النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: كيف أعرف هذا الجهاز class 0.5 أم Class 0.2

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية Mohamad Sayed
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    8

    كيف أعرف هذا الجهاز class 0.5 أم Class 0.2

    اود اولا ان أعبر عن جزيل شكرى وإمتنانى للاستاذ المهندس سيد سعد على جهده الرائع فى هذا المنتدى القيم. وأسأل الله أن يجزل له العطاء فى الدنيا والآخرة

    أود أن أستفسر من السادة الزملاء فى المنتدى عن كيفية إجراء إختبار لقياس دقة ACCURACY لأى جهاز قياس مثل عداد الطاقة أو مسجلات الأعطال أو ما شابه. كيف أعرف هذا الجهاز class 0.5 أم Class 0.2 بالإختبار.
    ولكم وافر الشكر إخوانى الكرام

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية Mohamad Sayed
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    8

    رد: كيف أعرف هذا الجهاز class 0.5 أم Class 0.2

    لازلت أنتظر ردكم أخوانى الكرام

  3. #3
    أستاذ دكتور بكلية الهندسة جامعة القاهرة
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    147

    رد: كيف أعرف هذا الجهاز class 0.5 أم Class 0.2

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مرفق ملفين من شركة شنيدر عن محولات التيار والخطأ فيها أسأل الله أن يقدم جزء من إحتياجاتك

    مع الدعاء لكم بالتوفيق
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: كيف أعرف هذا الجهاز class 0.5 أم Class 0.2

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اخي الكريم
    الذي اعلمه حول هذا الموضوع ان اصناف الدقة 0.2 و0.5 Class موجودة في محولات التيار المخصصة لاغراض القياس ولست لعلم شئ عن هذه الاصناف في حالة اجهزة عدادات الطاقة وغيرها وقد يساعدنا احد الاعضاء بمعلومات فيما يخصها .
    عموما بالنسبة لمحولات التيار

    1- Class 0.2 له المواصفات التالية
    اعلى خطأ بقياس نسبة التحويل للتيارمسموح به في المحولة عند 100% من التيار = 0.2
    الخطأ الطوري المسموح للمحولة = 10 minutes

    2- Class 0.5 له المواصفات التالية
    اعلى خطأ بقياس نسبة التحويل للتيارمسموح به في المحولة عند 100% من التيار=0.5
    الخطأ الطوري المسموح للمحولة =30 minutes

    الان لمعرفة صنف محولة قياس مجهولة يتطلب الامر منك اجراء قياس دقة تحويل التيار بالمحولة واجراء قياس الخطأ الطوري الذي تسببه المحولة ومن ثم مقارنة النتائج بالجداول القياسية لتحديد صنف دقة المحولة
    وشكرا

  5. #5
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية رافد الشاوي
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    440

    رد: كيف أعرف هذا الجهاز class 0.5 أم Class 0.2

    الاستاذ بشار ممكن شرح اكثر عن محولات التيار وملفات التي تحويها

  6. #6
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: كيف أعرف هذا الجهاز class 0.5 أم Class 0.2

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رافد الشاوي مشاهدة المشاركة
    الاستاذ بشار ممكن شرح اكثر عن محولات التيار وملفات التي تحويها
    الاخ العزيز مهندس رافد
    الملفات المرفقة في اعلاه ممتازة
    وكذلك يوجد في قسم المحولات مناقشات حول محولات التيار
    في حال طرحك لاي موضوع محدد حول محولات التيار ( في قسم المحولات ) ساكون مسورا جدا بالاجابة عليه
    مع التقدير

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. CT .... CLASS PX
    بواسطة عدنان الصمادي في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 20-02-12, 04:28 PM
  2. CLASS-B PUSH-PULL AMPLIFIER
    بواسطة المهندس ناصر تنكر في المنتدى قسم الألكترونيات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 29-02-08, 10:29 AM
  3. Class A Amplifiers
    بواسطة المهندس ناصر تنكر في المنتدى قسم الألكترونيات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 24-02-08, 08:26 AM
  4. INSULATION CLASS
    بواسطة tamerelminshawy في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 26-09-06, 07:47 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter