توجد علئ الname plate لتابعه لقاطع الدوره مثلا قاطع 132kv العبارات التاليه:
1- making capacity
2-breaking capacity
3-o-3sec-co-3min-co
ماذا نقصد بالفقرات اعلاه ارجو توضيح ذلك
وشكرا
السلام عليكم
توجد علئ الname plate لتابعه لقاطع الدوره مثلا قاطع 132kv العبارات التاليه:
1- making capacity
2-breaking capacity
3-o-3sec-co-3min-co
ماذا نقصد بالفقرات اعلاه ارجو توضيح ذلك
وشكرا
thany u for this question
اخى الكريم / حيدر الشمري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا: breaking capacity هى اقصى سعة كهربية يمكن ان يفصل عندها المفتاح دون حدوث ضرر عليه ( اى اقصى سعة فصل على قصر )
ثانيا : making capacity هى اقصى سعة كهربية يمكن ان يوصل عندها المفتاح دون حدوث ضرر عليه ( اى اقصى سعة توصيل على قصر ) و تجدها اكبر من سعة الفصل بـ 200 % الى 250 %
ثالثا : o-3sec-co-3min-co
فهو يعنى لو حدث فصل تلقائى للمفتاح يمكن ان يتم توصيله بجهاز التوصيل التلقائى autorecloser فاذا حدث فصل بعد التوصيل مباشرة ( اى كان العطل حقيقى ) فلا يتم التوصيل الا بعد 3 دقائق وذلك لاعطاء الوقت الكافى لشحن ميكانيزم المفتاح واستقرار وسط اطفاء الشرارة داخله
( autorecloser يوجد فى بعض الدوائر وهذا لتجنب الفصل بسبب عابر لذلك يوضع جهاز التوصيل التلقائى يعطى امر التوصيل للمفتاح فاذا كان العطل حقيقى فصل المفتاح بالوقاية مرة اخرى لحظيا )
هذا حسب معلوماتى فارجو ممن لديه تصحيح او اضافة ان يعرفها لنا وجزاه الله خيرا
الا رسول الله
اللهم ارزقنى قلبا خاشعا و علما نافعا و عملا متقبلا
اشكرك يا اخي العزيز يا (م0 هشام رمضان)علئ هذه المعلومات القيمه
breaking capacity وهو اعلى قيمة تيار يتحملة قاطع الدورة في حالة ال (triping )
ويكون التياراما متماثل symmetricalbraking capacity
وهو القيمة الفعالة لمركبة التيار ال (ac)في اللحظة التي تنفصل فيها الملامسات
او التيار الغير متماثل وهي مركبة التيار الفعال لل (ac , dc )في اللحظة التي تنفصل فيها الملامسات