يمكن الاستدلال على المجموعة الطورية من تدقيق ملفات المحولة ومعرفة اطراف الجهد العالي والواطئ ( بواسطة فحص نسبة التحويل مثلا ) ثم قياس زاوية الطور بتغذية الملف الابتدائي وقياس فرق زاوية الطور في فولتية الملف الثانوي
وبتطور الزمن تطورت اجهزة ممكن ان تربط مثلما تربط القنطرات وتعطي المجموعة الطورية بشكل مباشر للمحولات . وفي الرابطين ادناه جهازين حديثين يمكنهما ايجاد المجموعة الطورية
http://www.vettiner.com/eng/prtmrt.htm
http://www.megger.com/me/products/Pr...ription=TTR100
وهناك في الملف المرفق الذي سبق ان رفعه الاستاذ shaltot طريقتان لقياس ال vector group للمحولات.
وللاخوة رواد قسم المحولات في المنتدى هذا الرابط فيه شرح من الغاية لل vector group في المحولات.
http://sayedsaad.com/montada/showthr...ghlight=vector
وشكرا
شكرا ياستاذ على المعلومات القيمه