النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: معلومات عن السعه الامبيرية

  1. #1
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    الامارات العربيه المتحدة
    المشاركات
    93

    معلومات عن السعه الامبيرية

    اسمحو لي ان اتكلم اليوم عن السعة التمريرية (الامبيرية ) للا سلاك والكوابل .

    تعرف السعة الامبيرية ( Ampacity ) للاسلاك والكوابل بانها مقدلرة السلك اوالكابل على تمرير تيار الحمل في ظروف التشغيل العادية وعلى مقدرتهما على تحمل التيارات الناتجة عن الاعطال .

    ان اهم عامل يحد من السعة الامبيرية للكابل هو درجة الحرارة التي يستطيع عازل الكابل تحملها حيث ان لكل نوع من العازلية درجة حرارة قصوى تستطيع تحملها . فاذا زادت درجة الحرارة عن ذلك الحد ابتدات العازلية بفقدان خواصها الفيزيائية والكيميائية .

    عند مرور التيار الكهربائي في الموصل فان درجة حرارة الموصل ترتفع ان تبديد كمية الحرارة المتولدة في الموصل في الوسط المحيط يعتمد على درجة حرارة الوسط الخارجية وعلى طريقة تمديد الكابل ، وتؤثر العوامل التالية على كيفية اختيار الكابل .

    1- درجة الحرارة
    2- الظروف الميكانيكية ومن ضمنها الاهتزاز
    3- الظروف الكيماوية
    4- الاحمال الزائدة وقصر الدائرة
    5- السرقة والتخريب
    6- الاشعاع الشمسي والحراري
    وفيما يلي جدول يبين درجة الحرارة القصوى لانواع العازلية المختلفة

    نوع العازلية درجة الحرارة القصوى
    درجة مئوية
    1- بولي فينيل كلوريد 70 للموصل
    2- XLPE & EPR للموصل 90
    3 العازلية المعدنية المغطاة بمادة PVC
    والمكشوفة والقابلة للتلامس 70 للغلاف
    4- العازلية المعدنية المكشوفة وغير قابلة للتلامس 150 للغلاف

    ويفقد الكابل جزءا من الحرارة التي يكتسبها نتيجة مرور التيار الكهربائي فية وتعتمد قيمة فقد الحرارة في الوسط المحيط عن طريق تمديد الكابل ، هل هو ضمن انبوب او صندوق كوابل ، او انة ممدد مباشرة او انة ممدد مباشرة في الهواء او مدفون في الارض وكذلك تعتمد على عدد الكوابل ضمن الانبوب ، فكلما زاد عدد الكوابل في الانبوب فان كلا منها يؤثر على الاخر وبالتالي تصبح عملية التهوية اكثر صعوبة .
    نستنتج من ذلك ان ما يحدد السعة الامبيرية للموصل نحاس او المنيوم هو العازلية
    لذلك نجد ان القضبان العمومية المكشوفة تستطيع تحمل او تمرير تيار كهربائي اكبر من الكابل المصنوع من نفس المادة .

    لذلك فان درجة تشغيل القضبان العمومية تكون اكبر من درجة تشغيل الكوابل المتصلة بها ......

    ونكمل فيما بعد انشاء الله

  2. #2
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,262

    رد: معلومات عن السعه الامبيرية

    مشكور اخى الكريم
    و جزاك الله كل خير
    و ننتظر التكملة و ننتظر المزيد
    تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. السعه الامبيرية
    بواسطة م/ على مدكور في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 16-03-11, 07:52 AM
  2. معلومات
    بواسطة خالد سعيد فرحان في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 05-10-10, 02:54 AM
  3. السعة الامبيرية للكابلات
    بواسطة م/ أحمد محمد السيد في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 06-06-10, 03:30 PM
  4. - لماذا السعة الامبيرية في خطوط النقل الهوائية اكبر من السعة الامبيرية في الخطوط الار
    بواسطة احمد عبدالسلام في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 04-06-10, 04:15 PM
  5. معلومات
    بواسطة ثائر كاظم موات في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 01-11-06, 11:44 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter