    Smile كيف يتم اختيار القاطع

    المهندس سيد
    صباح الخير
    اولا نشكرك على المجهود الكبير الذى تبذله فى نشر العلم وسط اخوانك و زملائك فى المنتديات الهندسية على شبكة النترنت و توجته اخيرا بهذا المنتدى المتخصص الذى ليس لع مثيل على الشبكة العنكبوتية التى تفتقر لمثل هذة المنتديات باللغة العربية و لى طلب ان تكون معظم المشاركات يفضل ان تكون باللغة العربية حتى يستفيد منها الفنيين و ايضا المهندسين حيث الشرح يكون مفهوم بدرجة كبيرة عندم يكون باللغة الأم
    السؤال الثانى هل يمكن ان تعطى لنا فكرة مبسطة عن كيفية اختيار القاطع الكهربى و لك جزيل الشكر
    اخوك الماجر

  2. #2
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    6,249

    Thumbs up مشاركة: كيف يتم اختيار القاطع

    ملحوظة هامة ( الترقيم للفقرات الأنجليزية و تنسيقها مكتوب جهةاليمين هذا نتيجة للبرنامج الخاص بالمنتدى و طريقة تعريبة و ليس لى دخل فيها)
    اخى الكريم

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    اشكرك على مجاملتك لى و على كلماتك الرقيقة و جزاك الله خيرا عنا.

    اما بخصوص اللغه فانا معك فى هذا الرئى و هى ان تكون مزيج مابين العربية و الانجليزية لان احيان الترجمة العربية تفقد معنى الحقيقى

    اما بخصوص سؤالك عن القاطع فسوف اعطى لك مثال على كيفية اختيار قاطع و تحدبد القيم المقننه التالية

    1- The steady short circuit current

    2- Initial symmetrical RMS current

    3- The maximum possible dc. Component of short circuit current

    4- The making capacity of the circuit breaker in kA

    5- The RMS value of the symmetrical breaking current.

    6- Asymmetrical breaking current

    7- The interrupting capacity in MVA.
    وسوف نعطى مثال لكيفية حسابات هذة القيم بفرض وجود مولد له البيانات التالية

    Three phase alternator

    Power rated = 15 MVA

    Voltage terminal = 6.6 KV

    Subtransient reactance = 0.1 pu

    Transient = 0.15 pu

    Synchronous = 0.6 pu

    وتم توصيل هذا المولد بقاطع دائرة من النوع الزيتى الصغير 5 Cycle – oil circuit breaker

    وتكون خطوات الحساب كالتالى.


    In power system, the circuit breakers provided should have ample capacity to make as well as break the circuit at the service voltage.

    The breaking capacity ratings are expressed in terms of:

    1- The symmetrical RMS current which can be broken all poles.

    2- The max. Symmetrical RMS that can be interrupted on any one pole.

    The former may be referred to in terms of MVA which is the product

    1.73 * Line KV * symmetrical breaking current in KA.

    The short circuit current against which the circuit breaker can remain closed during the first cycle of short circuit is called the ‘making current ’which may be taken as about
    1.8X1.414= 2.546 Times the symmetrical RMS breaking current
    Or 1.8 Times the peak value symmetrical breaking current

    For 5-cycle circuit breaker the asymmetrical breaking current may be taken as about 1.4 times symmetrical breaking current.

    In this problem, rated current of the alternator is

    1 pu = 15000 / 1.73 * 6.6 = 1312 Amp.

    1 pu = 6.6 KV

    Subtransient reactance = 0.1 pu

    Transient = 0.15 pu

    Synchronous = 0.6 pu

    1 – Steady short circuit = 1.0 / 0.6 = 1.66 pu

    = 1.66 * 1312 = 2.18 KA

    2 - Initial symmetrical RMS current = 1pu / Subtransient reactance

    = 1.0 / 0.1 = 10 pu

    = 10 * 1312 =13.12 KA

    3 – The maximum possible dc. Component of short circuit current

    = peak value symmetrical breaking current

    = 1.414 * 13.12 = 18.55 KA

    4 – The making capacity of the breaker =1.8 * 18.55 =33.4 KA

    5 – RMS value of the symmetrical breaking current = E / transient reactance

    = 1.0 pu / 0.15 = 6.66

    = 6.66 * 1.312 = 8.75 KA

    6 - Asymmetrical breaking current = 1.4 * 8.75 = 12.25 KA

    7 - The interrupting capacity of the circuit breaker = 1.73 * 6.6 *12.25 = 140 MVA

    و هذا باختصر شديد مع مراعاة انه يجب الرجوع الى المواصفات الهندسية مثل BS و IEC و ما شابه لاأختيار القيم الثابته و المعاملات حيث انها تختلف حسب مستوى الجهد.
    مع تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    1 - منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل
    2 -المنتدى العلمى لمهندسى الشركة المصرية لنقل الكهرباء


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الفرق بين القاطع 1p+N وبين القاطع 2P
    بواسطة وائل زهرة في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 05-06-14, 10:43 AM
  2. كيفية اختيار القاطع
    بواسطة قصي السكاف في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 02-06-14, 07:51 AM
  3. ملف بالعربى عن كيفية اختيار القاطع المناسب
    بواسطة محمد عبد الصبور في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 08-10-08, 07:19 PM
  4. لمعرفة كيفية اختيار القاطع
    بواسطة طارق أحمد محمد في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 31-03-08, 09:42 AM
  5. فشل عمل القاطع
    بواسطة شامية الزونه في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 05-08-06, 03:44 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter