النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: STABILITY TEST

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية hasneen nphawa
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    iraq-qurnah
    المشاركات
    110

    Wink STABILITY TEST

    كيف يتم فحص المحوله بهذا الاختبار(stability test)


  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية حيدر الشمري
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    albasrah
    المشاركات
    51

    رد: STABILITY TEST

    السلام عليكم
    أن الغرض من اختبار (STABILITY TEST)في المحولات هو لمعرفة الاتجاهات الصحيحه لمرور التيارفي معدات ال(CURRENT TRANSFORMER)لكي يتسنئ للمناول التفاضليDIFFRENTIAL REALY)من الجمع الاتجاهي لهذه التيارات ولكلا جهات المحوله والعمل بصورة صحيحه
    طريقة الفحص
    في البدايه يجب فصل المحوله من جميع الجهات وعمل دائرة قصربعد محولة التيارلجهة(SECONDRY WINDING)
    ومن ثم تغذية جهة ال(PRAMARY WINDING قبل محولة التيار
    بفولتية الفحص (380فولت)ومراقبة عمل جهاز المناول التفاضلي فعندما يرسل اشارة TRIPING
    معناه ان اتجاهات التيارات الثانويه في محولات التيار لجهتي المحوله غير صحيحه0
    وعندما لا يقوم بارسال اشاره فان هذا معناه ان اتجاهات التيارات الثانويه صحيحه

  3. #3
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: STABILITY TEST

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hasneen nphawa مشاهدة المشاركة
    كيف يتم فحص المحوله بهذا الاختبار(stability test)

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بالنسبة للمحولات كمعدة مستقلة لاوجود لفعص اسمه stability test ضمن الفحوص الثلاثة العامة للمحولات وهي الفحوص الروتينية والنوعية والخاصة ولا وجود لهكذا تسمية في اي من اجزاء الفحوص القياسية الثلاثة اعلاه للمحولات.

    ولكن يبدو من اجابة الاخ حيدر الشمري ان هذه التسمية لها علاقة بمنظومات السيطرة والحماية المرافقة لمحولات القدرة ولكن الشرح يشير الى ان الفحص هو اقرب الى مايكون polarity test وليس stability test علما انه يوجد هناك فحص stability test للشبكة الكهربائية كمنظومة كاملة وهناك فحوص stability test لزيوت المحولات من ناحية اكسدتها
    هذا ما اعلمه
    ارجو من الاخ حيدر لزبادة الفائدة ان يرفق لنا اي ملف او اسم اي مرجع فيه اشارة لهذه التسمية..... والسلام عليكم

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية حيدر الشمري
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    albasrah
    المشاركات
    51

    رد: STABILITY TEST

    السلام عليكم
    اوافق مهندس بشار بان هذه التسميه ( STABILITY TESTلها علاقة بمنظومات السيطرة والحماية المرافقة لمحولات القدرة وليس لمحوله القدره (منفصله)فقط0
    حيث يتم اجراء هذا الاختبارعندما يقوم المناول التفاضلي بعمليه فصل المحوله(اخراجها من العمل)نتيجة عارض(FAULT)في المنطقه المحصوره مابين محولة التيار جهة ال(PRIMARY)ومحولة القدره الئ محولة التيار جهة ال(SECONDARY)
    وذلك للتاكد من القطبيه الصحيحه للتيارات الثانويه والتي قد تكون سبب رئيسي لعمل المناول التفاضلي
    عندما تكون القطبيه غير صحيحه(اتجاه التيار)0
    وانشا الله سوف ارفق قريبا المرجع او الكتاب الذي يحتوي علئ هذه التسميه
    وشكرا

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. Transformer stability test report
    بواسطة صبرى عوض في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 10-03-14, 11:01 PM
  2. transformer stability test
    بواسطة emad mohamed في المنتدى قسم وقاية خطوط نقل و توزيع الطاقة الكهربائية Feeders protection
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 16-05-11, 11:18 PM
  3. stability test 4 R.E.F
    بواسطة waleed zahar في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 31-05-09, 05:23 AM
  4. •How to make stability test for 87relay?
    بواسطة حسن محمد يحيى في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 21-05-08, 10:02 AM
  5. how can we do the stability test
    بواسطة هانى بسيونى في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 24-09-06, 04:55 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter