النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: خصائص محولة التيار

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    12

    خصائص محولة التيار

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    مثلاــــ محولة تيار THREE CORES
    300A/5A
    الاول ـــــ VA=30 5P20
    الثاني ـــــ VA=30 5P20
    الثالث ـــــ CLASS 0.5 VA=25
    ماذا نقصد بالكلمتين ــــ 5P20
    وكذلك CLASS 0.5

    :01s4: :01s4: :01s4:

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    مشاركة: خصائص محولة التيار

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حيدر كريم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    مثلاــــ محولة تيار THREE CORES
    300A/5A
    الاول ـــــ VA=30 5P20
    الثاني ـــــ VA=30 5P20
    الثالث ـــــ CLASS 0.5 VA=25
    ماذا نقصد بالكلمتين ــــ 5P20
    وكذلك CLASS 0.5

    :01s4: :01s4: :01s4:

    الكلمتان تعنيان صنف دقة المحولات وكما يلي
    اولا : 5P20 هو صنف الدقة للملفين الاول والثاني وتعني ان هذين الملفين يستخدمان لغرض الحماية بالمواصفات التالية
    الخطأ بقياس التيار لايتجاوز 1% عند التيار التصميمي ( 300 امبير )
    اكبرخطأ بقيلس زاوية الطورلايتجاوز 60 دقيقة عند التيار التصميمي
    الخطأ المركب لايتجاوز 5% عند التيار التصميمي
    ولهذا الملف تبقى الدقة اعلاه نفسها اذا صعد تيار الحمل ( وهنا هو 300 امبير ) الى 20 ضعفا. اي اذا اصبح التيار 20*300=6000 (امبير في حالة العطل ) تبقى الدقة اعلاه نفسها ويمكن ان تقيس المحولة تيارات العطل بنفس الدقة لفترة قصيرة.

    ثانيا : الصنف 0.5
    يعني ان هذا الملف يستعمل للقياس فقط ( وليس السيطرة او الحماية )
    واكبر خطأ مسموح للمحولة بقياس التيار هو 0.5% عند تيار الحمل ( 300 امبير)
    واكبر خطأ بزاوية الطور هو 30 دقيقة عند تيار الحمل

  3. #3
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    70

    Smile مشاركة: خصائص محولة التيار

    شكرا للاستاذ بشار على هذا التوضيح لكن ممكن ان توضح علاقة زاويةالطور بنسبة الخطا هذه ولكم مني جزيل الشكر والامتنان




    المهندسه فاتن

  4. #4
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية رافد الشاوي
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    441

    مشاركة: خصائص محولة التيار

    [frame="2 80"][LEFT]c.t 5p20 :-mean that a c.t used for protection purpose with 20*In can given an error equal (5%)[/LEFT[/frame]]

  5. #5
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    مشاركة: خصائص محولة التيار

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فاتن زاجي هاشم
    شكرا للاستاذ بشار على هذا التوضيح لكن ممكن ان توضح علاقة زاويةالطور بنسبة الخطا هذه ولكم مني جزيل الشكر والامتنان




    المهندسه فاتن
    المهندسة فاتن المحترمة
    مثلما هناك خطأ بقيمة التيار المطلقة التي تعطيها قراءة محولة التيار في ملفها الثانوي , هناك خطأ اخر تسببه محولة التيار من ناحية تسببها ازاحة طورية لتيار الملف الثانوي بالنسبة لتيار الملف الابتدائي واغلب التاس تهتم بالخطأ بالقياس وتنسى الخطأ الطوري الذي هو مهم ايضا
    والخطآن اعلاه ناتجان من وجود ضياعات وخسائر في المحولة في قلبها الحديدي وفي ملفاتها ومن الفيض المغناطيسي الناضح قيها
    ويتم توضيح هذه الاخطاء وشرحها برسم المخطط الطوري للمحولة بالاعتماد على الدائرة المكافئة لمحولة التيار
    وهناك بعض التطبيقات التي يؤثر فيها الخطأ الطوري على نتائج القياس مثل مقاييس القدرة وغيرها

    وشكرا

  6. #6
    V.I.P Member الصورة الرمزية احمد يوسف
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    سورية
    المشاركات
    683

    مشاركة: خصائص محولة التيار

    الأستاذ بشار :
    تحية لك ولكافة الزملاء على هذه المعلومات القيمة .ولكن اريد ان افهم العبارة (اكبرخطأ بقيلس زاوية الطورلايتجاوز 60 دقيقة عند التيار التصميمي).اي من خصائص التيار يشير لذلك

  7. #7
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    مشاركة: خصائص محولة التيار

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد يوسف
    الأستاذ بشار :
    تحية لك ولكافة الزملاء على هذه المعلومات القيمة .ولكن اريد ان افهم العبارة (اكبرخطأ بقيلس زاوية الطورلايتجاوز 60 دقيقة عند التيار التصميمي).اي من خصائص التيار يشير لذلك
    اي ان اقصى فرق بزاوية الطور بين تيار الدخل وتيار الخرج من المحولة لايتجاوز 60 دقيقة ( اي درجة واحدة) في هذا الصنف من المحولات عند تيار 300 امبير
    وشكرا

  8. #8
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية رافد الشاوي
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    441

    مشاركة: خصائص محولة التيار

    الله يوفقك لقد انعمت الشرح شاكر لك ذلك


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. خصائص المولد التزامني
    بواسطة مفتاح القماطي في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 13-06-11, 07:33 PM
  2. جدول عن بعض خصائص اسلاك AWG
    بواسطة Sulaiman Amin في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 29-06-10, 12:18 AM
  3. خصائص محولات التوزيع الجافة
    بواسطة صلاح احمد ابوالسعود في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 07-06-10, 06:11 PM
  4. خصائص المحول المثالي
    بواسطة احمد عباس كاظم في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 12-02-08, 08:25 AM
  5. خصائص غاز الـ Sf6 الكهربية
    بواسطة sayed saad في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 22-08-06, 01:27 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter