    هل ممكن فصل وتوصيل السكينة الكهربية على جهد

  2. #2
    V.I.P Member الصورة الرمزية احمد يوسف
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    سورية
    المشاركات
    683

    رد: سؤال بسيط

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdalsamad مشاهدة المشاركة
    هل ممكن فصل وتوصيل السكينة الكهربية على جهد
    تعليمات الأمن الصناعي تحذر من فصل السكين تحت جهد لانه سينتج شرارة كهربائية كبيرة .قد تودي الى صعق العامل او تؤذيه ويجب على العامل ان يرتمي على الأرض.

  3. #3
    مشرف سابق لقسم هندسة الحماية الصورة الرمزية abdalsamad
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    784

    رد: سؤال بسيط

    شكرا لك

  4. #4
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية رافد الشاوي
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    441

    رد: سؤال بسيط

    ماذا تقصد يا اخي على الجهد
    اذا كان الجهد على طرف واحد ممكن مثلا انك تريد ان تدخل محولة قدرة الى العمل اولا تغلق فاصل مجمع القوى ثم قاطع الدورة تجعلة (on)
    و اذا كان الجهد على طرفي الفاصل لا يمكن غلقة مثال على ذلك انك لا تستطيع التغيير بين مجمع القوى اذا كان لديك اثنان بواسطة الفاصل و انما يكون التغيير بواسطة قاطع الدورة
    هذا في حالة التوصيل اما حالة الفتح ففي الحاله الاولى قاطع الدورة (off) ثم تفصل الفاصل مع العلم ان الفولتية موجودة على طرفي الفاصل
    اتمنى ان الفكرة قد وصلت واعتذر عن قصر الاجابة

  5. #5
    مشرف سابق لقسم هندسة الحماية الصورة الرمزية abdalsamad
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    784

    رد: سؤال بسيط

    الف الف شكر على المعلومات

  6. #6
    مشرف سابق لقسم هندسة الحماية الصورة الرمزية abdalsamad
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    784

    رد: سؤال بسيط

    ممكن فصل السكينة على جهد ولكن ليس على حمل فالاجابة نعم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال بسيط
    بواسطة محمد رشاد شريف في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 12-04-12, 07:15 PM
  2. سؤال بسيط
    بواسطة فراس الفرجانى في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 26-03-10, 01:06 AM
  3. سؤال بسيط
    بواسطة MAHMOUD wagih في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 18-11-07, 09:22 PM
  4. سؤال بسيط
    بواسطة المهندس عمر في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 20-10-06, 12:49 PM
  5. سؤال بسيط
    بواسطة abdalsamad في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 11-08-06, 08:40 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter