    4- cut off fuse المستخدم لحماية المحولة ,مواصفاتــــــه وأسلوب التعامل معه


    و تستخدم لحماية المحولة وتربط مع نزالات الضغط العالي . وهي عبارة عن فيوز سلك دقيق فيه نقطة انصهارmelting point ) ) تنصهر عند مرور التيار الكهربائي .

    طريقة عمله :
    يسخن الفيوز عند ازدياد التيار الكهربائي خلاله لان أسلاك الضغط العالي المغذي للمحولة تبدد الحرارة بسهولة بينما الفيوز قد يسخن وينصهر ويلتهب عند زيادة التيار بشكل مفاجيء .......
    وهكذا هو يعمل على تامين الحماية المطلوبة للمحولة .

    يتكون من :
    1-البورسلين ( الخزف الصيني )
    وهو الجزء الذي يثبت عليه الفيوز
    2-الـــ stad (البرغي )
    وهو الذي يعمل على ربط القطع العازلة بالعمود
    3-عتلة الفصل والتوصيل
    وهي قصبة اسطوانية بداخلها الفيوز

    مواصفاته:
    Rated voltage 15k.v
    Rated current 100A
    أسلوب التعامل معه :
    1- يجب قطع التغذية عن المحولة أي قطع مغذي 11 كي في الذي يغذي المحولة المراد صيانتها أو أي جزء في الشبكة تابع لذلك المغذي .
    2- بعد ذلك يتم فصل cut out fuse
    إذا تم فصل ال cut out fuse وكان المغذي ما يزال بالعمل فانه سوف يسبب حدوث شرارة قوية ويؤدي إلى تلف cut out fuse
    3- بعد الانتهاء من العمل يتم إرجاع الــ cut out fuse ثم بعدها يتم الاتصال بالسيطرة لإرجاع المغذي إلى العمل .

  2. #2
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية رافد الشاوي
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    441

    رد: 4- cut off fuse المستخدم لحماية المحولة ,مواصفاتــــــه وأسلوب التعامل معه

    اشكرك يا استاذ على الايضاح

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية صلاح مهدي
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    33

    رد: 4- cut off fuse المستخدم لحماية المحولة ,مواصفاتــــــه وأسلوب التعامل معه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس عمر مشاهدة المشاركة
    و تستخدم لحماية المحولة وتربط مع نزالات الضغط العالي . وهي عبارة عن فيوز سلك دقيق فيه نقطة انصهارmelting point ) ) تنصهر عند مرور التيار الكهربائي .

    طريقة عمله :
    يسخن الفيوز عند ازدياد التيار الكهربائي خلاله لان أسلاك الضغط العالي المغذي للمحولة تبدد الحرارة بسهولة بينما الفيوز قد يسخن وينصهر ويلتهب عند زيادة التيار بشكل مفاجيء .......
    وهكذا هو يعمل على تامين الحماية المطلوبة للمحولة .

    يتكون من :
    1-البورسلين ( الخزف الصيني )
    وهو الجزء الذي يثبت عليه الفيوز
    2-الـــ stad (البرغي )
    وهو الذي يعمل على ربط القطع العازلة بالعمود
    3-عتلة الفصل والتوصيل
    وهي قصبة اسطوانية بداخلها الفيوز

    مواصفاته:
    Rated voltage 15k.v
    Rated current 100A
    أسلوب التعامل معه :
    1- يجب قطع التغذية عن المحولة أي قطع مغذي 11 كي في الذي يغذي المحولة المراد صيانتها أو أي جزء في الشبكة تابع لذلك المغذي .
    2- بعد ذلك يتم فصل cut out fuse
    إذا تم فصل ال cut out fuse وكان المغذي ما يزال بالعمل فانه سوف يسبب حدوث شرارة قوية ويؤدي إلى تلف cut out fuse
    3- بعد الانتهاء من العمل يتم إرجاع الــ cut out fuse ثم بعدها يتم الاتصال بالسيطرة لإرجاع المغذي إلى العمل .

    احسنت وجزاك الله خير وعندي توضيح واضافة ان قيمة التيار المقننة للفاصلLink fuse ليست دائما هي 100 A فيمكن ان يكون 20 او 25 وكذلك عند تحطم او انهيار احد الفواصل فان احد الاطوار او الاوجه هو في حالة off اما الخطان الاخران فيبقيان بالعمل

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,684

    رد: 4- cut off fuse المستخدم لحماية المحولة ,مواصفاتــــــه وأسلوب التعامل معه

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ارفق لكم هذا الجدول ببعض قيم الفيوزات المستخدمة في محولات التوزيع 11KV ارجو ان تغني موضوع النقاش هذا

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الفارق بين FUSE SWITCH و SWITCH FUSE
    بواسطة أنس عبد الغني محمد في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 19-07-17, 12:20 AM
  2. ملف رائع من شركة ABB لحماية المحول
    بواسطة ماجد سعادة في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 17-07-09, 09:18 PM
  3. الكود الفرنسي لحماية الصواعق NFC 17-102
    بواسطة فوزان محمد في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 12-10-08, 10:35 AM
  4. دائرة الكترونية لحماية الانسان من الكهرباء
    بواسطة محمد ابراهيم في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 24-04-06, 08:51 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter