واحدة من عشرات التفريعات على الخط. والثانى هو خسائر مادية لشركة الكهرباء نتيجة عدم بيع التغذية وكذللك الغرامات من هيئات حماية المستهلك.

    والحل يكون بسرعة تحديد مكان العطل وعزله عن الشبكة واعدة التيار لباقي المناطق السليمة.

    بعد هذه المقدمة ناتي الى اساليب تحديد مكان العطل وسرعة اعادة التيار. ابسطهاDrop-out-fuse-link وقد يسمى ايضا Expulsion-fuse وهو فيوز مربوط من ناحية على مفصلة بحيث اذا انصهر نتيجة قصر فانه يتدلى من الخط الهوائي بحيث يسمح لفرق الصيانة مشاهدته عن بعد واستبداله بعصا خاصة.

    وقد يكون هذاالفيوز من النوع العادي ومركب على سكينة فصل على الحمل وهذا الفيوز يكون مزود براية Striker تقوم بفصل سكينة الفصل علي الحمل اذا كانت مزودة بميكانزم يسمح بذلك. عيوب هذا النوع من الوقاية انه لا يتعامل بسرعة مع الخطاء الارضى وكذلك لا يفرق بين الاعطال العابرة والاعطال المستقرة. وفي حالة انصهار الفيوز يلزم تحرك فرق الصيانة وعمل الازم.

    اما ال Sectionaliser فهو سكينة فصل علي الحمل مزوة بجهاز وقاية ضد تيارالقصر والتسرب وعادة ما يكون لكل عدد من ال Sectionalizer جهاز Reclosure بحيث اذا حدث خطاء علي الخط يقوم ال Reclosure بالفصل ثم باعادة التوصيل اوتوماتيكيا علي امل ان يكون العطل من النوع العابر والذي قد يزول عند اعادة التوصيل وفي حالةالفصل بعد عدد معين من المحاولات

    وعند ربط هذة المنظومة بنظام تحكم عن بعد يتم مقارنة قرات التيار المار بال Sectionalizer بحيث يتم تحديد مكان العطل المستقر علي انه الجزء المحصور بين اخر Sectionaliser شعر بمرور التيار و بين اول Sectionalizer لم يشعر بمرور تيار القصر فيتم ارسال امر فتح لكلا الSectionalizers لعزل الجزء المعطل ثم يتم اعادة التيار.

    هذا شرح ميسط اتمنى ان تكون به فائدة ومرفق بعض الملفات لشرح بعض منتجات شركة شنيدر
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  3. #3
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية محمود ابو دقر
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    Palestine
    المشاركات
    17

    رد: ما الفرق بين Sectionilzer ومفتاح السكينة و drop out fuses

    بارك الله فيك على الرد المفصل والمكتمل للإستفسار
    حقيقة ما أعرفه عن drop out fuses بأنها لا تستخدم لحماية الخطوط الهوائية لعدة أسباب أهمها

    1. لا تفرق بين الأعطال العابرة والدائمة وهذا يؤدي إلى زيادة فترة الإطفاء دون مبرر بالإضافة إلى إثارة الشكوك حول مصداقية نظام الحماية بشكل عام
    2. في حالة إنصهارها فإن زمن إعادة التيار مرتفع

    لذلك فإن هذه الفيوزات تستخدم لحماية محولات التوزيع (للتحويل من جهود التوزيع الثانوية إلى جهد التوزيع النهائي وبغض النظر عن كون هذه المحطات خارجية أم داخلية).

    أما بخصوص عدم الإستجابة بسرعة للأعطال الأرضية، فإنني أود أن أؤكد أن تيار العطل بشكل عام هو من مضاعفات Full load current ومع أن fault level الخاص بالأعطال الأرضية أقل من الأعطال الأخرى إلا أنه يمكن إخيتار فيوزات مناسبة للتتوافق مع الحماية الآلية من حيث الوقت ومستوى تيار العطل.

  4. #4
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية احمد محمد عبد النبى
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    Alex-Egypt
    المشاركات
    298

    شكرا

    شكرى للأخ شلتوت على الشرح

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. هل تعلم الفرق بين voltage dip and voltage drop
    بواسطة abdo elghaty في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 21-10-11, 09:05 AM
  2. HRC Fuses from 3 to 36 kV
    بواسطة ahmad alokabi في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 07-04-11, 07:22 PM
  3. مصباح فلوريسنت ومفتاح مفرد Flourescent lamp-single switch
    بواسطة Ibrahim Nasrallah في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 29-03-10, 10:44 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter