    فيوز المحولات

    السلام عليكم
    اجد مشكلة ان حرق متكرر لفيوز 25 امبير على الضغط المتوسط 22KV والمحول 630KVA ما رايكم بالحل لهذه المشكلة تغيير فيوز 35 امبير لكن هل هذا يضر على المحول

    شكرا جزيلا

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    10

    مشاركة: فيوز المحولات

    dear sallam81
    VA=V*I
    630=22*I
    SO . I=29 A
    for that you can use a 35 A with out any problem taking into consideration the starting current of the loads


    best wishes

  3. #3
    عضو فى مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية م. حمدى ربيع
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    347

    مشاركة: فيوز المحولات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة salam81
    السلام عليكم
    اجد مشكلة ان حرق متكرر لفيوز 25 امبير على الضغط المتوسط 22KV والمحول 630KVA ما رايكم بالحل لهذه المشكلة تغيير فيوز 35 امبير لكن هل هذا يضر على المحول

    شكرا جزيلا
    الأخ الكريم مرفق ملف به جدول الحمايات للمحولات
    أرجو أن يكون فيه الإفاده
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    م. حمدى ربيع

    سبحان الله وبحمده ... سبحان الله العظيم

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    فلسطين
    المشاركات
    16

    مشاركة: فيوز المحولات

    شكرا جزيلا للجميع
    وجزاكم الله كل خير

  5. #5
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,259

    مشاركة: فيوز المحولات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة talib a amir
    dear sallam81
    VA=V*I
    630=22*I
    SO . I=29 A
    for that you can use a 35 A with out any problem taking into consideration the starting current of the loads


    best wishes
    اخى الكريم talib a amir
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    اشكرك على أجابتك مع ملاحظة بسيطه طبعا جلا من لا يسهو و هى فى حساباتك قد نسيت جذر 3 و لذلك تصبح قيمة التيار
    I=S/1.73*V
    I=630000/1.73*22000=16.55 Amper

    و تكون قيمة الفيوز ذات القيمة 25 أمبير هى المناسبة لهذا المحول و يكون سبب حرقها بصفة مستمرة هو احتمال وجود قصر بين عدد قليل من لفات المحول او الفيوز التى يتم تركيبها غير مطابقة للمواصفات الهندسية صحيح تكون البيانات المكتوبة عليها مخالفة للقيم الحقيقية لذلك يجب عمل أختبار للفيوز و المحول
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    فلسطين
    المشاركات
    16

    مشاركة: فيوز المحولات

    الاخ المهندس سيد هل هذا السبب الوحيد لحرق الفيوز فقط ام انه هناك سبب بسبب زيادة لود على المحول ويحتاج الى مرور تيار اكبر لتغذية هذا الحمل فيحدث حرق للفيوزات
    اي انه التيار الخارج من المحول اكبر فيحتاج الى تيار داخل اعلى ويسبب الحرق
    وشكرا

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. هل هذا فيوز ؟؟؟؟؟؟
    بواسطة محمد السويسـى في المنتدى قسم الألكترونيات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 23-03-13, 08:16 PM
  2. توصيل فيوز دايود
    بواسطة عمرو محمد أحمد في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 16-05-10, 08:41 AM
  3. مقالتان في فحوص partial discharge للمحولات
    بواسطة Eng. Bashar في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 12-02-07, 01:15 PM
  4. مقالات حول فحوص القابلوات
    بواسطة Eng. Bashar في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 26-09-06, 04:48 PM
  5. لماذا يمنع وضع فيوز على خط التعادل؟
    بواسطة Mostafa Nazih في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 09-03-06, 10:43 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter