النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: سؤال لذوي الخبرة كيفية حساب المسافة اللازمة للابتعاد عن خط التوتر العالي

  1. #1
    Grid
    Guest

    سؤال لذوي الخبرة كيفية حساب المسافة اللازمة للابتعاد عن خط التوتر العالي

    سؤال لطالما بحثت عن اجابته عمليا ولكن دون جدوى!
    وهو كيفية حساب المسافة اللازمة للابتعاد عن خط التوتر العالي فمثلا اذا كان لديك قطعة ارض يمر فيها خط توتر عالي فانه يجب معرفة المسافة التي يجب ان يبتعد عنها المنزل الذي سيبنى على الارض نفسها(ولو ان هذاه المسافات معروفة بالخبرة فمثلا يجب الابتعاد هن خط التوتر 220 ك ف بما لا يقل عن 30 متر على جانبين البرج ولكن كيف تحسب بعد التفكير اعتقد انه يجب استخدام قانون i = j w c U
    ارجو الاجابة؟

  2. #2
    عضو فى مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية م. حمدى ربيع
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    347

    مشاركة: سؤال لذوي الخبرة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Grid
    سؤال لطالما بحثت عن اجابته عمليا ولكن دون جدوى!
    وهو كيفية حساب المسافة اللازمة للابتعاد عن خط التوتر العالي فمثلا اذا كان لديك قطعة ارض يمر فيها خط توتر عالي فانه يجب معرفة المسافة التي يجب ان يبتعد عنها المنزل الذي سيبنى على الارض نفسها(ولو ان هذاه المسافات معروفة بالخبرة فمثلا يجب الابتعاد هن خط التوتر 220 ك ف بما لا يقل عن 30 متر على جانبين البرج ولكن كيف تحسب بعد التفكير اعتقد انه يجب استخدام قانون i = j w c U
    ارجو الاجابة؟
    أخى الفاضل
    بعد التحيه
    بحثت عن معادلات دقيقه لحساب المسافه الآمنه من الخطوط الهوائيه للجهد العالى ، وحتى تاريخ كتابة هذه المشاركه لم أجد وكل ماوجدته مسافات محدده كمعلومات ، وسأواصل البحث وسأطرح ماأجده على المنتديات بإذن الله.
    وتقبل تحياتى
    م. حمدى ربيع

    سبحان الله وبحمده ... سبحان الله العظيم

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    UAE
    المشاركات
    1

    مشاركة: سؤال لذوي الخبرة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اخي الكريم من خلال الخبره في عمل صيانة المحطات فالمسافات الامنه بالنسبة للخطوط الهوائيه كالتالي :

    400 kv --------> 5.5 m
    220 -------------> 4 m
    132 ---------------> 3 m
    33 ------------------> 1.5 m
    11 >>>>فيتم نقلها في كابلات كافيه للعزل تماما

    اما بالنسبة للمعادله فان شا الله ابحث عنها في مذكراتي وادونها ان شا الله

    اتمنى اني استطعت الافاده

  4. #4
    دكتور مهندس الصورة الرمزية د/ عماد محمد
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    656

    رد: سؤال لذوي الخبرة

    شكراً لك اخي الكريم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال للسيد المهندس كامل بدرخان واصحاب الخبرة فى الجهد العالى
    بواسطة عادل عبدالتواب في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 05-12-16, 02:18 AM
  2. حساب الحقل المغناطيسي والكهربائي في المنطقة المجاوية لخطوط التوتر العالي
    بواسطة Maher Bakka في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 18-03-13, 07:49 PM
  3. سؤال لذوي الخبرة عن مرحل الحماية التفاضلية KBCH120
    بواسطة محمد ابو الخير حرب في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 15-12-12, 02:57 PM
  4. سؤال المسافة بين ابراج الجهد العالى
    بواسطة عمرو عبد الهادى في المنتدى قسم هندسة الجهد العالى High voltage engineering
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 06-08-09, 11:42 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter