النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: محولات الفرّايت Ferrite core Transformers

  1. #1
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,684

    محولات الفرّايت Ferrite core Transformers

    الاخوة الكرام
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هناك انواع خاصة من المحولات تمتاز بمواصفات خاصة ولكنها تشارك كل المحولات الاخرى بالخصائص العامة والتعريف , ومن هذه الانواع محولات الفرايت التي شاع استخدامها في الاونة الاخيرة بسبب استحدامها بالاجهزة الالكترونية بشكل مطرد واصبحت تحل محل المحولات الحديدية في التطبيقات واطئة القدرة .
    ما يميز هذه المحولات هو عملها على ترددات عالية جدا بالمقارنة مع تردد القدرة الاعتيادي ( 50 او 60 هرتز ) بسبب قابلية المحولة وقلبها للعمل على تردد عالي ,وهذا يعطي امكانية بناء ملف عدد لفاته قليل جدا لتحقيق الفولتية حيث انه كلما ازداد التردد قلت اللفات اللازم بناؤها لتحقيق الفولتية وكذلك توفر امكانية الصعود بالتردد في قلب المحولة العمل على موجات مربعة او نبضية وهنا تصبح الدائرة الكهربائية كفوءة جدا واقتصادية من ناحية تبديد الطاقة ونتائجها الخطيرة مثل الحرارة وعدم حاجتها الى اساليب اتبريد المعقدة .
    المشكلة كانت في مادة القلب المغناطيسي الذي تصنع منه المحولة حيث انه من المعروف ان الحديد السليكوني للمحولات لايمكنه العمل على ترددات اعلى من 1000 هرتز عمليا , وحلا لهذه المشكلة ونتيجة تطور علم المواد الهندسية تم استخدام مادة الفرايت التي نلاحظها مرات في المحولات الالكترونية وتكون ذات لون اسود فاحم ( وهناك الوان اخرى ) وبالرغم من ان الصفات المغناطيسية من ناحية قيمة كثافة الفيض المغناطيسي اللازمة للتشبع ( تكون اقل ) وشكل حلقة هسترتها المربع ( الذي يجعلها مناسبة للموجات المربعة اكثر من الجيبية ) الا انه لها ميزة عظيمة وهي قيمة مقاوميتها العالية جدا مما يمنع صعود التيارات الدوامة ( eddy currents ) داخل القلب المغناطيسي ويمكننا من بناء قلب مغناطيسي للمحولة مكون من قطعة واحدة ( وليس هنك داعي لتصنيع القلب بشكل شرائح ومن ثم تجميعها مثل الحديد ) .
    الصفات اعلاه جعلت استخدام هذا النوع بمجهزات القدرة الالكترونية اقتصادي جدا حتى بوجود دائرة سيطرة الكترونية معقدة حيث اللفات القليلة والتجميع السهل وعدم التعقيد من ناحية البناء والخسائر الحرارية القليلة .

    اخيرا ادعو كافة الاخوة اعضاء المنتدى بالمساهمة في هذا الموضوع واغناؤه بالمناقشة وانا واثق بوجود الكثيرين الذين يمكنهم دعمنا بالمعلومات . وانا حاضر للاجابة على اي استفسار بالموضوع او تعليق على شئ ترغبونه

    ارجوكم تقبلوا وافر التقدير

  2. #2
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية رافد الشاوي
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    441

    رد: محولات الفرّايت Ferrite core Transformers

    اخي العزيز ما هواقصى تحمل حراري اي سعة هذة المحولات

  3. #3
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,684

    رد: محولات الفرّايت Ferrite core Transformers

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رافد الشاوي مشاهدة المشاركة
    اخي العزيز ما هواقصى تحمل حراري اي سعة هذة المحولات
    منظومات ال UPS تستخدم هذه المحولات وهناك لهذه المنظومات طاقات عالية الان قد تصل الى 1MVA .
    ويلاحظ ان هذه المحولات صغيرة الحجم بالمقارنة مع المحولات الحديدية بسبب استخدامها التردد العالي الذي يؤدي الى ان تكون اللفات اقل ومن ثم الخسائر النحاسية اقل وهي سبب رئيسي لحرارة المحولات وتحديد سعة طاقتها .
    وبالاضافة لذلك تكون حرارة القلب المغناطيسي ( بسبب خسائر التيارات الدوامة ) قليلة لارتفاع قيمة المقاومة النوعية للفرايت وهذا يؤدي لتقليل الحرارة التي هي السبب الرئيسي لتحديد سعة الفولت-امبير للمحولة.
    وهناك محولات فرايت بقدرات عالية وفولتيات عالية مغطسة بالزيت.

    وشكرا

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. محولات ****L TYPE ومحولات CORE TYPE
    بواسطة سعاد عبدالله في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 06-04-13, 04:30 AM
  2. Current transformers ( محولات التيار )
    بواسطة دكتور/ علاء بيومي في المنتدى محاضرات و دروس فى هندسة الوقاية الكهربائية
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 09-12-10, 01:36 PM
  3. Voltage transformers ( محولات الجهد )
    بواسطة دكتور/ علاء بيومي في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 13-03-09, 08:58 AM
  4. Voltage transformers ( محولات الجهد )
    بواسطة دكتور/ علاء بيومي في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection