س: نحن نمثل ال(Transmission Lines ) في الدوائر الكهربائية ب ( R+jXl) المقاومة جاءت من مقاومة الأسلاكز لكن ال(ْْXl) من أين جاءت؟ وشكرا لكم جميعا![]()
س: نحن نمثل ال(Transmission Lines ) في الدوائر الكهربائية ب ( R+jXl) المقاومة جاءت من مقاومة الأسلاكز لكن ال(ْْXl) من أين جاءت؟ وشكرا لكم جميعا![]()
السلام عليكم ورحمة الله
هذا السوال من اختصاص قسم ال transmision line وليس قسم المحولات
تاتي ال XL او ما تسمى بالرادة الحثية من ان مرور التيار الكهربائي في سلك معين يسبب تولد فيض مغناطيسي يحيط بالسلك مسببا قوة دافعة كهربائية معاكسة للفولتية المسلطة مما يسبب هبوط بالجهد الكلي في نهاية خط نقل القدرة
واود ان اشير الى ان هناك ايضا متسعة في خط نقل القدرة ولكن قيمتها عادة ماتكون قليلة في الخطوط القصيرة مما يودي الى اهمال حساب تاثيرها لخطوط النقل القصيرة
وشكرا
السلام عليكم
مجرد تصحيح بسيط لا توجد متسعة لخط نقل الطاقة الكهربائية, بل تاثير سعوي .
فقط للتنويه
مع التقدير والاحترام
المكثف الموضوع فى تمثيل ال T.L فى ال MEDIUM & LONG جت منين هيا جاية من مقاومة الخط
ام مكثف موضوع على الخط وليه بنهملها فى ال SHORT ؟
شكراً لك اخي الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبه ل xl فانها جاءت من الحث للخط حيث ان كل موصل يمر به تيار ينتج عنه مجال مغنا طيسي في مسارات دائرية حول الموصل وهذا ما يسمى بحث الموصل وهذا الحث يكون معاوقه حثيه بطول الخط تكون على التوالي مع مقاومته ولا يمكن اغفالها اما المكثف الذي يوضع في تمثيل الخط على التوازي مع المقاومه فانها اتت من التاثير السعوي للخط حيث يعمل الخط كمكثف لوجود اسطح موصله وهي الموصلات وبينها عازل وهو الهواء اما بالنسبه لماذا نهمل المكثف في الخطوط القصيره فذلك بسبب ان المعاوقة السعوية تكون كبيره جدا وهي على التوازي لذلك لا تستهلك الا كما صغيرا جدا من تيار الخط بالضافه الى ان طول الخط صغير لذلك نهملها
ارجو ان اكون وفقت في الاجابة
والسلام عليكم
شكراً لك اخي الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ممكن اعرف اى معلومات عن ( vibrator)
جزاكم الله خيرا
Thanks