    حاجة غريبة

    السلام عليكم
    عندى استفسار
    كان تسليم مشروع عبارة عن مصنع ملايس وكان كمية الاضائة فية كبيرة حوالى 2000 كشاف 80 وات
    المهم احنا كنا مشغلبن المولد والمشكلة كانت فى فردة الارضى الكابل كان مسحتة 3*300+150+95
    كانت الفردة السودة الارضى بتولع سخونة كبيرة
    المشكلة دة اعدت 3 ايام تحرق فى اعصابنا وفجأة المواضبع ايتقرت والفردة مفهاش سخونة واحنا معملناس حاجة
    حد عندة تفسيرعلمى للظاهرة دى

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    9

    رد: حاجة غريبة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    يبدو وكأن كابل الارضي كان موصولا بالكابل البارد ومن الجهتين ثم انفصل عنه من احدى الجهات لسبب ما.
    لكنك تقول انك ما فعلت شيئا، لربما احد اخر...

  3. #3
    عضو مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية Shaltoot
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    EGYPT
    المشاركات
    223

    مشاركة: حاجة غريبة

    When you run on diesel generators supply we expect excess flow of triplen harmonics in the neutral cable (triplen harmonics are 3rd, 9th, .. order etc) this is due to two three features of your case

    1- Your load is harmonic generator lighting loads
    2- Small Gensets produce harmonics depending on their design
    3- Generator source impedance is usually in the range of 18% which is almost three times the impedance of similar size transformer

    all the above contributed to your problem

    after you have switched to utility supply (as I understood from your message) the problem disappeared because of the reasons I mentioned above.

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  4. #4
    مشرف قسم الموضوعات العامة الصورة الرمزية محمد صلاح
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    Canada
    المشاركات
    1,397

    مشاركة: حاجة غريبة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Shaltoot
    When you run on diesel generators supply we expect excess flow of triplen harmonics in the neutral cable (triplen harmonics are 3rd, 9th, .. order etc) this is due to two three features of your case

    1- Your load is harmonic generator lighting loads
    2- Small Gensets produce harmonics depending on their design
    3- Generator source impedance is usually in the range of 18% which is almost three times the impedance of similar size transformer

    all the above contributed to your problem

    after you have switched to utility supply (as I understood from your message) the problem disappeared because of the reasons I mentioned above.

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    شكرا لك اخى الكريم م/شلتوت على تعاونك
    واهلا بك بين اخوتك ننتظر جديد بفارغ الصبر

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. صور غريبة
    بواسطة mohamed aly sh في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 13-02-11, 01:58 PM
  2. غريبة
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 12-02-11, 04:52 PM
  3. حاجة غريبة - هو فية كدة ( صور عجيبة )
    بواسطة mohamed aly sh في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 33
    آخر مشاركة: 24-10-08, 12:17 AM
  4. قصة غريبة
    بواسطة الاميرمحمد احمدمزيد في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 21-08-08, 07:09 PM
  5. حسبة غريبة
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 01-11-07, 12:22 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter